UPS (ИБП) для электромотора

Ребят, у меня в доме в системе отопления включен циркуляционный насос, который гоняет воду из котла в систему и обратно. Вот если выключат электроэнергию, вода в котле закипит и будет нехорошо. Посоветуйте, можно ли приобрести какой-то бесперебойник, чтобы его хватило как можно на дольше - на час, два, три...? Как правило свет отключают на такое время.
Двигатель стоит 1-фазный, для сдвига фаз применяется емкость 1000 мкФ, мощность 40-70 W (в зависимости от скорости, их три).
Спасибо.
0
M!kx!
ибп на скока я понимаю купить - не проблема будет..вот интересней как его приспособить к моторчику=)т.е как простую вилку в ибп воткнуть:-)
зы: вопрос аффтару: а котел на время отключения света отключать? и чем он отапливается?
0
Олег63
Котел твердотопливный (дрова, уголь). Отключить его в любой момент - проблема. Только если пожарным шлангом залить. :-D
Но я с вопросо поторопился. Есть, оказывается такие устройства - инверторы. Типа ИБП, но как раз для быта - освежение, насосы, сковородки и т.п.
Так что спасибо огромное отозвавшимся...
0
Conductor
От пользователя Олег63
Есть, оказывается такие устройства - инверторы

Инвертор, как я понимаю, лишь кусок бесперебойника - преобразует 12В в 220, чтоб на природе электрочайник к авто подключить. А как коммутировать и заряжать аккумулятор?
А бесперебойник - самое то. Если в нем установлен аккумулятор емкостью 12 Ач,
то в ваттах это составит 12В х 12 Ач = 144 Втч. Приняв кпд в худшем случае 50% получаем, что двигатель 70Вт проработает 1 час.
Здесь мощный дорогой бесперебойник не требуется, но в маломощных небольшие аккумуляторы. Можно и внешний аккумулятор прикрутить скажем на 60 Ач - как минимум 5 часов проработает.
Ну а запитать - от шнура отрезаем "маму" и вместо нее евророзетку приделываем
0
Maple
От пользователя Conductor
Приняв кпд в худшем случае 50% получаем, что двигатель 70Вт проработает 1 час.

это кпд преобразователя с 12 на 220 В ??
маловато будет. а на двигатеь мощность и так потреблякмая указана.

еще проблемка, покупая упс ты незнаешь какая емкость аккума там, неуказывается она.
0
два аккумулятора камазавских плюсь инвертор ;-) на сутки хватить легко...
0
Васыль?
От пользователя Bkmz
два аккумулятора камазавских

:-D
0
ChBRR
От пользователя Maple
покупая упс ты незнаешь какая емкость аккума там, неуказывается она

Не согласен, емкость и напряжение аккумуляторов указывается в инструкции по эксплуатации, в разделе "замена аккумуляторов" :-).
0
ddd [гoсть]
От пользователя Олег63
для сдвига фаз применяется емкость 1000 мкФ

Однака на 2 порядка ошибочка
2 / 0
Хех
С УПСом может получиться не всё так гладко... Тут надо, как минимум, полное техническое описание на него почитать. Одно дело - цеплять на УПС нагрузки, где переменный ток первоочерёдно выпрямляется (компы, мониторы), т.е. выходные параметры у него могут быть достаточно загрубленными, и несколько другое - двигатель, который потребляет именно переменный ток. И второй неприятный момент - это пусковой ток Вашего двигателя, который переодически будет хорошо долбать по УПСу.
От пользователя Олег63
Двигатель стоит 1-фазный, для сдвига фаз применяется емкость 1000 мкФ

Э... оно это куда Вы в однофазном двигателе фазу двигаете? O_o
1 / 0
ddd [гoсть]
Ну чёуж так сразу, ну 3х-фазный он, а работает от 1й. Хотя формально по тексту ......
0
Maple
От пользователя Хех
И второй неприятный момент - это пусковой ток Вашего двигателя

да вроде автору это не грозит :-)
есть еще некоторые хитрые упсы (некоторые иппоны), которые работают 5 минут при отсутствии сети и отрубаются, несмотря на еще полные батареи. так что инструкцию изучать внимательно надо.
0
ddd [гoсть]
От пользователя Maple
некоторые иппоны), которые работают 5 минут при отсутствии сети и отрубаются, несмотря на еще полные батареи

Они смотрят на нагрузку. Опытным путём убедился, что надо минимум 40вт лампочку юзать чтоб до посадки акк доработал. Иначе через 5 минут отрубается, чтоб вхолостую не гудеть.
0
Олег63
С емкостью для сдвига фаз окарался малость. Это в погружном насосе 1000 мкФ. А тут - не помню. Да ладно.
С пусковым током тоже - в момент отключения эл. сети он будет работать, так что о пусковом токе речи нет.

Так может все-таки инвертор, елы-палы? :-)
0
ddd [гoсть]
От пользователя Олег63
в погружном насосе 1000 мкФ.

Бр-р-р, скока киловатт? Точнее сотен киловатт :-) И какой размер конденсатора?
3 / 0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.