Посоветуйте бесперебойник в офес
М
Мoзгoпрaв и мoзгoвeд©
Собсно буду благодарен за любую полезную инфу по бесперебойникам.
Есть шесть машин каждая лопает примерно 400 ватт в нагрузке.
Есть шесть машин каждая лопает примерно 400 ватт в нагрузке.
s
smol
6*400Вт=2400Вт => любой APC 3500VA сойдет.
Ваш КО.
ЗЫ. Но дешевше и проще 6шт APC CS-500
Ваш КО.
ЗЫ. Но дешевше и проще 6шт APC CS-500
C
ChBRR
Ваш КО.
КО жжот
B
Big daddy
КО жжот
Он как жжот, параллельно или последовательно?
Есть шесть машин каждая лопает примерно 400 ватт в нагрузке.
400 ватт? Это серьезно. Дешевле будет взять на каждую по упс+1упс для сетевого оборудования. Принтеры не подключать.
М
Мoзгoпрaв и мoзгoвeд©
Принтеры не подключать.
А на сколько обычно хватает эти
APC CS-500
?
H
Harwest
на 5-6 минут
М
Мoзгoпрaв и мoзгoвeд©
на 5-6 минут
А от чего зависит продолжительность работы?
М
Мoзгoпрaв и мoзгoвeд©
То что батарея быстро дохнет, это понятно, небыло опыта замены батареи на более мощную )
C
ChBRR
примерно 400 ватт в нагрузке
откуда в офисной машине 400 ватт в нагрузке? видяхи gtx580?
s
sergkn
Но дешевше и проще 6шт APC CS-500
А еще дешевле ИБП IPPON Back Office 600
Я
Я воняю
Тут по опыту вспомните - напряжение не прыгает ли в офисе? если нет, то хватит любого самого дешового (всё отностиельно конечно) УПСа, Иппон или ваще ДНС. А если напряжение часто скачет (как у меня например) то лучше интерактивный, (в двух словах) он сможет при некотором повышении или понижении
напряжения в сети дополнительными обмотками трансформатора корректировать его до нормального уровня при этом НЕ переходя на питание от батареи..... для сетевоо оборудования можно взять УПС по продвинутее, чтобы ещё был с защитой телефонии/сети.
И главное понимать и всегда помнить - все эти УПСы предназначены для того чтобы в случае отключения электричества пользователь мог спокойно сохранить все открытые документы и выключить компьютер подобающим образом (некоторые УПСы умеют это делать автоматически). И не надо гнаться за временем работы от батареи - если выхотите завершить рабочий день до конца всем офисом без экстренного завершения работы, то смотрите в сторону устройств APC Symmetra в идеале с дополнительной утановкой ДГУ (дизель генератора) который бы запускался автоматически при подходе к концу заряда в Symmetra..... цены вас НЕ порадуют - это точно.
И главное понимать и всегда помнить - все эти УПСы предназначены для того чтобы в случае отключения электричества пользователь мог спокойно сохранить все открытые документы и выключить компьютер подобающим образом (некоторые УПСы умеют это делать автоматически). И не надо гнаться за временем работы от батареи - если выхотите завершить рабочий день до конца всем офисом без экстренного завершения работы, то смотрите в сторону устройств APC Symmetra в идеале с дополнительной утановкой ДГУ (дизель генератора) который бы запускался автоматически при подходе к концу заряда в Symmetra..... цены вас НЕ порадуют - это точно.
М
Мoзгoпрaв и мoзгoвeд©
откуда в офисной машине 400 ватт в нагрузке? видяхи gtx580?
В пике, по правилам хорошего тона берем максимально возможную нагрузку
И не надо гнаться за временем работы от
батареи - если выхотите завершить рабочий день до конца всем офисом без экстренного завершения работы, то смотрите в сторону устройств APC Symmetra в идеале с дополнительной утановкой ДГУ (дизель генератора) который бы запускался автоматически при подходе к концу заряда в Symmetra..... цены вас НЕ
порадуют - это точно.
У меня сервер запитан от трех 55Ач аккумов
Symmetra..... цены вас НЕ порадуют - это точно.
А как часто надо в них аккумы менять и что там за аккумы стоят?
И вообще по опыту, как себя ведут?
C
ChBRR
В пике, по правилам хорошего тона берем максимально возможную нагрузку
ну давайте возьмём максимально возможную нагрузку
и что же это за нагрузка такая в компе, которая 400 Вт потребляет
B
Big daddy
А на сколько обычно хватает эти
10-15 мин. + надо понимать, что акб надо менять примерно раз в 2 года. Принтеры лазерные нельзя, при разогреве печки могут больше киловата жрать. Чайники тоже нельзя. Большой адронный коллайдер тоже нельзя. Струйный принтер можно и нужно, что-бы успел допечатать страницу и запарковать головки.
a
anvin-opticom
Кстати да, может интереснее взять пару-тройку смартов и подрубить ПК парами (тройками) - сумма примерно та же выйдет, зато и от перепадов напряжения будет защита, да и быстро вырубив парочку ПК третий ещё полчаса проработает
А если взять какой-нить Ippon 2000 с доп батареями (один на весь офис), то ещё можно веселее сделать (хотя протягивать проводов придётся многовато, да и в случае замыкания вырубится сразу всё )
А если взять какой-нить Ippon 2000 с доп батареями (один на весь офис), то ещё можно веселее сделать (хотя протягивать проводов придётся многовато, да и в случае замыкания вырубится сразу всё )
М
Мoзгoпрaв и мoзгoвeд©
Еще такой вопросец. По пользованию офлайновый иль онлайновый лучше?
Плюсы и минусы?)
Вобщем то в эту сторону и смотрю, шоб батареи менять :-)
А то гарантию то все два года дают, но то что он 30 секунд проработает к выходу из строя не относится :-)
Плюсы и минусы?)
с доп батареями
Вобщем то в эту сторону и смотрю, шоб батареи менять :-)
А то гарантию то все два года дают, но то что он 30 секунд проработает к выходу из строя не относится :-)
s
smol
офлайновый иль онлайновый лучше?
Кому лучше?
шоб батареи менять
Шоб батареи менять есть Аккумуляторный Мир.
акб надо менять примерно раз в 2 года.
Это как повезет. У мя вот стоит APC BackUPS RS-1000 c 5-и летними аккумами. И фсе ишо 20мин волочит компутер...
М
Мoзгoпрaв и мoзгoвeд©
Шоб батареи менять есть Аккумуляторный Мир.
Как можно реже :-)
У мя вот стоит APC BackUPS RS-1000 c 5-и летними аккумами. И фсе ишо 20мин волочит компутер...
А в нем вентиль стоит?
a
anvin-opticom
Дешманские ИБП вряд-ли особо бережно аккумуляторы заряжают, так что по-приличнее аппарат в плане частоты замены АКБ предпочтительнее, но и серверные особого смысла брать не вижу, ИМХО на 6 офисных ПК разумнее взять парочку простых смартов, и к каждому по 3 ПК подрубить.
Вариант с одним 2000VA и возможностью подрубания доп. батарей - это на случай когда действительно надо долго держать часть нагрузки, доп батареи стоят половину стоимости самого ИБП (для Иппона это примерно 5/10 тыщ соответственно), и что попало туда не подключить (простые авто аккумуляторы - это совсем в другую степь)
Вариант с одним 2000VA и возможностью подрубания доп. батарей - это на случай когда действительно надо долго держать часть нагрузки, доп батареи стоят половину стоимости самого ИБП (для Иппона это примерно 5/10 тыщ соответственно), и что попало туда не подключить (простые авто аккумуляторы - это совсем в другую степь)
У меня дома Ippon 2000
так что:
можно
лехко!
И даж утюг - рубашку погладить в отсутствии электричества
А если серьезно, то действительно лучше взять тройку к примеру APC Smart 620VA, да к каждому по паре ПК.
А если один и на весь офис - цена не гуманна, да и точно какой нибудь "умный юзверь" чайник/микроволновку/обогреватель воткнет в удлинитель
так что:
Принтеры лазерные нельзя
можно
Чайники тоже нельзя
лехко!
И даж утюг - рубашку погладить в отсутствии электричества
А если серьезно, то действительно лучше взять тройку к примеру APC Smart 620VA, да к каждому по паре ПК.
А если один и на весь офис - цена не гуманна, да и точно какой нибудь "умный юзверь" чайник/микроволновку/обогреватель воткнет в удлинитель
М
Мoзгoпрaв и мoзгoвeд©
А если один и на весь офис - цена не гуманна, да и точно какой нибудь "умный юзверь" чайник/микроволновку/обогреватель воткнет в удлинитель
У меня щас такой(вот думаю из аналогичных взять):
http://www.nix.ru/autocatalog/ippon/3000VA_Ippon_W...
на картинке нет батареи, так вот эта батарея (там 4 аккума 12В) вздулась и попортила корпус :-)
Вот я и ищу где без особых гемороев можно батарею на нештатную заменить
вздулась и попортила корпус
у меня такое произошло из-за того что аккумуляторный блок лежал на основном, ну батареи и повздувались (как раз 31 декабря под вечер)
заказал батареи в инет-магазе, поменял - они там вполне стандартны и проблем в самостоятельной замене нет.
s
smol
у меня такое произошло из-за того что аккумуляторный блок лежал на основном
А кто на ком должен лежать?
А кто на ком должен лежать?
в моём случае - никто не на ком, лучше рядом блоки поставить: конструкция ИБП такова, что батареи в отдельном блоке, а основной блок неплохо греется ~60њС без активного охлаждения, которое включается только при отсутствия эл-ва на входе (зато чай и бутерброды всегда тёплые )
l
l_l_lblTHuK
У нас на работе APC CS-500 стоят. Жалуются на них только тогда, когда батарея дохнет