Жестокий ОФФ: Вопрос про электричество.

а УЗО будет работать только при ПРАВИЛЬНОМ заземлении
а не замыкании "земля" на "ноль" - чем страдают старые пятиэтажки
(у самого сейчас такая проблема)
и защищает оно больше от контакта человека с проводкой
(контроль баланса токов фаза/ноль)
сейчас думаю - чем завлечь электрика, что бы провел заземление из подвала (скажем лом в землю и к нему приварить)
0
Когда я писал диплом, препод по БЖД объяснял, что сейчас в основном применяется схема с глухозаземленной нейтралью. То есть ноль и земля в щитке - одно и то же. Ноль заземлен вокруг трансорматорной будки. У меня в щитке есть ноль и фаза, чистой земли нет. И заземление на плиту выведено на ноль.
0
это он очень давно говорил наверное
представь, что будет если электрик перепутает 0 с фазой
а будет фаза на корпусах всех металлических приборов
а электрики народ забавный - бывают и пьяные
так что во всех новых домах заземление идет отдельно от 0
0
Radar
Електрик такого не сделает, т.к. все 0 заведены под болт и ему в жисть не разобраться с какой квартиры, это только если менять весь щиток. УЗО работает прекрасно с глухозаземленной нейтралью. Именно баланс токов в фазе и 0, в земле тока быть не должно. Нифига заземление не отдельно, читай ПУЭ.
0
мда, я конечно не спец в электрике, что бы сильно спорить, но
как я понял УЗО с "глухозаземленной нейтралью" ни чем не будет отличаться от обычного "автомата", тогда "зачем платить больше" (С) про порошок)

смысл УЗО в том, чтобы слить фазу на землю, точнее замерять разность протекающих токов в точке входа фазы и выхода нуля

если земля закорочена на ноль, как он получит наводку в обмотке для выключения (на нуле будет то что утекло через якобы землю и разницы не будет)

ИМХО, не пинать, а просветить ;-)