помогите советом. Подключение ТЭНов
ч
Человек с бульвара культуры
09:06, 04.05.2013
Всем здравствуйте.
Итак, есть 3 воздушных тэна для подключения к переменному напряжению 380 вольт по 6 кВт каждый ( нагреватель в системе вентиляции).
ТЭНы подключены треугольником, как на этом рисунке

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Вопрос, сколько будет суммарная мощность ТЭНов и какая будет сила тока по каждой фазе?
Если верить написанному на рисунке, мощность
Будет суммарная по трем тэнам. Это на каждую фазу или как? И чем тогда отличается такое подключение

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
"1" и "2" это фазы.
Поясню, почему возник вопрос про суммарную мощность. Как я думаю, в каждый момент времени работают две фазы из трех, значит и мощность (суммарная) должна быть на первом рисунке 12 кВт, а на втором 18.
[Сообщение изменено пользователем 04.05.2013 09:36]
Итак, есть 3 воздушных тэна для подключения к переменному напряжению 380 вольт по 6 кВт каждый ( нагреватель в системе вентиляции).
ТЭНы подключены треугольником, как на этом рисунке
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Вопрос, сколько будет суммарная мощность ТЭНов и какая будет сила тока по каждой фазе?
Если верить написанному на рисунке, мощность
Будет суммарная по трем тэнам. Это на каждую фазу или как? И чем тогда отличается такое подключение
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
"1" и "2" это фазы.
Поясню, почему возник вопрос про суммарную мощность. Как я думаю, в каждый момент времени работают две фазы из трех, значит и мощность (суммарная) должна быть на первом рисунке 12 кВт, а на втором 18.
[Сообщение изменено пользователем 04.05.2013 09:36]
v
--Volt--
09:28, 04.05.2013
оу
как на втором рисунке ток будет в 3 раза больше, потому что парралельное подключение резисторов считай, мощность та же
если 1 и 2 это фазы конечно
Про фазы как работаю не совсем верно, ведь 380 В это действительное значение, ну то есть это работа "как бы на постоянке". Амплитудное будет 540 что ли... 1,41*380 примерно..... считай что ты подаешь на тэны 380постоянки, только преподу это не скажи )))
[Сообщение изменено пользователем 04.05.2013 09:41]
как на втором рисунке ток будет в 3 раза больше, потому что парралельное подключение резисторов считай, мощность та же
если 1 и 2 это фазы конечно
Про фазы как работаю не совсем верно, ведь 380 В это действительное значение, ну то есть это работа "как бы на постоянке". Амплитудное будет 540 что ли... 1,41*380 примерно..... считай что ты подаешь на тэны 380постоянки, только преподу это не скажи )))
[Сообщение изменено пользователем 04.05.2013 09:41]
ч
Человек с бульвара культуры
09:41, 04.05.2013
--Volt--, a почему ток в три раза, а не на треть?
Если нарисовать три синусойды с разницей в 120 градусов, то 540 не получается между фазами.
Если нарисовать три синусойды с разницей в 120 градусов, то 540 не получается между фазами.
v
--Volt--
09:46, 04.05.2013
синусоиды амплитудой 540 вольт, я ж писал :-) и как работу выполняемую перемнным напряжением в 540В выполнит постоянное в 380, потому и пишут на разетках 380
А там где пишут 220В реальные амплитуды 310
в книжках это написано почитай, я не смогу обьяснить понятно))))
А про ток почитай в википедии о резисторе и параллельном соединении
[Сообщение изменено пользователем 04.05.2013 09:52]
А там где пишут 220В реальные амплитуды 310
в книжках это написано почитай, я не смогу обьяснить понятно))))
А про ток почитай в википедии о резисторе и параллельном соединении
[Сообщение изменено пользователем 04.05.2013 09:52]
ч
Человек с бульвара культуры
09:50, 04.05.2013
Сколько ампер в первом варианте потребление тока будет в итоге? Есть кабель на 3х2,5 и трехфазный автомат на 25 ампер. Выдержит?
ч
Чумаcher2
10:44, 04.05.2013
Мощность комплексная характеристика, связанная с потребляемым током и действующим напряжением .
Не надо голову домать - сколько "съест". столько и съест..
Сдвиг фаз по барабану ТЭНам, имеющим огромную тепловую инерцию и резистивный характер нагрузки.
Нагрузить фазы симметрично и все.
Не надо голову домать - сколько "съест". столько и съест..
Сдвиг фаз по барабану ТЭНам, имеющим огромную тепловую инерцию и резистивный характер нагрузки.
Нагрузить фазы симметрично и все.
e
El.Master ПриватизировалКОСМОС
10:56, 04.05.2013
Есть кабель на 3х2,5 и трехфазный автомат на 25 ампер. Выдержит?
нет
минимум автомат на 32 и кабель 3х4
в идеале автомат на 40 и кабель 3х6
не забываем корпус агрегата землить как следует
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
21:08, 04.05.2013
a почему ток в три раза, а не на треть?
Если нарисовать три синусойды с разницей в 120 градусов, то 540 не получается между фазами.
Если нарисовать три синусойды с разницей в 120 градусов, то 540 не получается между фазами.
моя жена-культуролог, дык даже она ЭТО понимает
потому что ЭТО- ШКОЛЬНЫЙ учебник физики
ПС: не ломайте моск, обратитесь к специалистам
21:16, 04.05.2013
ПС: не ломайте моск, обратитесь к специалистам
если задача тупо подключить - нечего тут ваще моск ломать тем, сколько точно оно будет потреблять. надо просто брать и подключать. сечение провода так и так выбирается с запасом.
хотя тут и ломать моск не над чем
t
tihon
22:23, 04.05.2013
если задача тупо подключить
у автора задача с треугольника на паралель переключить, накой - мне непонятно, но раза надо так надо
e
El.Master ПриватизировалКОСМОС
14:39, 06.05.2013
проверьте еще раз определение
переменного тока и его принятых значений
переменного тока и его принятых значений
а может вы его сюда озвучите в том виде как сами понимаете
p
plex
01:06, 07.05.2013
Поясню, почему возник вопрос про суммарную мощность. Как я думаю, в каждый момент времени работают две фазы из трех, значит и мощность (суммарная) должна быть на первом рисунке 12 кВт, а на втором 18.
С какого перепугу? на всех фазах одинаковая по форме и амплитуде синусоида, сдвинутые на 120 градусов (1/3 от периода)
11:46, 07.05.2013
в чем тут путаццо?
между фазами действующего 380вольт.
все.
нафиг о каких-то улах заморачиваться? нагрузка активная
между фазами действующего 380вольт.
все.
нафиг о каких-то улах заморачиваться? нагрузка активная
м
~Миша~
16:58, 08.05.2013
Вопрос, сколько будет суммарная мощность ТЭНов и какая будет сила тока по каждой фазе?
Трехфазная сеть мощность которой всегда исчисляется суммой мощности каждой фазы. В "треугольник" линейное и фазные напряжения равны, токи тоже. В потребителе "звезда" показания линии делится на 1,73. По этой причине треугольники удобны в потреблении без перекосов и больших токов, а "звезда", в которой токи меньше, перекосы могут терпеть большие.