БП с электрон. предохранителем

От пользователя Speccy
На данный момент я стою в розетке осциллографом


ноги циркулем в контактах, в нлазах осмысленная синусоида... :-)


извиняюсь, не смог удержаться от хохмы :-)
0
От пользователя Aleksey29
ноги циркулем в контактах, в нлазах осмысленная синусоида...


точно так! :-)
0
Тема превратилась во флуд похоже под нож ее уже пора...
0
давно пора... кто тут модерит?
0
weiss
От пользователя Aleksey29
там на каком-то этаже висит доска с желтенькими буковками фамилии и инициалы написаны, выпуск 95


по электропитанию нам Елфимов читал


так точно, и я тама 2002.




От пользователя Speccy
да ни фига.

Интегрируя синус напряжения за период получается Uo/корень из 2.

Это напряжение ты и меряешь электродинамическим стрелочным вольтметром. Он эту функцию выполняет. Интеграл берет.

Цифровой прибор - еще хуже. Он вообще не учитывает форму напряжения. Если например она стала более пилообразной то стрелочный прибор проинтегрируя покажет меньше чем при синусоиде. А цифровой (если он простенький китайский а не старенький советский мультиметр с двойным интегрированием) покажет тоже самое что и ри синусоиде. Так как он просто оцифровывает напругу и делит полученное значение на корень из 2.


ок убедил - верю :-)
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.