Коллеги, в свете открытия филиала в Екатеринбурге, хочется поделиться результатами испытаний сабжа - может быть кому-то это поможет и будет интересно.
В свое время мы планировали открыть несколько филиалов в разных городах и я всерьез заинтересовался технологией активного шумогашения серверов и даже написал статью о своих сомнениях на Хабре: https://habr.com/post/405003/
По утверждению производителя серверного шкафа с шумоизоляцией, охлаждением и системой активного шумогашения технология позволяет сэкономить на строительстве серверной и дает еще ряд преимуществ: https://www.acoustirack.ru/
После некоторых усилий мы получили тестовый образец и обкатали технологию в рабочем режиме на нашей основной площадке в СПб. Результаты меня более чем удовлетворили и теперь мы оборудуем офис в Екатеринбурге без строительства отдельной серверной.
Если будут какие-либо вопросы о применении технологии, задавайте вопросы - я постараюсь на них ответить с практической стороны.
[Сообщение изменено пользователем 07.09.2018 16:25]
В свое время мы планировали открыть несколько филиалов в разных городах и я всерьез заинтересовался технологией активного шумогашения серверов и даже написал статью о своих сомнениях на Хабре: https://habr.com/post/405003/
По утверждению производителя серверного шкафа с шумоизоляцией, охлаждением и системой активного шумогашения технология позволяет сэкономить на строительстве серверной и дает еще ряд преимуществ: https://www.acoustirack.ru/
После некоторых усилий мы получили тестовый образец и обкатали технологию в рабочем режиме на нашей основной площадке в СПб. Результаты меня более чем удовлетворили и теперь мы оборудуем офис в Екатеринбурге без строительства отдельной серверной.
Если будут какие-либо вопросы о применении технологии, задавайте вопросы - я постараюсь на них ответить с практической стороны.
[Сообщение изменено пользователем 07.09.2018 16:25]
В
В.B.
щетаю ннада матрасами ватными обложить сверху
T
TorukMakto
— стоимость типового бесшумного шкафа VIST AcoustiRACK – 420 000 руб.
Бессмысленно и беспощадно.
Бессмысленно и беспощадно.
M
Monster000
Бессмысленно и беспощадно.
Отнюдь. На круг в три года выходит дешевле аренды и строительства серверной.
[Сообщение изменено пользователем 08.09.2018 17:14]
M
Maple
"Специальная интеллектуальная плата модуля посредством встроенного мокрофона анализирует характеристики шума и воспроизводит на динамик каждого модуля сигнал в противофазе, за счет чего достигается максимальное подавление шума до 30 дБА!"
впечатляет.
Бессмысленно и беспощадно. — стоимость типового бесшумного шкафа VIST AcoustiRACK – 420 000 руб.
за государственные деньги, да при должном откате вполне можно найти клиентов.
впечатляет.
Бессмысленно и беспощадно.
за государственные деньги, да при должном откате вполне можно найти клиентов.
В
В.B.
"Специальная интеллектуальная плата модуля посредством встроенного мокрофона анализирует характеристики шума и воспроизводит на динамик каждого модуля сигнал в противофазе, за счет чего достигается максимальное подавление шума до 30 дБА!"
ну тоись можно не в специализированной серверной, а просто на кухне поставить
M
Monster000
ну тоись можно не в специализированной серверной, а просто на кухне поставить
Да, у нас так и стоит в офисе. Итоговые 50дБА шума от 6 серверов - это примерно уровень тихого разговора.
Есть только одна тонкость, которую мы обнаружили. В шкаф нельзя ставить малошумное оборудование, поскольку модули охлаждения даже при шумогашении имеют собственный шум порядка 43 дБА. Т.е. если внутрь ставить малошумное телекоммуникационное оборудование, которое шумит меньше 43 дБА, то эффективности 0.
A
Andrew-master
дает еще ряд преимуществ:
Тему удалить, автора в бан за откровенную рекламу
Тему удалить, автора в бан за откровенную рекламу
N
Nikolaykz1
а как зимой с охлаждением когда в офисе батареи на всю шпарят а серверу надо кондёр постоянно?
M
Monster000
а как зимой с охлаждением когда в офисе батареи на всю шпарят а серверу надо кондёр постоянно?
Кондей в офисе нужно, конечно, рассчитывать с учетом отведения выделяемого серверами тепла. В СПб у нас уже был установлен кондей, но он был установлен с запасом и запаса хватило. Мне пришлось делать проверочный расчет перед покупкой шкафа - это обязательно.
H
HotGuy
Серверный шкаф с шумоизоляцией, охлаждением
Судя по описанию, никакого охлаждения в этом шкафу нет. Есть только принудительная вентиляция забортным воздухом. Это таки важный момент
Кондей в офисе нужно, конечно, рассчитывать с учетом отведения выделяемого серверами тепла. В СПб у нас уже был установлен кондей, но он был установлен с запасом и запаса хватило
Если сервер в этом шкафу стоит в одном помещении с людьми, то придётся делать выбор - или охлаждаем шкаф, или мерзнут люди. Это очевидный минус, который перечеркивает все плюсы.
И тут мы приходим к самому главному - кондей в этот шкаф должен быть ВСТРОЕН, и это само по себе решает проблему с шумом.
Логика оч простая - серверы шумят от нагрева, когда они не греются - шумят они гораздо меньше.
По этому берется например APC InRow, внешний блок сплита от него на улицу, сам шкаф ставится в угол, вокруг шкафа ставится две стенки из гипсокартна в два слоя, между слоёв минвата + в одной из стенок дверь.
и все, серверная с собственным охлаждением, и шумоизоляцией готова! И не нужно никакого активного шумоподавления, и тетёньки-бухгалтерши не мёрзнут.
W
We do not remember days, we re...
Тему удалить, автора в бан за откровенную рекламу
Модератор тут какой то странный, то дак за слово по делу банит через 3 мин
А тут это тема рекламная тусит какой день
N
Nikolaykz1
А тут это тема рекламная тусит какой день
так может проплатили....
В
В.B.
за слово
NYX
[Сообщение изменено пользователем 09.09.2018 17:43]
W
We do not remember days, we re...
NYX
так может проплатили....
Вы тут парни не примазывайтесь к обсуждению модера
M
Monster000
Если сервер в этом шкафу стоит в одном помещении с людьми, то придётся делать выбор - или охлаждаем шкаф, или мерзнут люди. Это очевидный минус, который перечеркивает все плюсы.
Не совсем. )
По ASHRAE рекомендуемый диапазон температур подаваемого в оборудование классов А1, А2 для охлаждения воздуха составляет 18-27 градусов. A1, A2 - это практически весь диапазон современных серверов.
Для сотрудников комфортная температура примерно 23-25 градусов.
Вот вам и получается, что 23-25 градусов удовлетворяет и потребности сотрудников в офисе и оборудование, установленное в шкафу.
Осталось убедиться, что мощности офисного кондея хватит на охлаждение офиса+серверов. И маленький плюс - зимой серверы греют офис.
У меня в Питере офис 60 квадратов, зиму и лето мы пережили достаточно комфортно.
[Сообщение изменено пользователем 10.09.2018 14:34]
M
Monster000
По этому берется например APC InRow, внешний блок сплита от него на улицу, сам шкаф ставится в угол, вокруг шкафа ставится две стенки из гипсокартна в два слоя, между слоёв минвата + в одной из стенок дверь.
Вот и посчитайте сами стоимость сооружения серверной, установку сплита в нее, аренду 8-14 метров под серверную из расчета на 3 года. И вы придете к выводу, что установка шкафа на 1 метр кв. из расчета на 3 года выйдет дешевле. Только шкаф я потом могу перевезти в другой офис при переезде, а серверную нет. Если офис класса А, то разница еще заметнее бьет по карману.
T
TorukMakto
И вы придете к выводу, что установка шкафа на 1 метр кв. из расчета на 3 года выйдет дешевле.
Я пришел в выводу, что в приведенных вами расчетах в начале топа полная лажа.Типа того:
— занимаемая шкафом площадь – 1 кв.м.;
— арендная ставка за кв.м. – 1000 руб./мес.;
Тут вы например умело манипулируете фразами типа "занимаемая площадь" и "стоимость аренды". Под шкаф надо еще как минимум метр - двери то надо открывать. Необходимая площадь как минимум 2м^2.
Если шкаф стоит в офисном помещении без гермокомнаты - то как внутри этого шкафа решается проблема с пылью?
Да и вообще металлический ящик подобного размера даже уклеенный шумкой не стоит столько. И тд и тп - практически к каждой раскладке можно сделать замечание.
H
HotGuy
установку сплита в нее
сплит ставится не в серверную, а подключается к шкафу. При переезде - нужно тока снять внешний блок и не забыть увезти вместе со шкафом
стоимость
сооружения серверной
вам цены на гипсокартон листовой скинуть ?
аренду 8-14 метров под серверную из расчета на 3 года
эти 8 метров вычитаются из общей площади офиса, с чего ради их считать отдельно?
M
Monster000
Под шкаф надо еще как минимум метр - двери то надо открывать. Необходимая площадь как минимум 2м^2.
Тут есть одно но - у меня этот шкаф стоит в офисе, а вы теоретизируете. )
Ну предположим, что действительно не 1, а 2 кв.м. Но второй метр - это часть коридора. Так что его можно не считать. Потом, я всегда на час-два отодвину мебель сотрудников, если мне нужен доступ к шкафу, если вы это имели ввиду.
Если шкаф стоит в офисном помещении без гермокомнаты - то
как внутри этого шкафа решается проблема с пылью?
Там есть пылевой фильтр. За зиму и лето ни разу не чистили его.
Да и вообще металлический ящик подобного размера даже уклеенный шумкой не стоит столько.
Коллега, по моему вы немного не поняли фразу "активное шумоподавление".
Я не берусь утверждать на 100%, но предполагаю, что 10% стоимости - это сам шкаф, а 90% стоимости составляют модули вентиляции и шумогашения.
Я рассматривал идею купить отдельно модули, а шкаф сделать самому (мне не нужен шкаф такого размера), но они отдельно не продаются.
[Сообщение изменено пользователем 11.09.2018 15:20]
M
Monster000
эти 8 метров вычитаются из общей площади офиса, с чего ради их считать отдельно?
Правильно. С серверной вам нужно арендовать помещение на 8-14 метров больше, чем это необходимо. Логика у вас абсолютно верная. Стоимость этой аренды за три года в офисе класса А, стоимость строительства серверной, согласование с арендодателем строительства - все это превышает стоимость покупки данного шкафа.
Но опять же, это дело вкуса. Кто-то предпочитает строить серверную.
После открытия офиса у вас, приглашаю лично вас на экскурсию. )
[Сообщение изменено пользователем 11.09.2018 15:32]
T
TorukMakto
стоимость строительства серверной, согласование с арендодателем строительства - все это превышает стоимость покупки данного шкафа.
Рассказывайте сказки в другом месте. Даже если зашить перегородку внутри стекломазгнезитом (который стоит аж целых 200р ща квадрат), зашить потолок (армстронг) несгораемой плиткой,протащить электрокабель на 10 квадратов и поставить кондей киловатт на 8 тепловой мощности - это все выйдет дешевле!
Я не берусь утверждать на 100%, но предполагаю, что
... эта измиритильныи микрапхоны и денамеги што шумяд фпративапхазе
M
Monster000
Рассказывайте сказки в другом месте. Даже если зашить перегородку внутри стекломазгнезитом (который стоит аж целых 200р ща квадрат), зашить потолок (армстронг) несгораемой плиткой,протащить электрокабель на 10 квадратов и поставить кондей киловатт
на 8 тепловой мощности - это все выйдет дешевле!
Рассказывайте сказки в другом месте. Возьмите калькулятор и посчитайте стоимость аренды 14 метров в офисе класса А за три года и приплюсуйте стоимость гипсокартона, шумки, противопожарной двери, потолка, стойки, кондея, пожарной сигналки, мониторинга климата и т.д.
Коллега, если ваше руководство арендует помещения в помоечном офисе за 500 руб/метр, то так поступают далеко не все. В офисе класса А стоимость аренды совсем другая, да и перепланировку в 90% случаев никто не даст делать.
[Сообщение изменено пользователем 11.09.2018 16:35]
M
Monster000
... эта измиритильныи микрапхоны и денамеги што шумяд фпративапхазе
Именно. они фигачат шум в противофазе. Если шкаф шумоизолирован, то единственное место для выхода шума - отверстия для притока и вытяжки воздуха. Там-то и подается на притоке и вытяжке акустический сигнал в противофазе для гашения шума. Для этого в модулях установлены контроллеры, которые анализируют шум. С учетом того, что вентиляторы в модулях управляемые - технология не простая.