Автомат включения освещения, подскажите варианты.
a
anzaus
Подскажите варианты решения
Задача: организовать автоматическое включение/выключение света над мойкой при мытье посуды. (при включении холодной воды свет включается, после отключения воды свет гаснет с задержкой.)
Освещение: светодиодная лента (питание через электронный б/п)
Датчик : Счетчик воды с электронным выходом (сухой контакт)
PS С пояльником дружу.
[Сообщение изменено пользователем 24.08.2013 19:13]
Задача: организовать автоматическое включение/выключение света над мойкой при мытье посуды. (при включении холодной воды свет включается, после отключения воды свет гаснет с задержкой.)
Освещение: светодиодная лента (питание через электронный б/п)
Датчик : Счетчик воды с электронным выходом (сухой контакт)
PS С пояльником дружу.
[Сообщение изменено пользователем 24.08.2013 19:13]
a
anzaus
PSS применение готовых реле типа ZT1 невозможно в связи с теоретической возможностью остановки водомера в "положении контакт замкнут"
[Сообщение изменено пользователем 24.08.2013 19:12]
[Сообщение изменено пользователем 24.08.2013 19:12]
М
Мoзгoпрaв и мoзгoвeд©
Ну так всё - паяйте
Счетчик воды с электронным выходом (сухой контакт)
светодиодная лента
Чо еще надо?
a
anzaus
Т.Е. Ваше предложение запитать ленту через контакты водомера?
невозможно в связи с теоретической возможностью остановки водомера в "положении контакт замкнут"
[Сообщение изменено пользователем 24.08.2013 19:46]
М
Мoзгoпрaв и мoзгoвeд©
Т.Е. Ваше предложение запитать ленту через контакты водомера?
Да. Однако не понятно на сколько силен сухой контакт :-)
М
Мoзгoпрaв и мoзгoвeд©
[Сообщение изменено пользователем 24.08.2013 19:46]
и опять же, если оно в состоянии замкнуто выключиться, то я хз как вам помочь.
ичво?
ставишь детектор и ловишь переменку
эка проблема
М
Мoзгoпрaв и мoзгoвeд©
ставишь детектор и ловишь переменку
тут чел только пояльник держит
суть не до конца понятна.
после размыкания контакта держать свет еще какое-то время?
кондер, пара резюков, полевой транзистор.
можно по вкусу триггер какойнить добавить (релюху)
или на не555 это все
[Сообщение изменено пользователем 24.08.2013 21:08]
после размыкания контакта держать свет еще какое-то время?
кондер, пара резюков, полевой транзистор.
можно по вкусу триггер какойнить добавить (релюху)
или на не555 это все
[Сообщение изменено пользователем 24.08.2013 21:08]
типа
а, ононочо.
ну да.
усложнил первый предложенный мною вариант на два диода и кондер.
я не сразу вкурил, что там переменка.
можно, кстати, ирфзом прямо ленту попробовать отрубать.
тоды буит еще и плавное гашение и более-менее плавное зажигание.
смаря скока ленты.
а еще, Дим, ты забыл сказать, что кондер 4.7мкФ подбирается по вкусу :-)
[Сообщение изменено пользователем 24.08.2013 21:06]
не сразу вкурил, что там переменка.
там просто непонятно положение контакта при остановке
поэтому приходится делать переменку
как вариант можно не делать её, а импульсами через диф.цепочку транзистор открывать и разряжать времязадающий кондёр
или ваще пик зашить
забыл сказать, что кондер 4.7мкФ подбирается по вкусу
а я п 10М подбирал
а можно на 74нс86 детектор импульсов вколхозить
кароч вариантов просто умотацо
инженерить непереинженерить
кароч вариантов просто умотацо
инженерить непереинженерить
a
anzaus
инженерить непереинженерить
вот и этим проблемма, повторить готовую схемку мне по силам, а остальное для меня сложновато.
на 7486
принцип ясен,
ленты будет 0,5 м при мощности 14,5 вт/м
[Сообщение изменено пользователем 24.08.2013 21:33]
[Сообщение изменено пользователем 24.08.2013 21:35]
номиналы деталей
слева направо
10ком, 10ком, 0.1мкф, 10Мом, 10мкф
диоды 4148, реле на 12 какоенить, транзистор любой мосфет, микросхема 74нс86, именно нс, если брать ттл, то надо питание понижать и номиналы резисторов
можно и без реле обойтись, там ещё 2 элемента 7486 свободных, на них поколхозить раскачку мосфета и им прямо ленту включать
J
Jampers
Гляжу тут такой замес, а где тогда главный инженер сегодня, Котэ???
М
Мoзгoпрaв и мoзгoвeд©
поэтому приходится делать переменку
Я правильно понел, что на выходе водосчетчика - контакт то замкнут то разомкнут при счете воды?
А то в карту не ложиться
a
anzaus
Судя по сайту в "промке" нет 7486 можно ли поставить 4070BD или КФ1561ЛП14 ?
a
anzaus
Я правильно понел, что на выходе водосчетчика - контакт то замкнут то разомкнут при счете воды?
правильно. там геркон, замыкается магнитом на крыльчатке.
Я правильно понел, что на выходе водосчетчика - контакт то замкнут то разомкнут при счете воды?
да
там геркон около вращающегося магнита
в "промке" нет 7486
покупал в мэке недавно
да и в проме не может не быть