ОАКЗВ Вопрос про напряжение
Дата: 10 Фев 2014 17:21
Это всё проделки косинуса фи.
M
MСM™
оборвало нулевой провод
лет 10 назад в подъезде тож нулевик оборвали спецы по кабельному ТВ. У многих просто техника погорела, а у соседей телек полыхнул и квартира выгорела.
V
Virusoff
2. Ноль отвалился на фазу, все погорело
Это как? либо три либо одна
как назвать электрика, у которого при обрыве ноля не
срабатывает автомат?
Причем здесь электрик если нет КЗ
В
ВольдиМир
Если ввод 380 и пропал нуль N
То все что включенно из эл.приборов сгорит
А обезопасить себя надо тем что делать заземление
И в ВРУ делать между нулевой шиной и шиной заземления перемычку.
А как из 220 получается 380?
Просто разноименные фазы проходя через эл.прибор встречаются на нулевой шине
вот вам в розетке и 380
То все что включенно из эл.приборов сгорит
А обезопасить себя надо тем что делать заземление
И в ВРУ делать между нулевой шиной и шиной заземления перемычку.
А как из 220 получается 380?
Просто разноименные фазы проходя через эл.прибор встречаются на нулевой шине
вот вам в розетке и 380
M
MСM™
как из 220 получается 380?
Уже так вопрос стоит?
y
yax3
Потому что в дом приходит 3 провода по 220 Вольт - это напряжение и один провод - это "Ноль". Как всем известно для того, что бы заработал Утюг нам нужно 220. Которые образуются при прохождении от одного провод "фазы" к "нулю", а его нет.
A
ASUS
Вобщем, как из 220 получается 380?
провод зажимают на входе резинкой для волос.
Не надо тебе эту теорию. Надо знать имя электрика, который сваял так, что при попадании ноля на фазу не сработал автомат и навалять ему по самы помидоры.
Как всем известно для того, что бы заработал Утюг нам нужно 220.
как минимум для выполнения условия задачи нужен утюг
что за мега коттедж с мегапотребителями что ему (!на быт нужды! ) нужно несколько фаз???
ладно там котел и прочее но зачем это в жилых помещениях?
ладно там котел и прочее но зачем это в жилых помещениях?
V
Virusoff
И в ВРУ делать между нулевой шиной и шиной заземления перемычку.
Не стоит этого делать. Это надо делать если вы уверены, что на подстанции стоит глухозаземленная нейтраль
V
Virusoff
ладно там котел и прочее но зачем это в жилых помещениях?
Меньше нагрузки на СИП
A
ASUS
Это как? либо три либо одна
вот так, прикинь бывает в доме нет трехфазного потребителя, а фазы заходят две на разные группы потребителей.
а я пошла и погуглила, теперь много думаю
смысл
один черт не поймешь
забудь
V
Virusoff
вот так, прикинь бывает в доме нет трехфазного потребителя,
Это может быть одна фаза, но запущена в разных проводах
M
MСM™
кошмар
ну у нас только зарядник для сотового сгорел да часы-будильник
c
charly paradise
расскажите еще, как из 380 получают 220
Нобеля сразу давать нужно тогда
I
ISM
m
master099
Воткнуто в розетку или именно включено?
некоторые приобры, которые имеют WiFI можно даже и в розетку не втыкать - выгорят и так.
ну у нас только зарядник для сотового сгорел да часы-будильник
уважаю людей, которые по старинке выключают телик из розетки и накрывают его тюлью
V
Virusoff
Приходит вроде три провода...или четыре..черт. Вобщем, как из 220 получается 380?
Если 380, то приходит 4-5 жил, если 220, то 3-4 жилы. А вот как из 220 получается 380 это почитайте электротехнику...
к
кызылдур
Вобщем, как из 220 получается 380?
220 - напряжение между любой фазой и нейтралью - в обычной розетке такое.
380 - напряжение между любыми фазами
При обрыве нейтрали на входе, на ней через нагрузку может оказаться напруга другой фазы. Вот и получится у вас напряжение между двумя фазами.
ЗЫ. Речь идет о т.н. действующем напряжении, которое учитывает сдвиг синусоид на разных фазах, поэтому простое сложение-вычитание чисел тут ничего не дает.
[Сообщение изменено пользователем 10.02.2014 17:41]
В
ВольдиМир
Надо померять потенциал между нулем и землей
Б
Борсеточники с химмаша
в ТП ноль отвалилсо поди-ка
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.