Затык по хранению ЛВЖ

На производстве хранятся легко восплам. жидкости, в нужном количестве в соответствии с нормами. Но вот за пределами здания хранятся в количестве, для которого требуется отдельное здание или подземное хранилище. У кого можно безопасно получить консультацию по хранению ЛВЖ? Вопрос в том, насколько критично хранение ЛВЖ около 400 л, на территории предприятия, но вне производства... Может присутствующие в курсе? :-)
0
asa777
На производстве есть всегда сотрудник, отвечающий за ТБ и ПБ. Если у вас такой не выделен, тогда это вероятнее всего руководитель предприятия(так предусмотрено законодательством РФ). Если он не может вам помочь, тогда пригласите пожарную инспекцию, они дадут вам бесплатную консультацию, а директору штраф и предписание исправить недочёты в срок до... ;-) :ultra:
0 / 1
От пользователя asa777

Дак вот этого то и хочется избежать... штрафов. Хочется подготовиться.
1 / 0
Neptun66
купить газель и туда запрятать. вряд ли у кого ума хватит шмонать ее)))
3 / 0
От пользователя Neptun66

какой бы эта мысль не была бредовой, но все же она адекватная :-D
1 / 0
От пользователя Pedro Morales
какой бы эта мысль не была бредовой, но все же она адекватная

Сталкивался с подобным дважды.
В одном случае на улице стояли контейнер, в другом обычная чебурашка.
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.