у котла топления полетела плата, как проверить и где ?
c
creg77
установлено 2 котла отопления Viessmann которые работаю в паре
электрики подключили свою систему "умного дома" по LON к центральному контроллеру данных котлов
в результате центр.контроллер потерял связь с котлами
вызвали спеца Висман, он говорит что в первые видит что эта плата вылетела, заменил её и все заработало.
электрики снова подключились и ситуация повторилась.
за замену платы платим 15т.р.
Дорохо
электрики говорят что она не должна сгореть, так как они напряжения не подают, а подключаются только для считывания статусов котлов.
а плата возможно блокируется или сходит с ума
люди добрые, посоветуйте как проверить данные платы ?
и как решить данный ребус ?
к слову, электрики не с бухты барахты подключаются а по инфе официалов данных котлов только из Москвы, так как наши местные спецы тупо говорят что нет такой возможности у данных котлов
электрики подключили свою систему "умного дома" по LON к центральному контроллеру данных котлов
в результате центр.контроллер потерял связь с котлами
вызвали спеца Висман, он говорит что в первые видит что эта плата вылетела, заменил её и все заработало.
электрики снова подключились и ситуация повторилась.
за замену платы платим 15т.р.
Дорохо
электрики говорят что она не должна сгореть, так как они напряжения не подают, а подключаются только для считывания статусов котлов.
а плата возможно блокируется или сходит с ума
люди добрые, посоветуйте как проверить данные платы ?
и как решить данный ребус ?
к слову, электрики не с бухты барахты подключаются а по инфе официалов данных котлов только из Москвы, так как наши местные спецы тупо говорят что нет такой возможности у данных котлов
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.