Оптика лежит на проводах ЛЭП 6кв.
Есть два дома расстояние между ними ~500м., между ними кинули оптический кабель, подобный вот этому
_http://daily.sec.ru/pimg/00015232/img15232_14996.j...
кабель натягивали ночью, после натяжки выяснилось что в середине провиса, оптика лежит на проводах ЛЭП 6кв, какую напругу выдерживает изоляция троса оптики? Может ли случится что в случае ее пробоя загорятся крыши домов?
_http://daily.sec.ru/pimg/00015232/img15232_14996.j...
кабель натягивали ночью, после натяжки выяснилось что в середине провиса, оптика лежит на проводах ЛЭП 6кв, какую напругу выдерживает изоляция троса оптики? Может ли случится что в случае ее пробоя загорятся крыши домов?
З
Задний ум
Изоляция – тоже оптический обман.
v
visir
а трос точно металлический ?
s
shadoff
500 метров свободного пролета - это изврат, кабель порвется. да и чем такую линию вытягивали - трактором или лебедкой?
переделывайте скорее, а то по голове дадут так, что мало не покажется.
переделывайте скорее, а то по голове дадут так, что мало не покажется.
а трос точно металлический ?
Точно, его ножовкой по металлу пилили, хорошая сталь (6 жил, толщина троса 5мм).
да и чем такую линию вытягивали - трактором или
лебедкой?
9чел. натягивали, а десятый, стягивающие трос кронштейны перекручивал. :-)
переделывайте скорее, а то по голове дадут так, что мало не покажется.
Так был бы способ.
B
Boosh
может случиться что часть оптики испарится, остальное обугленными остатками будет свисать с ЛЭП и домов.
в точках крепления может хорошо полыхнуть, будет ли пожар или нет зависит от окружающего пространства.
на месте монтажников я бы к этому кабелю ближе 10 метров в принципе не подходил. ибо жизнь дороже.
PS где такое чудо висит то? хоть посмотреть, это ж чудо света )))
в точках крепления может хорошо полыхнуть, будет ли пожар или нет зависит от окружающего пространства.
на месте монтажников я бы к этому кабелю ближе 10 метров в принципе не подходил. ибо жизнь дороже.
PS где такое чудо висит то? хоть посмотреть, это ж чудо света )))
N
Nag.ru
Фотку!
Вообще, лучше бы http://forum.nag.ru/ спросил - там практиков сильно больше, чем на этом форуме.
Вообще, лучше бы http://forum.nag.ru/ спросил - там практиков сильно больше, чем на этом форуме.
B
Boosh
Павел, "спецов" по ТАКОМУ я думаю даже на форуме наг.ру не найдется...
PS вот не знаю плакать или смеяться...
PS вот не знаю плакать или смеяться...
a
agaze
Не надо пугать мальчиков, пусть оставят все как есть - может одной пионерской конторкой меньше станет.
Думаю про назначение лиц, ответственных за проведение работ, и прочие организационно-технические мероприятия спрашивать абсолютно бессмысленно.
Фирма работает без проектов, согласований, понятий не имеет о охране труда, работники не имеют необходимых инструментов и механизмов... а фирма ли это?
smbbws, колись кто вы ну и фотку в студию! :-)
маладца ;-) кабель натягивали ночью
Вот вдруг взяло и выяснилось? Девять человек натягивали, десятый крепеж крутил и ни один ничего не видел? Из десяти человек ни один не прихватил с собой голову на место проведения работ? ;-) после натяжки выяснилось
Думаю про назначение лиц, ответственных за проведение работ, и прочие организационно-технические мероприятия спрашивать абсолютно бессмысленно.
Фирма работает без проектов, согласований, понятий не имеет о охране труда, работники не имеют необходимых инструментов и механизмов... а фирма ли это?
smbbws, колись кто вы ну и фотку в студию! :-)
B
BSN
smbbws, колись кто вы ну и фотку в студию!
Аха что бы прислать за ними???
Так был бы способ.
Повесится можно самому а можно с помощью другого
Способ всегда есть!
Просто шаражкина контора не желает тратить деньги
В результате вы можете убить человека, или сами убится
Да и крупно вам повезло
Советую сматывать удочки. Если делали для себя то всё очень плохо если для других то взять деньги и не подписывать ничего
оптика лежит скорее всего на 0-земле(самом верхнем проводе),иначе давно бы уже Еб-с.
теперь ищите резиновый костюм в сантиметр толщиной и снимайте бегом эту фигню.
ася!
[Сообщение изменено пользователем 25.10.2006 15:16]
теперь ищите резиновый костюм в сантиметр толщиной и снимайте бегом эту фигню.
ася!
[Сообщение изменено пользователем 25.10.2006 15:16]
s
spoon
а кабель в изоляции 6 кв? если да то ничего не будет
а оптико волокно какая марка кабеля?
а оптико волокно какая марка кабеля?
B
BSN
а кабель в изоляции 6 кв? если да то ничего не будет
Вы где видели такие кабеля???
:-d :-d :-d
ася!
:-d :-d :-d
В следующие раз думать надо
B
BSN
кабель натягивали ночью, после натяжки выяснилось что в середине провиса, оптика лежит на проводах ЛЭП 6кв,
Этож надо так натянуть и не убится
Ну уж и везунчики вы
Насчет фотки,
может будет, но сперва надо устранить причины контакта с ЛЭП, возможно над этим работают, сделают скобы или кронштейны, сделают что-то, что бы кабель шел через опору, что бы устранить возможность касания оптики высоковольтного провода.
Марки кабеля я не знаю, (так как прямого отношения к этому не имею)
------
Оптический кабель типа "8" со стальным тросом в качестве несущего элемента
_http://daily.sec.ru/dailypblshow.cfm?rid=10&pid=15...
------
визуально похож на этот.
--------
теперь ищите резиновый костюм в сантиметр толщиной
--------
к этому дело и идет.
может будет, но сперва надо устранить причины контакта с ЛЭП, возможно над этим работают, сделают скобы или кронштейны, сделают что-то, что бы кабель шел через опору, что бы устранить возможность касания оптики высоковольтного провода.
Марки кабеля я не знаю, (так как прямого отношения к этому не имею)
------
Оптический кабель типа "8" со стальным тросом в качестве несущего элемента
_http://daily.sec.ru/dailypblshow.cfm?rid=10&pid=15...
------
визуально похож на этот.
--------
теперь ищите резиновый костюм в сантиметр толщиной
--------
к этому дело и идет.
a
a:v:s
Раньше или позже всё равно навернётся.
И г…на тогда не оберёшься.
Вариант по сути один.
Искать человека на рубильнике, договариваться об отключении и снимать.
И г…на тогда не оберёшься.
Вариант по сути один.
Искать человека на рубильнике, договариваться об отключении и снимать.
a
agaze
Искать человека на рубильнике, договариваться об отключении и снимать.
"Человек на рубильнике" это наверняка РЭС - районые электрические сети. Чтоб "договориться" придется снять штаны и заходить в ряд кабинетов спиной вперед.
Причем после секса с вами по поводу крепления кабеля на опоре уже никто говорить на разумных условиях не будет.
а кабель в изоляции 6 кв? если да то ничего не будет
чушь какаяяааа... ЛЮБОЙ шланг кабеля на таком пролете довольно быстро перетрется (кстати быстренько после этого перетрутся и волокна).
оптика лежит скорее всего на 0-земле(самом верхнем проводе),иначе давно бы уже Еб-с.
Даже если кабель лежит на грозотросе ЛЭП это все равно касяк. Вообще любой кабель над ЛЭП без согласований и проектов это касяк. Как согласовать? А никак :D. Только "под", только в габаритах по проекту и т.п.
Я не специалист по прокладке кабелей, но любопытно - как его вообще можно было над ЛЭП протащить, без летательного аппарата? Не просто чтобы не убиться, а вообще - в принципе?
a
a:v:s
это понятно, но хоть вазелином можно успеть воспользоваться. придется снять штаны и заходить в ряд кабинетов спиной вперед
а вот когда навернётся — очередь желающих будет куда длиньше и злее.
посему и надо убирать. любой кабель над ЛЭП без согласований и проектов это касяк
поди стреляли… как его вообще можно было над ЛЭП протащить
но интересно на чём он лежал, пока натягивали.
B
BSN
но интересно на чём он лежал, пока натягивали.
Существует вариант сначала лёгкий трос натянуть, а уж затем по нему протянуть кабель
А вообще скорее всего сначала через вышку протянули. А уж затем натягивали
У меня другой вопрос как они когда протягивали кабель не заметили высоковольтную линию???????
:-d :-d :-d
Этож как темно должнобыло быть??? Или сколько нужно выпить???
вообще сказка какаято. Или в рубашке родились. Хотя дуракам закон не присан
:-d
C
Conductor
Тяжело протянуть кабель над ЛЭП и не заметить ее. Скорее, когда они ночью кабель тянули, то ЛЭП еще не было, а вслед за ними энергетики уже ближе к утру построили ЛЭП, а ихний кабель не заметили. Вот он над ЛЭП и оказался.
a
agaze
вслед за ними энергетики уже ближе к утру построили ЛЭП,
:-)
Я всегда предупреждал: нельзя рыжих в начальники ставить.
Когда нынешнего начальника РАО ЕЭС поставили руководить я как раз в одной из контор РАО ЕЭС работал. Так что вы думаете, в первый же месяц зарплату задержали, хотя до этого ни разу! Сейчас видать совсем докатились, сами партизанскими методами действуют так еще и мешают операторам связи работать!
:-d
PS: Если ЛЭПа таки РЭСам не принадлежит (типа питание ЕТТУ, заводская и т.п.), то заранее прошу прощения у уважаемого руководителя РАО ЕЭС. :-)
D
®Djinn©
Если ЛЭПа таки РЭСам не принадлежит (типа питание ЕТТУ, заводская и т.п.), то заранее прошу прощения у уважаемого руководителя РАО ЕЭС.
Никогда не слышал чтобы у ЕТТУ были свои ЛЭП
Хотя и специально не интересовался
Таки поинтересовался
У ЕТТУ есть одна ЛЭП
Но лазать на нее никто не решается ;-)
Кстати по этому может и не убило
Что линия элементарно отключена
[Сообщение изменено пользователем 25.10.2006 22:59]
N
Nag.ru
Ну не драматизируйте все же.
6 кВ - это не 110.
Кто хочет посмотреть пример сетей НАД такой линией - велком на виз, перекресток заводской-татищева.
Правда там ЛЭП вроде как не используются - резерв.
ЗЫ. Но все же нельзя с таким р...м относиться к высоковольткам!
6 кВ - это не 110.
Кто хочет посмотреть пример сетей НАД такой линией - велком на виз, перекресток заводской-татищева.
Правда там ЛЭП вроде как не используются - резерв.
ЗЫ. Но все же нельзя с таким р...м относиться к высоковольткам!