Починить водонагреватель Термекс
a
alexGA
Добрый день.
Отказался греть воду. Внезапно. На шнуре питания имеется УЗО, на нем нет индикации, на самом котле тоже индикация отсутствует. Подозреваю, что УЗО умерло.
Вопросы:
1. Чинить официально? Вроде нашел сервисы.
2. Попробовать вырезать УЗО (разъемов нет, придется скорее всего именно вырезать) самому? В принципе, это УЗО не нужно, есть в щитке.
3. Починить УЗО самому. Не электрик, но если кто-то на пальцах объяснит, чего делать - думаю, сделаю.
4. Еще варианты
Отказался греть воду. Внезапно. На шнуре питания имеется УЗО, на нем нет индикации, на самом котле тоже индикация отсутствует. Подозреваю, что УЗО умерло.
Вопросы:
1. Чинить официально? Вроде нашел сервисы.
2. Попробовать вырезать УЗО (разъемов нет, придется скорее всего именно вырезать) самому? В принципе, это УЗО не нужно, есть в щитке.
3. Починить УЗО самому. Не электрик, но если кто-то на пальцах объяснит, чего делать - думаю, сделаю.
4. Еще варианты
a
alexGA
а в розетке то 220 е?
канешн, проверено
J
Jampers
но если кто-то на пальцах объяснит, чего делать - думаю, сделаю
отрезал.
Синий - коричневый = фаза-ноль
желтозеленый - земля.
Профит.
a
alexGA
Синий - коричневый = фаза-ноль
желтозеленый - земля.
Профит.
Т.е. п.2. попробую
ЗЫЖ если сработает узо в щитке - где-то протечка воды и идет утечка на бак?
Ф
Федот,да не тот
У нас недавно умер УЗО на Термексе Соеденили напрямую.УЗО китайского происхождения
О
Олег_Prelude
Подозреваю, что УЗО умерло
на чем основано подозрение?
Может все-таки проблема в плате внутри бака?
Может проще для начала проверить напряжение после УЗО, прежде чем его вырезать или пытаться чинить?
Я чинил у официалов свой Термекс. Тэнам было 7 лет, износились. Все сделали + почистили бак. Денег взяли не много, за то все работает по сей день.
K
KROT
Думаю тен умер а не УЗО. Как это по русски, вместо сгоревшего предохранителя втыкать гвоздь :-)
KROT
KROT
тен умер а не УЗО
нудыть тады узо должно втыкацо и сразу выбивацо
и лампачкай светидь
тут паходу проблемы с питаловом
О
Олег_Prelude
тут паходу проблемы с питаловом
так может дело в розетке?!
я смогла похудеть только с этими ягодном годжи
эка ты витиевато огуречно-молочный коктэль обозвала ....
I
ILРetr
тут паходу проблемы с питаловом
Дружище, Вам стоит долго думать почему ток не течет через перегоревший проводник, и что УЗО это похрену.
L
L'еаu
СрачЪ буит????
B
Beta_version
Подозреваю, что УЗО умерло.
УЗО-то пади свою роль исправно выполняет.
Первым делом надо мерить сопротивление выводов ТЭН-а на корпус. Если десятки килоОм или и того меньше - пора менять! Иначе можно поджариться в душе как на электрическом стуле))
L
L'еаu
почитать, классиков
Паааднымитэээ минээээ векииии......
Дружище, Вам стоит долго думать почему ток не течет через перегоревший проводник, и что УЗО это похрену.
товарищ, вам нужно конкретно так почитать про работу УЗО.
и что у ТЭНа в водной среде случается не только обрыв.
J
Jampers
Был в субботу в гостях в коттедже, мылись в сауне. Внезапно кончилась вода.
Утром полезли. Термекс с УЗО.
Вскрыли нижнюю крышку. Там плата. И.........................
два дутых кондера 2,2/400В, плюс оборванный резистор 27 Ом перед диодом.
Никто и не сомневался что всё так просто.
Утром полезли. Термекс с УЗО.
Вскрыли нижнюю крышку. Там плата. И.........................
два дутых кондера 2,2/400В, плюс оборванный резистор 27 Ом перед диодом.
Никто и не сомневался что всё так просто.
s
sovok66
Считаю необходимым поднять темку.
Суть проблемы, в режиме поддержания температуры число на дисплее на долю секунды меняется температура, например с 60 до 55, водонагреватель переходит в режим нагрева с щелчком релюхи, и в ту же секунду число обратно меняется на 60 и режим нагрева выключается. И так происходит по 2-3 раза в минуту, а то и чаще. Все это действо начинает происходить когда нагреватель долго (ночь) находится в режиме поддержания, под утро. А во время активного пользования: нагрел-режим поддержания-снова нагрев, все норм.
Смею предположить, что глючит либо датчик температуры либо термостат.
Во время последней замены тенов, прим.3 года назад, перебил провод датчика, пришлось паять, изолировал термоусадкой. Но глюки начались мес-1,5 назад.
У кого какие соображения?
Есть конечно вариант заменить и датчик температуры и термостат, ну и тены до кучи, но а если проблема не/не только в них.
Суть проблемы, в режиме поддержания температуры число на дисплее на долю секунды меняется температура, например с 60 до 55, водонагреватель переходит в режим нагрева с щелчком релюхи, и в ту же секунду число обратно меняется на 60 и режим нагрева выключается. И так происходит по 2-3 раза в минуту, а то и чаще. Все это действо начинает происходить когда нагреватель долго (ночь) находится в режиме поддержания, под утро. А во время активного пользования: нагрел-режим поддержания-снова нагрев, все норм.
Смею предположить, что глючит либо датчик температуры либо термостат.
Во время последней замены тенов, прим.3 года назад, перебил провод датчика, пришлось паять, изолировал термоусадкой. Но глюки начались мес-1,5 назад.
У кого какие соображения?
Есть конечно вариант заменить и датчик температуры и термостат, ну и тены до кучи, но а если проблема не/не только в них.
T
TorukMakto
Есть конечно вариант заменить и датчик температуры и термостат, ну и тены до кучи, но а если проблема не/не только в них.
Есть вариант для начала нарисовать схему и начать по ней думать, потому как для лечения по фотографии нужно иметь правильную фотографию.
s
sovok66
Надо подумать как организовать..., а то водогрейка в постоянной эксплуатации и воду греет все таки. А в нынешней ситуации, вряд ли после диагностики получится оперативно купить запчасти.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.