Кондиционер бытовой, вопрос знающим

Стал плохо охлаждать, посмотрел наружный блок один из штуцеров покрыт льдом и инеем во время работы. Вывод :газ ушел частично. Блоки внутренний -наружный не трогал. В чем причина может быть ухода фреона? Или это нормальная практика? Аппарат стоит 5 лет. Ну и вопрос №2 как подзаправить самому без сложных приборов, или как вариант придется мастеру рублей 500 давать. Спасибо всем!
0
От пользователя [ONE]
В чем причина может быть ухода фреона?

Негерметичность.

От пользователя [ONE]
Ну и вопрос №2 как подзаправить самому без сложных приборов, или как вариант придется мастеру рублей 500 давать.

Никак.
3 / 0
[ONE]
Странно откуда взяться негерметичности. Почитал тут пишут что газ сам потихоньку уходит со временем.
От пользователя Угон Харлеев
Никак

Ну в таком случае, где дешевле заправить кондей?
0
danihay64
От пользователя [ONE]

Не всё так прозаично.
Нужен будет течеискатель.
Возможно что треснула трубка в месте развальцовки на штуцере. Придется перевальцовывать.
1 / 0
[ONE]
От пользователя danihay64

как-то странно появляется иней на штуцерах, то он есть то его нету . кондиционер дует холодом Ну по-моему слабее чем было температуру выдает 10 градусов точка стоит запариваться обслуживанием? Может быть тополиным пухом забила наружный блок Посмотрел чуть-чуть есть на нём из этого происходит такие дела? Или может быть просто количество фреона чуть-чуть стало меньше по причине испарение его естественного
0
danihay64
От пользователя [ONE]

Так холодит или не холодит?
Если сомневаетесь, вызовите мастера.
0
От пользователя danihay64
Если сомневаетесь, вызовите мастера.

Так он денег стоит :-D и не
От пользователя [ONE]
рублей 500
явно
1 / 0
[ONE]
Холодит. На выходе имею +10. Мерял градусником. Единственно верхний кран наружного блока через какое-то время покрывается инием небольшим. Это нормально?
0
danihay64
От пользователя [ONE]
Единственно верхний кран

Отсюда не видно, какой кран у вас верхний, какой нижний. Правильно называть их большой и маленький. Если инием покрывается большой, это нормально. А если маленький, то нет.
0
[ONE]
От пользователя danihay64
Отсюда не видно, какой кран у вас верхний, какой нижний.


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Вот какой :-)

От пользователя danihay64
Правильно называть их большой и маленький

Они вроде одинаковые у меня, вот только верхний с двумя пробками-заглушками.
От пользователя danihay64
Если инием покрывается большой, это нормально. А если маленький, то нет.

смотрел на Ютубе говорят что они вообще не должны быть с инеем, только мокрые.Врут?
Да и как то раньше холоднее было, дул просто лютый холод из створки кондея, а тут заметил что слабо и стал искать причину. Еще одно беспокойство что температура при замере не опускается ниже 10 градусов, говорят должно быть 5..7 градусов :weep:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
.
Может газа меньше стало вдруг?
0
danihay64
От пользователя [ONE]
Они вроде одинаковые у меня

К большому крану приходит толстая трубка, а от малого отходит тонкая трубка.
0
danihay64
От пользователя [ONE]
Может газа меньше стало вдруг?

Включите реверс (обогрев). Если газа мало, на обогрев он будет работать еще хуже.
0
[ONE]
От пользователя danihay64
Включите реверс (обогрев). Если газа мало, на обогрев он будет работать еще хуже.

Спасибо. Попробую. А может ухудшаться охлаждение из за забитого тополиным наружного блока? Ну и должна всё таки обмерзать большой кран? На Ютуб говорят оба влажные. А у меня даже с трубкой обмерз. Видно если залупить чёрный материал изоляции.
1 / 0
[ONE]
Посмотрел иней на большом кране на малом вода
0
Dr.Goebbels
От пользователя [ONE]
иней на большом кране

Значит газа достаточно.
0
[ONE]
От пользователя Суррогатный отец

Но как то холодит не так как раньше. Делаю 16 и быстрые допустим обороты. В начале холодно а потом слабеет и с каким то звуком как то дует будто когда дуешь ртом на палец А который с дергаешь. Хотя и ставлю температуру на 16 термометр на противоположной стороне комнаты на которую по идее дует кондиционер показывает 21 градус
0
danihay64
От пользователя [ONE]

Если вы имеете своим желанием тролить на этом форуме, вызовите домой мастера и трольте его сколько хотите за свои же деньги.
От пользователя [ONE]
на противоположной стороне комнаты на которую по идее дует кондиционер показывает 21 градус

У меня в каждой комнате по кондёру и на кухне тоже, все четыре молотят круглосуточно, а температура ниже 23 не опускается, при 21 я уже замерзаю и впадаю в анабиоз.
2 / 0
Вы мне Объясните если большой кран обмерзает это значит газа недостаточно или всё нормально? Потому что разные мнения бытуют у специалистов на форуме. Спасибо большое!
0 / 1
TorukMakto
От пользователя [ONE]
Вот какой

Для начала надо смотреть конденсатор на забитость (промывается кархером), испаритель (промывается парогенератором) и фильтры вокруг испарителя.
2 / 0
danihay64
От пользователя ЕкатеринблюZ
Объясните если большой кран обмерзает это значит газа недостаточно

Большой кран это обратка. Если газа хватвет до него, значит его НЕ мало. Забит испаритель внутреннего блока пылищей, он не прогревается воздухом и обмерзание идет дальше по магистрали.
0
A.Анрдрей
Обмерзает тонкая трубка (нагнетающая, высокого давления) , газа мало, испарение происходит раньше времени.
Обмерзает толстая трубка (низкого давления, ) газа много.Либо большое загрязнение конденсатора (наружный блок).

Читайте инструкцию по эксплуатации. Минимальная температура, для наружного блока при работе кондиционера в режиме "охлаждение".
Обычно она от + 18 до +14 градусов. Если длина труб более 5 метров , то +18, 20 градусов С.
Если вы включили кондиционер, а температура на улице ниже +20, 18 градусов, то получили вот такой эффект.
У Вас скорее всего бюджетная релейная, китайская модель.
Учитывайте, что призводительность кондиционера на 2-3 год эксплуатации падает на 20%, от "регулярной чистки " и "правильного" сезонного обслуживания.
Без обид. По этому и "хуже" жолодит.
При норме перепад между входящим и выходящим воздухом при режиме "осушка" (это, тот же режим охлаждения только низкие обороты вентилятора), должен быть -14, 18 градусов. Более высокий перепад, просто опасен для здоровья человека.

Вызавайте специалиста. Самодеятельность и Ютубы до добра не доводят

[Сообщение изменено пользователем 18.08.2018 08:37]
3 / 0
[ONE]
От пользователя danihay64
Включите реверс (обогрев). Если газа мало, на обогрев он будет работать еще хуже.

Включил сегодня на нагрев кондиционер жарит по полной программе в квартире стало тепло за час в смежных комнатах даже. Ничего не обмерзает
0
sem™
От пользователя A.Анрдрей
Обмерзает тонкая трубка (нагнетающая, высокого давления)

Нет в бытовом кондее высокого давления за прелами наружного блока (в режиме охлаждения).
0
danihay64
От пользователя sem™
Нет в бытовом кондее высокого давления за прелами наружного блока (в режиме охлаждения).

Не порите чушь.
(В режиме охлаждения) испаритель находится во внутреннем блоке. А он однозначно за пределами наружного блока. Испаритель от слова "испаряться". Испаряется в нем жидкий хладогент. А жидким газ может быть только под высоким давлением. И если жидкий хладогент испаряется за пределами наружного блока, значит и высокое давление за его пределами однозначно ЕСТЬ.
0
sem™
От пользователя danihay64
хладогент

Дорогуля, учи матчасть и русский язык.
В бытовых сплитах капа находится во внешнем блоке, и по "тонкой трубочке" идёт парожидкостная смесь низкого давления.
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.