Температура воды в батареях отопления.
С
-=Связной=-
14:58, 17.02.2013
Суть проблемы в том что стояки отопления не достаточно горячие, я живу на 9 этаже, и трубу стояка можно спокойно держать рукой, труба еле теплая.
Вызывали тетку с термометром, она намерила 20 градусов, потом 21 градус, но это когда на улице уже тепло стало, да и если честно всю зиму гоняем два маслянных радиатора, потому в принципе измерения не очень правдивые. но дело не в этом. Есть ли какието нормы температуры воды в трубах? не температура в помещении, которую мне все время показывают, и говорят что должно быть не менее 18 градусов, а именно температура теплоносителя. Если кто подскажет направлени буду благодарен.
Мерзнем не только мы но и соседи наши, ну с кем общался. да и 18 градусов, это что за норма? она наверно в период деревянных домов с печным отоплением была придумана.
[Сообщение изменено пользователем 17.02.2013 14:59]
Вызывали тетку с термометром, она намерила 20 градусов, потом 21 градус, но это когда на улице уже тепло стало, да и если честно всю зиму гоняем два маслянных радиатора, потому в принципе измерения не очень правдивые. но дело не в этом. Есть ли какието нормы температуры воды в трубах? не температура в помещении, которую мне все время показывают, и говорят что должно быть не менее 18 градусов, а именно температура теплоносителя. Если кто подскажет направлени буду благодарен.
Мерзнем не только мы но и соседи наши, ну с кем общался. да и 18 градусов, это что за норма? она наверно в период деревянных домов с печным отоплением была придумана.
[Сообщение изменено пользователем 17.02.2013 14:59]
15:04, 17.02.2013
ставить теплосчетчик сертифицированный и потом не платить за отопление - ввиду отсутствия необходимых Цельсиев
С
-=Связной=-
15:04, 17.02.2013
это здорово, но опять упрусь в туже стенку, скажут что у вас есть 20 градусов идите лесом. меня не устраивает температура батарей. а про это я не нашел где сказано :-(
С
-=Связной=-
15:05, 17.02.2013
ставить теплосчетчик сертифицированный и потом не платить за отопление - ввиду отсутствия
необходимых Цельсиев
необходимых Цельсиев
вы ставили сами? или так, просто слышали об этом? Я бы поставил, но кто это делает, и сколько это стоит?
f
franceska2
15:09, 17.02.2013
Наверняка, есть общедомовой теплосчетчик, по которому управляющая компания и платит поставщику тепла, а на жильцам выставляет счета по нормам. Вы можете потребовать показать вам показатели теплосчетчика и перерасчета платы за тепло.
В
Вrainstorm
15:09, 17.02.2013
Есть ли какието нормы температуры воды в трубах?
температурный график есть для магистральных сетей: 150/70, 150/70 (со срезкой на 130), 95/70. Т.е. каждой наружной температуре (в идеале) соответствует температура воды (качественное регулирование) в сильные морозы - количественное (это когда температура воды предельная, но изменяют количество воды)
внутриквартирная система запитана от магистральных через элеваторы (зависимая схема) или через ЦТП(ИТП) по независимой схемой, еще может быть подмес обратки в подачу насосами.
вывод: не более 90 будет у вас в батарее
температуру подачи держат в зависимости от температуры обратки
но опять упрусь в туже стенку, скажут что у вас есть 20 градусов идите лесом. меня не устраивает температура батарей. а про это я не нашел где сказано
Именно так к сожалению
Какая разница сколько градусов вода - главное чтобы было тепло (20 градусов и чуть более для угловых квартир)
Сами намаялись с УК Стандартом
15:16, 17.02.2013
но опять упрусь в туже стенку, скажут что у вас есть 20 градусов идите лесом. меня не устраивает температура батарей. а про это я не нашел где сказано
Выключать обогреватели, съезжать из остывающей квартиры, ну а потом уже пусть тётка приходит и меряет, температура теплоносителя для конечного потребителя не регламентирована
В
Вrainstorm
15:17, 17.02.2013
15:22, 17.02.2013
И делают перерасчет за отопление... чутьчуть...
Ну если на этом этапе остановиться, то да, но ведь можно продолжить)
д
десс
15:28, 17.02.2013
Температура теплонасителя зависит от температуры наружного воздуха.
График здесь http://energoworld.ru/blog/otopitelnyj-grafik-kach...
График здесь http://energoworld.ru/blog/otopitelnyj-grafik-kach...
С
Стюша
15:30, 17.02.2013
тоже такая проблема, перечитала кучу всего, но хз. У нас угловая квартира, максимум бывает 22. Ключевое слово бывает.
батареи чуть теплые.
батареи чуть теплые.
В
Вrainstorm
15:34, 17.02.2013
График здесь
ваша ссылка показывает температуру в магистральных сетях
д
десс
15:39, 17.02.2013
ваша ссылка показывает температуру в магистральных сетях
Там то же и температуру воды в подающем трубопроводе системы отопления
Т3, оС и даже обратку.
В
Вrainstorm
15:42, 17.02.2013
Там то же и температуру воды в подающем трубопроводе системы отопления
Т3, оС и даже обратку.
Т3, оС и даже обратку.
вижу что Т3 = 105 градусов
и ответственно заявляю, что такой температуры в батарее быть не может
это температура в магистральной сети
A
Adwian
15:53, 17.02.2013
заказал в Китае цифровой термометр - подарил сантехнику на новый год :-). Температура батарей 60-65 градусов. А так да есть такая проблема в некоторых домах, надо переделывать систему, для этого нужен мудрый проект... Дядя Вася сантехник знает как сделать, но дядя Петя дирехтур ЖЭК ему же не
заплатит за работу и идею... Он лучше лям отдаст за проект и себе отпилит кусочек. В итоге жильцы замерзают.
д
десс
15:56, 17.02.2013
вижу что Т3 = 105 градусов
и ответственно заявляю, что такой температуры в батарее быть не может
и ответственно заявляю, что такой температуры в батарее быть не может
Почему не может быть? эта температура когда на улице - 35оС и ещё зависит от города, в некоторых не бывает.
Сантехники не любят высоких температур батарей, после снижения температуры могут течь уплотнения.
H
HiFi
15:57, 17.02.2013
думаю зимой Т нужно держать в кватрире минимальной и теплее одеваться
ибо воздух от нее сохнет
так и спать легче
и для кожи лучше
как и для общего самочувствия
ибо воздух от нее сохнет
так и спать легче
и для кожи лучше
как и для общего самочувствия
В
Вrainstorm
15:58, 17.02.2013
вижу что Т3 = 105 градусов
и ответственно заявляю, что такой температуры в батарее быть не может
и ответственно заявляю, что такой температуры в батарее быть не может
Почему не может быть?
потому что при порыве трубы (в квартире), с температурой воды выше 100 градусов - что произойдет?
д
десс
16:02, 17.02.2013
потому что при порыве трубы (в квартире), с температурой воды выше 100 градусов - что произойдет?
Часть воды превратиться в пар. Ну и что? думаете залить кипятком квартиру лучше?
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.