Подскажите, кто знает оборудование БОЛИД.
P
PILOT101
что означает "ошибка параметра ШС" у ИПР 513 3АМ?
y
yu75ra
питалово на ИПР проверьте, чтоб не меньше 8в.
P
PILOT101
через uprog на КДЛ смотрю (запрос напряжения АУ), на ИПР 10в показывает
y
yu75ra
Тип АУ и зоны(3) правильно заданы?
B
Beta_version
ошибка параметра ШС
сосульками или ветром оборвало провод где-то на одной из линий сигнализации
и у ИПР снесло моск
всего делов :-)
[Сообщение изменено пользователем 15.03.2013 10:31]
P
PILOT101
реверный тип был, необратил внимание)) Спасибо