Горячая вода уходит в трубу...
S
~SeGa~
В холодную трубу...в итоге счетчик холодной воды мотает в обратную сторону, а счетчик горячей, как положено. Это как-так?
С
Санька333
школу прогулял?
S
~SeGa~
Давление естественно разное. Самое интересное, что в прошлом году такая же фигня была...
a
andsv
вода гвс перегрета на входе,обратные клапана надо ставить по стоякам
телегу в укашку в2экз под роспись
телегу в укашку в2экз под роспись
m
mal1
каким образом перегретая на входе может влиять на данный процесс? поясните я не понимаю...
а автору у данной проблемы две стандартные причины :
1 проблемы со смесителем;
2 установка электроводонагревателей без обратных клапанов.
есть ещё третья но она обширная - проведение сантехнических работ с привлечением чудо специалистов, много что намутить могут
а автору у данной проблемы две стандартные причины :
1 проблемы со смесителем;
2 установка электроводонагревателей без обратных клапанов.
есть ещё третья но она обширная - проведение сантехнических работ с привлечением чудо специалистов, много что намутить могут
B
.:BigDrive??:.
При нагревании обычно любые вещества расширяются
v
valorise
В холодную трубу...в итоге счетчик холодной воды мотает в обратную сторону, а счетчик горячей, как положено. Это как-так?
Поди смеситель с одной ручкой?Кран-буксу картридж у смесителя меняй.
А лучше сразу смеситель, ибо кран-буксы такого типа в продаже абсолютное говно, хватает на пару месяцев независимо от цены, ибо все суррогат
[Сообщение изменено пользователем 15.11.2013 07:22]
A
Alkul
В холодную трубу...в итоге счетчик холодной воды мотает в обратную сторону
Рукожопые установщики. При установке водосчетчиков ПЕРЕД каждым из них (по вводу воды) ОБЯЗАТЕЛЬНО должен устанавливаться обратный клапан и грязевой фильтр. Если у Вас этого нет - ССЗБ, надо было нанимать нормальных специалистов. Это никак не "вылечить", только установка обратных клапанов как положено.
A
Alkul
2 установка электроводонагревателей без обратных клапанов.
Автор ничего не пишет о наличии водонагревателя.
P
Padjero
Аналогичная ситуация, смеситель ставили и рожковый и с одной ручкой, хрен там, давление горячей выше видимо. Остается всегда внимательно регулировать напор, и не херачить на всю катушку обе воды
I
Id2865378
Это смеситель бракованный. Было такое. Обменял смеситель на точно такой же, и все норм.
G
Gvozd1990
независимо от цены, ибо все суррогат
Кран-букса разбирается на-раз и подлежит обслуживанию, чистке, смазке силиконом. Если руки растут из того места, где ноги теряют свое гордое имя, то все в этом мире говно....
H
Hиколя
давление горячей выше видимо
давление горячей и должно быть выше, согласно гостам типа.
раз горячка течет в холодную противоходом - из крана то - кипяток идет?
В данной ситуации никие клапана не помогут, только смеситель чинить.
Горячка не должна течь в холодную потому что выход воды в носик снижает давление в точке смешивания до меньшего чем напор холодной. Тое холодная всеравно "передавит".
[Сообщение изменено пользователем 15.11.2013 09:10]
t
tolik099
горячей воде гораздо проще давиться в раковину, а не передавливать давление холодной. смеситель запирает выход в раковину
v
valorise
Кран-букса разбирается на-раз и подлежит обслуживанию, чистке, смазке силиконом.
Вы не ведаете то о чем
Но по мне так новая кран-букса за 500 рублей не стоит таких мучений, конечно если это не суточный заработок успешного "нерукожопа" кулибина.
N
Nemus
В холодную трубу...в итоге счетчик холодной воды мотает в обратную сторону, а счетчик горячей, как положено. Это как-так?
Счетчик холодной воды не будет мотать в обратную сторону. Это не возможно.
Кран поменяйте
Н
Начальник ЖКХ
Горячая вода
Медведев предложил внести в ЖК изменения по срокам оплаты ком. услуг - не до 10-го числа следующего месяца, а до 10-го числа текущего месяца.
Россиян хотят заставить оплачивать услуги ЖКХ в порядке предоплаты.
http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=www.vesti....
Получается, что тот, кто не сделает ПРЕДОПЛАТУ, тому услугу ЖКХ не предоставят.
Прощай горячая вода...
K
Kuzzьмич
стока специалистов... поубывав бы.
M
MТRIX ™
В холодную трубу...в итоге счетчик холодной воды мотает в обратную сторону, а счетчик горячей, как положено. Это как-так?
Когда нет горячей - можно счетчик горячей сматывать назад, юзая холодную. Это давно замечено
a
alexei-emk
Когда нет горячей - можно счетчик горячей сматывать назад, юзая холодную. Это давно замечено
Ещё как-то компрессор юзают для этих целей
Б
БоянчиК
можно счетчик горячей сматывать назад, юзая холодную
поясните )
t
tolik099
можно счетчик сматывать назад
народ пылесосы юзает
M
MТRIX ™
поясните )
Када были опрессовки, горячей то не было, в трубах воздух.
Открываешь оба крана, горячий и холодный. Затыкаешь дырку пальцем - холодная уходит в трубы с горячей. С сопротивлением но уходит. Счетчик на горячей мотает назад.
Все просто :-)
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.