бьет током мойка... периодически... в чем может быть причина?
I
I believe i can fly
08:26, 30.07.2012
чтоб что-то дельное сказать и помочь, либо подсказать в каком направлении думать
уже несколько раз сказали: ЗАЗЕМЛИТЬ. причём не тонюсенькой жилкой из обмоточного провода, а нормальным кабелем с сечением минимум в квадрат.
другой вопрос: как девушка будет заземлять
н
носик-курносик
08:37, 30.07.2012
ты пря мои мысли прочитала... ладно - больно, ну так ведь смертельно опасно еще! И так уже при одной мысли о мытье посуды руки дрожать начинают....
М
Матвей Клещёв
09:35, 30.07.2012
в чем еще может быть причина???
в воздеиствии эл/тока на организм )))
Б
Бомболейло

09:37, 30.07.2012
н
носик-курносик
09:40, 30.07.2012
так что именно заземлять?? Стиралку? Насос? Гидроаккумулятор? Водонагреватель? Что?! Водонагреватель включаю редко, при выключенной стиралке тоже бывает бьет, при неработающем насосе то иногда...
I
I believe i can fly
09:42, 30.07.2012
так что именно заземлять?? Стиралку? Насос? Гидроаккумулятор? Водонагреватель? Что?! Водонагреватель включаю редко, при выключенной стиралке тоже бывает бьет, при неработающем насосе то иногда...
заземлять ВСЕ электрические приборы.
н
носик-курносик
09:45, 30.07.2012
Все эти приборы включены через "пилот", вроде он уже с заземлением? Или нет?
a
alexhote

09:49, 30.07.2012
заземлить насос, нагреватель, плиту, стиралку и все электроприборы имеющие контакт с водой
причем хорошо заземлить
причем хорошо заземлить
I
I believe i can fly
09:56, 30.07.2012
Все эти приборы включены через "пилот", вроде он уже с заземлением? Или нет?
откуда я знаю с чем он у вас? наймите мне бабку вангу - тогда я смогу дать ответ.
более того, по ПОиТБ заземлены должны быть именно сами приборы. а в случае, даже если земля имеется на пилоте, но она не кинута на прибор - ваша земля, как мёртвому припарка. более того, не факт что земля на приборе общая(ну всякие весёлые конструктора бывают) и если есть разъём заземления на корпусе - надо заземлять с него.
более того, земля должна быть определённого сечения, вернее не меньше определённого(которое выбирается исходя из максимальных токов).
G
Gvozd1990
09:57, 30.07.2012
В стиралке на входе стоит фильтр питания. Если ее корпус не заземлить, то через фильтр питания на корпусе всегда будет присутствовать некоторое напряжение, которое через воду будет бить легким пощипыванием. Это аксиома. Пусть почти муж возьмет трубу оцинкованную и кувалдой потрудится ее в землю
забить на сколько сможет. к трубе надо болт приварить и провод заземления протянуть до стиралки. Других путей почти нет.
k
kost82
09:58, 30.07.2012
Не совсем понятно что автор понимает под словом "мойка".
Если мойка - это посудомоечная машина, то ее надо заземлять. Бьет она из-за особенностей устройства своего. С этим бороться сложно - проще заземлить.
Если мойка - это металлическая раковина, то тут надо смотреть ширше: если водопроводные трубы пластиковые - то надо смотреть изоляцию насоса и нагревателя, т.к. ток может проходить через воду (при наличии в ней солей). Это очень опасно. Проверьте обязательно заземление насоса и нагревателя.
Если с этим все в порядке, то надо смотреть с чем рядом стоит мойка. У меня, например, она стоит рядом с холодильником, и пока холодильник не воткнули в заземленную розетку - от мойки тоже пощипывало. Это, кстати, объясняет почему она пощипывает периодически: то есть контакт между холодильником (или что там у вас) - то нету.
Ну и еще как вариант - проверить заземляющий контур (это то, куда приходят провода заземления) возможно нарушен контакт между железяками, забитыми в землю, и заземляющим проводом, ну либо заземляющий контур "слабоват" и в сухую погоду (когда земля сухая) не обеспечивает требуемую проводимость.
Если мойка - это посудомоечная машина, то ее надо заземлять. Бьет она из-за особенностей устройства своего. С этим бороться сложно - проще заземлить.
Если мойка - это металлическая раковина, то тут надо смотреть ширше: если водопроводные трубы пластиковые - то надо смотреть изоляцию насоса и нагревателя, т.к. ток может проходить через воду (при наличии в ней солей). Это очень опасно. Проверьте обязательно заземление насоса и нагревателя.
Если с этим все в порядке, то надо смотреть с чем рядом стоит мойка. У меня, например, она стоит рядом с холодильником, и пока холодильник не воткнули в заземленную розетку - от мойки тоже пощипывало. Это, кстати, объясняет почему она пощипывает периодически: то есть контакт между холодильником (или что там у вас) - то нету.
Ну и еще как вариант - проверить заземляющий контур (это то, куда приходят провода заземления) возможно нарушен контакт между железяками, забитыми в землю, и заземляющим проводом, ну либо заземляющий контур "слабоват" и в сухую погоду (когда земля сухая) не обеспечивает требуемую проводимость.
k
kost82
10:10, 30.07.2012
Все эти приборы включены через "пилот", вроде он уже с заземлением? Или нет?
Если через "пилот" - то он для начала должен быть включен в заземленную розетку и иметь заземляющий провод от розетки до своих розеток.
М
Матвей Клещёв
10:17, 30.07.2012
Все эти приборы включены через "пилот", вроде он уже с заземлением? Или нет?
сам пилот должен быть включен в розетку с заземлением ))
I
I believe i can fly
10:27, 30.07.2012
сам пилот должен быть включен в розетку с заземлением ))
и чо толку, если на эл. прибор пойдёт кабель без заземления? чо толку если талантливые разработчики не сделали в приборе нормальной земли? заземление должно быть видимым
k
kost82
10:35, 30.07.2012
и чо толку, если на эл. прибор пойдёт кабель без заземления? чо толку если талантливые разработчики не сделали в приборе нормальной земли?
Нет, естественно предполагается, что пилот сделан правильно: на вилке есть заземляющие контакты, к этим контактам присоединен провод, этот провод присоединен к розеткам пилота. И подразумевается, что все соединения надежны, заизолированы от других проводов пилота и имеют достаточное сечение.
заземление должно быть
видимым
Это на производстве. А в быту я как-то слабо представляю себе стальную полосу, идущую по стенам кухни, и проводки заземления, присоединенные к ней на болты Тут должен быть компромисс между безопасностью и эстетикой.
[Сообщение изменено пользователем 30.07.2012 10:36]
I
I believe i can fly
10:50, 30.07.2012
Нет, естественно предполагается, что пилот сделан правильно: на вилке есть заземляющие контакты, к этим контактам присоединен провод, этот провод присоединен к розеткам пилота. И подразумевается, что все соединения надежны, заизолированы от других
проводов пилота и имеют достаточное сечение.
тут ведь основная проблема в том, что у вас "предполагается" или "подразумевается" есть в каждом предложении. учитывая уровень нынешней ширпортребской техники(даже, чего греха, таить "промышленной") "предполагать" и "подразумевать" можно лишь прозвонив
А в быту я как-то слабо представляю себе стальную полосу, идущую по стенам кухни, и проводки заземления, присоединенные к ней на болты Тут должен быть компромисс между безопасностью и эстетикой.
ну я собственно и не призывал именно так и кидать. можно всё сделать по уму и эстетично. или прозвонить кабель-прибор
н
носик-курносик
11:34, 30.07.2012
Всем спасибо за советы, будем разбираться
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.