вопрос по предпусковому подогревателю Самара ст14-10
S
SeRG_746
17:27, 09.11.2012
Подскажите..может кто сталкивался.
котёл Самарский ст 14-10, запускается..греет....Но труба выхлопная котла (металлическая) нагревается до красна...
Раньше такого не было...
котёл Самарский ст 14-10, запускается..греет....Но труба выхлопная котла (металлическая) нагревается до красна...
Раньше такого не было...
P
Petrov_kamensk

20:20, 09.11.2012
у него обозначение 14ТС
чудес на свете не бывает, раз горит на выхлопе значит не успевает гореть внутри
или много топлива или мало воздуха
надеюсь залита солярка ?
чудес на свете не бывает, раз горит на выхлопе значит не успевает гореть внутри
или много топлива или мало воздуха
надеюсь залита солярка ?
S
SeRG_746
11:16, 10.11.2012
да соляра залита, я же писал, греет работает!
тогда..где можно его проверить или отремонтировать....??
знакомы сказал что прогорел котёл....х-з
тогда..где можно его проверить или отремонтировать....??
знакомы сказал что прогорел котёл....х-з
i
ivanovets™

11:44, 10.11.2012
.Но труба выхлопная котла (металлическая) нагревается до красна.
датчик перегрева....наверное
тогда..где можно его проверить или отремонтировать....??
Вы наверно первый день в инете? Первая ссылка гугла
http://autocomfort22.ru/manuals/manual_14ts-10-24v...
читать конечно же до конца
знакомы сказал что прогорел котёл
S
SeRG_746
11:54, 10.11.2012
мне казалось..что здесь люди пытаются друг другу помочь...похоже нет..
с хохота не лопнул?????????????????
за ссылку спасибо!!!
с хохота не лопнул?????????????????
за ссылку спасибо!!!
i
ivanovets™

13:06, 10.11.2012
мне казалось..что здесь люди пытаются друг другу помочь...похоже нет..
-Вежливо был задан вопрос , когда вы открыли для себя инет. Откуда я могу знать , знакомы ли вам такие термины как ''гугл'' ''яндекс'' ''поиск'' и т.д.
-Я должен кинуться чинить вам подогреватель?
-или может надо было написать , как говорит мой знакомый , про то , что лениво искать ленивым. Как считаете? М?
с хохота не лопнул?????????????????
Нет. Потому как котлы годами , а то и десятилетиями ''ходят" - нержавейка однако. За металлургию раздуем?
P
Petrov_kamensk

22:46, 10.11.2012
а то и десятилетиями ''ходят" - нержавейка однако. За металлургию раздуем?
14ТС силумин АК5М2
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
жаророчка только в горелке используется.
i
ivanovets™

23:28, 10.11.2012
силумин
Ошибся с кем не бывает , ну назвал камеру сгорания котлом. Ну допустим прогорел , почему тосол через прогоревшее наружу не вылазит.
P
Petrov_kamensk

10:52, 11.11.2012
Ошибся с кем не бывает , ну назвал камеру сгорания котлом.
не про это речь, пользователь прочитает и сам же напишет а у меня алюминь.
Ну допустим прогорел , почему
тосол через прогоревшее наружу не вылазит.
так охлаждение через рубашку теплообменника, чтоб сплавить надо чтоб он был сухой и желательно всю электронику отключить.
горелка то поплавить может, но вот блок управления не даст этого сделать.
на авиационном керосине возможно подплавление внутренних элементов тк значительный перегрев и тепло просто не успевает передаваться на внешнюю поверхность.
ремонтируют и тестируют на Монтерской 10
Чусовской тракт 14 (вроде)
m
maxon2112
13:06, 16.11.2012
ребята а подскажите может сам кто ставил или знает куда провода на включение вентилятора цепляются а то что то не разберусь. на схеме просто показано что к выключателю, снял выключатель вентилятора там проводов много и к какому цеплять не знаю
r
roman798
14:37, 16.11.2012
тоже итересно
P
Petrov_kamensk

21:18, 16.11.2012
ребята а подскажите может сам кто ставил или знает куда провода на включение вентилятора цепляются
в котле стоит реле контакты которого на 1 и 3 контактах колодки (круглой)
дальше в проводке стоит диод анодом (плюсом) на красно-черном проводе
по этому все подключение на контакт 2 колодки XP3 плюс и на контакте 1 плюс будет появляться после нагрева. ну а куда вы его прикрутите зависит уже от фантазии.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.