ADSL - всё?
Катастрофоустойчивость УСИ только на уровне сбоев единиц оборудования. В ситуации, когда надо гасить ЦОДы целиком УСИ беспомощен. Но такое бывает довольно редко. В предыдущий потоп, когда на Асбестовском же топило с верхних этажей наши ЦОДы обошлось без полного отключения, благо протечки довольно
хорошо локализовались. Долго сушились под фальшполом и потолок в ЦОД2 до сих пор не до конца заменен. Полностью гасились, помнится, только однажды очень давно когда очень жарким днём спеклись все системы кондиционирования. Доделали охлаждение и с тех пор работаем без аварий, даже выгорание транса
подстанции наблюдали только как бесплатное шоу. А строить полностью катастрофоустойчивое решение, с разнесенными резервными ЦОДами слишком дорого даже для УСИ. Для OeBS развернут резервный ЦОД на базе челябинского СИЦа, но чето както развития это направление не получило.
На фотке затопленной кладовки, кста, еще не самый плохой вариант. Знал контору у которой серверная в подвале была и её постоянно топило, чуть ли не ежемесячно.
[Сообщение изменено пользователем 25.02.2010 10:03]
На фотке затопленной кладовки, кста, еще не самый плохой вариант. Знал контору у которой серверная в подвале была и её постоянно топило, чуть ли не ежемесячно.
[Сообщение изменено пользователем 25.02.2010 10:03]
Катастрофоустойчивость УСИ только на уровне сбоев единиц оборудования.
не совсем так... Межрегиональный узел СПД разнесен 1+1 географически...
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.