Защита от скачка напряжения.

Diеsеl
10:44, 07.12.2005
У родителей в поселке электрики толи с пьяни то ли по дурной башке подали на ноль вторую фазу.
Результат - выгорели телевизоры в нескольких домах на улице.
У моих родителей такого садизма не выдержала новая стральная машинка.
Такое бывает раз в год стабильно - или электрики, или фазу на ноль между столбами ветром закидывает.

Вобщем позарез нужен девайс, который я поставлю перед счетчиком. Он должен отрубить сеть при росте входного напряжения скажем больше 260-280V
Бывают такие в природе?
Я даж не представляю, где такое искать :-(
0
10:45, 07.12.2005
есть такие
ограничитель перенапряжения зовется.
0
Критег МСК
10:48, 07.12.2005
Так то автоматы должны на это работать...
0
aes
10:50, 07.12.2005
От пользователя Myth C.T.
Так то автоматы должны на это работать...

Нет. Автоматы делают отсечку по КЗ и температуре
0
dvr4.ru
10:56, 07.12.2005
есть специальная защита американской фирмы АРС

русских "аналогов" брать категорически не рекомендую

стоит около 1000-1300 рублей

выглядит как "пилот"

всё другое не спасет, тем более никакие автоматы не помогут и предохранители тоже не помогут

у специализированного устройства (см.выше) отсечка происходит за милисекунды, а импульс уходит на землю посредством специального элемента - газового разрядника

рекомендую ценную аппаратуру запитывать через этот девайс

думаю киловатт до 6 на него можно нагрузить, если больше - покупать несколько экземпляров

вот так

еще высокое напряжение может при грозах в любых проводах возникать, есть грозозащиты по видеосигналу, сетевых устройств (компьютерных сетей), телефонных сетей.
0
11:18, 07.12.2005
можно взять модульный ОПН, поставить в щиток на входе в квартиру.
от 800 до 3000 р.
вопросы где взять - в аську
0
Diеsеl
12:20, 07.12.2005
От пользователя M Е Д В Е Д Ь
у специализированного устройства (см.выше) отсечка происходит за милисекунды, а импульс уходит на землю посредством специального элемента - газового разрядника

Защита нужна для телевизора и стиральной машины.
ОТ напряжения 380V.
От грозы не требуется.
0
dvr4.ru
14:54, 07.12.2005
я понял что от грозы не требуется

просто оно и от грозы тоже спасает, хотите Вы этого или нет

для стиральной машины и телика и всякой меньшей мелочи хватит одного блока

если надо обращайтесь контакты в инфе
0
dvr4.ru
14:58, 07.12.2005
забыл сказать

обязательно надо делать контур заземления

самый простой способ - вбить три лома в землю "треугольником", к ним приварены должны быть гайки и болтами прикручен медный провод сечением 2кв.мм не меньше, и это всё этим же проводом заводится в дом и подключается к евророзетке с заземлением. а туда уже включается защитный блок и в него защищаемые устройства
0
Штурман Билли ™ ©
15:04, 07.12.2005
От пользователя aes
Автоматы делают отсечку по КЗ и температуре

а так же при превышении номинала по току
0
Fyodor
15:06, 07.12.2005
УЗОшка не спасет?
0
dvr4.ru
15:13, 07.12.2005
у узошек и любых автоматов время срабатывания по длительности больше в тысячи раз чем требуется.

за то время пока они сработают, вся аппаратура уже сгорит

есть еще китайские стабилизаторы напряжения с моторчиком, которые при повышении сети за время 1-2 секунды опустят напряжение до нормы. почти то же самое, что и автоматы, только еще чуток помедленнее

спасают только защиты с быстродействующей схемой, с применением газовых разрядников, через них импульс уходит в защитное заземление
0
15:13, 07.12.2005
От пользователя Fyodor
УЗОшка не спасет?

неа
оно от утечек тока срабатывает
От пользователя M Е Д В Е Д Ь
вбить три лома в землю "треугольником", к н

сложно как то.
модульный ОПН спасает не хуже, а возни меньше.
только 3-фазный дороже будет, особенно брендовый.
0
aes
15:14, 07.12.2005
От пользователя M Е Д В Е Д Ь
самый простой способ - вбить три лома в землю "треугольником", к ним приварены должны быть гайки и болтами прикручен медный провод сечением 2кв.мм не меньше, и это всё этим же проводом заводится в дом и подключается к евророзетке с заземлением. а туда уже включается защитный блок и в него защищаемые устройства

Щас наговоришь. ПУЭ давно открывал?
Контур заземления, для начала рассчитывается исходя из грунта, климатических условий, типа используемых электродов и наличия естественных заземлителей. Электроды заземления соединяются между собой проводником сечением не менее 100 кв/мм. (Обычно стальная полоса 25х4 мм)....
0
dvr4.ru
15:15, 07.12.2005
да забыл сказать мешок соли насыпать в землю между ломами когда делаешь контур заземления
0
aes
15:21, 07.12.2005
От пользователя M Е Д В Е Д Ь
мешок соли насыпать

Прикол старый - но не канает, т.к вымывается со временем грунтовыми водами. И мешок не нужен - хватит выше крыши и по пару кило на каждый электрод.
0
LSergey (Dresden)
15:21, 07.12.2005
От пользователя M Е Д В Е Д Ь
есть специальная защита американской фирмы АРС
- БРЕД :-)

ни один прибор АРС (как впрочем и любой другой ИБП) не рассчитан на защиту от перенапряжения - сгорит сам за милую душу :-)

действительно в таком случае ОПН спасет :-)
0
dvr4.ru
15:45, 07.12.2005
""""""
"""" LSergey (отправить письмо) (о пользователе)
Дата: 07 Дек 2005 15:21
--------------------------------------------------------------------------------
Цитата:
От пользователя: M Е Д В Е Д Ь
есть специальная защита американской фирмы АРС
--------------------------------------------------------------------------------
- БРЕД
ни один прибор АРС (как впрочем и любой другой ИБП) не рассчитан на защиту от перенапряжения - сгорит сам за милую душу
действительно в таком случае ОПН спасет """
""""

я не про ИБП говорю а про специальный защитный блок от перенапряжений по силовой сети, фирмы АРС
0
demiurg_ii
15:54, 07.12.2005
От пользователя Дед Маздай
Защита нужна для телевизора и стиральной машины.
ОТ напряжения 380V.

Эээ... а банальное УЗО, подключенное по несколько хитрой схеме (с использованем арматурины в качестве земли) не подойдет?
0
Diеsеl
15:58, 07.12.2005
заземление есть, сурьезное.
0
dvr4.ru
16:01, 07.12.2005
ну если заземление нормальное есть тогда просто покупаешь защиту и ФТЫКАЕШЬ
0
LSergey (Dresden)
16:33, 07.12.2005
От пользователя M Е Д В Е Д Ь
специальный защитный блок от перенапряжений по силовой сети, фирмы АРС


В чем интересно его "специальность"? ... внутрях стоит обычный ограничитель перенапряжений, на котором красными буковками написано "АРС" ...
0