Подскажите, пожалуйста, по схеме подключения автоматов и УЗО
y
Yuri®
00:41, 09.03.2013
Розетки в санузлах и тёплый пол - 2,5мм2
Нихрена себе любители посрать...
Обогрев стульчака много жрет!
по узо - максимум два - на розетки и на бытовую технику
Ага. Ну и если лень ставить УЗО + автомат, посмотри про про дифавтомат. Дальше. Такое количество групп чем обусловлено? Сколько на всю квартиру допустимо в сумме? В двушке обходились двумя (!) автоматами. То, что их должно было быть три, обнаружил только после того, как вышибать начало . Один сперли, запараллелив две цепи на один. В трешке обходимся шестью группами.
Некоторые соображения:
- Лучшее - враг хорошего.
- Чем проще, тем надежней.
с
Сhin_middle
01:36, 09.03.2013
Это перебор мыслимых достаточностей
m
MediaSound™
01:44, 09.03.2013
О, понаписали сколько :-)
Сделана проводка в указанном количестве и указанного сечения.
Всё. Есть щиток, счётчик. Автоматы и УЗО надо покупать.
Вопрос, как всё правильно скомопоновать, и чтобы в щиток влезло :-)
2) и 3) - разделены для удобства, чтобы можно было отдельно обесточивать, а не всю квартиру сразу.
5) - суммарная нагрузка выходит в 5,3-6,6кВт
7) - суммарная нагрузка выходит в 6,3кВт
6) - холодильник на отдельном автомате, чтобы уезжая в отпуск или на выходные можно было быстро обесточить всё, кроме него.
8) и 9) - на случай протечек и прочих неприятностей, чтобы током не шарахнуло при контакте с водой.
10) и 11) - тоже без вопросов, почему отделены, надеюсь?
Реально получится видимо впихать 3 УЗО и 10 автоматов, либо 4 УЗО и 9 автоматов.
Вот как бы всё грамотно разделить и подобрать номинал УЗО.
Подумать надо.
сломай уже стену немного
немного не получится, много придётся )))давай схему уже того что наваял
Так она описана в
стартовом посте.Сделана проводка в указанном количестве и указанного сечения.
Всё. Есть щиток, счётчик. Автоматы и УЗО надо покупать.
Вопрос, как всё правильно скомопоновать, и чтобы в щиток влезло :-)
1) Свет в
квартире - 1,5мм2
2) Розетки в спальне - 2,5мм2
3) Розетки в гостиной - 2,5мм2
4) Варочная поверхность - 4мм2
5) СВЧ, кофе-машина, вытяжка - 2,5мм2
6) Холодильник, розетки над столешницей - 2,5мм2
7) Духовка, посудомойка, измельчитель - 2,5мм2
8) Освещение в санузлах - 2,5мм2
9) Розетки в санузлах и тёплый пол - 2,5мм2
10) Стиралка, водонагреватель - 2,5мм2
11) Освещение и розетки на балконах - 2,5мм2
на квартиру из 2х комнат 6 групп это максимум, куда 11 то наваял?
1), 4) - надеюсь, без вопросов?2) Розетки в спальне - 2,5мм2
3) Розетки в гостиной - 2,5мм2
4) Варочная поверхность - 4мм2
5) СВЧ, кофе-машина, вытяжка - 2,5мм2
6) Холодильник, розетки над столешницей - 2,5мм2
7) Духовка, посудомойка, измельчитель - 2,5мм2
8) Освещение в санузлах - 2,5мм2
9) Розетки в санузлах и тёплый пол - 2,5мм2
10) Стиралка, водонагреватель - 2,5мм2
11) Освещение и розетки на балконах - 2,5мм2
на квартиру из 2х комнат 6 групп это максимум, куда 11 то наваял?
2) и 3) - разделены для удобства, чтобы можно было отдельно обесточивать, а не всю квартиру сразу.
5) - суммарная нагрузка выходит в 5,3-6,6кВт
7) - суммарная нагрузка выходит в 6,3кВт
6) - холодильник на отдельном автомате, чтобы уезжая в отпуск или на выходные можно было быстро обесточить всё, кроме него.
8) и 9) - на случай протечек и прочих неприятностей, чтобы током не шарахнуло при контакте с водой.
10) и 11) - тоже без вопросов, почему отделены, надеюсь?
Нихрена себе любители посрать...
в
комфорте )))))Ага. Ну и если лень ставить УЗО + автомат
Не лень, проблема с местом.Реально получится видимо впихать 3 УЗО и 10 автоматов, либо 4 УЗО и 9 автоматов.
Вот как бы всё грамотно разделить и подобрать номинал УЗО.
Подумать надо.
Такое количество групп чем обусловлено?
Удобством отключения по частям.
m
MediaSound™
01:47, 09.03.2013
Фото текущего состояния (на бис )

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Обещаюсь по результатам выложить фото конечного продукта в щитке
[Сообщение изменено пользователем 21.07.2013 12:52]
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Обещаюсь по результатам выложить фото конечного продукта в щитке
[Сообщение изменено пользователем 21.07.2013 12:52]
l
L'еаu
03:46, 09.03.2013
Карлик???????????
m
MediaSound™
05:10, 09.03.2013
t
tihon
09:13, 09.03.2013
1), 4) - надеюсь, без вопросов?
варочная поверхность обычно с духовкой сажается на один автомат, да и в сумме больше 8 киловатт потреблять это ... перебор
2) и 3) - разделены для
удобства, чтобы можно было отдельно обесточивать, а не всю квартиру сразу.
логично
5) - суммарная нагрузка выходит в 5,3-6,6кВт
7) - суммарная нагрузка выходит в 6,3кВт
7) - суммарная нагрузка выходит в 6,3кВт
реально посудомойка требуется ночью когда измельчитель однозначно не работает :-)
6) - холодильник на отдельном автомате, чтобы уезжая в отпуск или на выходные можно было быстро обесточить всё, кроме него.
как мне говорил в свое время один товарищь - чтобы настройки спутника слетели :-)
8) и 9) - на случай протечек и прочих неприятностей, чтобы током не шарахнуло при контакте с водой.
чтобы током не шарахнуло автомат не поможет тут на узо достаточно посадить
Реально получится видимо впихать 3 УЗО и 10 автоматов, либо 4 УЗО и 9 автоматов.
узо занимает два места, одноместные узо - вопервых фигня. во вторых помоему больше 25 ампер не бывають, ибо как не крути гасительная камера лучше стандартного размера
m
MediaSound™
09:52, 09.03.2013
варочная поверхность обычно с духовкой сажается на один автомат
Варка потребляет 7,1кВт, духовка 3,5. Уже чисто по сечению кабеля не пролазит.реально посудомойка требуется
ночью когда измельчитель однозначно не работает
Не факт, не факт.Представь, готовишься к празднику, пришли гости, всё будет одновременно крутиться ))
как мне говорил в свое время один товарищь - чтобы настройки
спутника слетели
как говорят многие - лучше перебздеть, чем недобздеть чтобы током не шарахнуло автомат не поможет тут на узо достаточно посадить
Так я и хочу на УЗО. Только не на два, а на один, а после него
два автомата.узо занимает два места, одноместные узо - вопервых фигня. во вторых помоему больше 25 ампер не бывають, ибо как не крути гасительная камера лучше стандартного размера
Всю ночь сегодня не спал, думу думал
))))Сейчас буду искать и рассматривать варианты трёхрядных компактных встраиваемых щитков, и возможность раздолбить стену.
Но это на крайний случай..
t
tihon
11:43, 09.03.2013
Варка потребляет 7,1кВт, духовка 3,5. Уже чисто по сечению кабеля не пролазит.
кинь два провода. какие проблемы. но потребление больше 8 киловатт на однофазке - эта плохо
а насчет посудомойки, дак тогда непонятно по группам - посудомойка и духовка вместе получается дохрена
Так я и хочу на УЗО. Только не на два, а на один, а после него два автомата.
зачем городить. если хочется защититься от протечек поставь узо, зачем тогда еще автомат?
Сейчас буду искать и рассматривать варианты трёхрядных компактных встраиваемых щитков, и возможность раздолбить стену.
чо их искать у абб и мёллера их навалом, другое дело компактность да три ряда- опупеешь там четыре да два квадрата таскать
с такими нагрузками тебе на шины надо по 16 квадратов кидать. в счетчик то такое влезет?
да и боюсь вводной тебе тупо поставят 25 ампер и привет
[Сообщение изменено пользователем 09.03.2013 11:45]
j
Jampers
11:49, 09.03.2013
я так реализовал

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Единственный ньюанс - счетчик оставил на площадке...
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Единственный ньюанс - счетчик оставил на площадке...
13:57, 09.03.2013
Цитата:
От пользователя:љddd[гость]
а ты аффтаматы однопроводные щитаешь уже?
да. на каждый провод
От пользователя:љddd[гость]
а ты аффтаматы однопроводные щитаешь уже?
да. на каждый провод
зачем на каждый?
на фазу тока
j
Jampers
14:27, 09.03.2013
чото я не фкурил как у тебя сила и свет развязаны
это надо в нутрь глядеть под панель
Узо на свет ставить не стал, мне не нужно.
На картинке щиток на квартиру, а в кабинете-мастерской отдельный стоит.
s
stagat
16:09, 09.03.2013
Зачем Вам городить огород?
1. 16 амперный автомат на все освещение
2. 25 амперный автомат на резетки кроме пункта 3.
3. УЗО 25амперный на резетки на кухне, санузлах.
Всего 3 устройства и все прекрасно влазит в щиток. УЗО заменить на диференциальнный выключатель, рекомендую от производителей Schneider или Legrand ит.д, дорого но для себя любимого.... Не рекомендую IEK, то еще гомно...
Не видно на фото, есть ли отдельная нулевая шина работающая на УЗО? Еще по фото, слаботочка (белый кабель) близко от силовых линий.
В итоге 41 ампер на одну фазу, если все разом включить это пи..дец перекос, я обычно на работе (стройка) таких жильцов (эмигрантов) оставляю без света, в свою смену
Еще по варочной поверхности... 7 киловат это если все разом включить все комфорки.
[Сообщение изменено пользователем 09.03.2013 16:37]
l
L'еаu
16:13, 09.03.2013
возможность раздолбить стену.
А чотам? Трубопроводов поблизости нет, заведено вроде всё через верх.
Пефоратор, респиратор и часа полтора дррррр
Так-то разумно всё. Только не ужимайся, червяк грызть будет, чтохотел сделать хорошо, а пришлось - как у всех :-d
[Сообщение изменено пользователем 09.03.2013 16:14]
y
Yuri®
19:21, 09.03.2013
Единственный ньюанс
Первая узошка - на кондиционер? Нафиг?
j
Jampers
19:57, 09.03.2013
Нафиг?
всяко бывает... есть там один ньюанс. секретный
м
Мoзгoпрaв и мoзгoвeд©
20:05, 09.03.2013
секретный
нет там никакого секрета
y
Yuri®
20:53, 09.03.2013
всяко бывает...
"Береженого бог бережет", сказала монахиня, одевая на свечку презерватив." :-)
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
22:05, 09.03.2013
Т медиа саунд, по собств. мнению- Лодырь, бездельник, прожигатель жизни.
Принадлежу к сословию "Олигархи ОАКа".
Пошлый и циничный романтик.
НО (ИМХО): делать проводку в СОБСТВЕННОЙ квартире придется ЕМУ САМОМУ тут романтика кончается- без УЗО в нужном месте ******
А 5кВт на освещение сортирчика- это круто даже для ЛН это 500 кв м
За мат отдых
[Сообщение изменено модератором 11.03.2013 10:47]
Принадлежу к сословию "Олигархи ОАКа".
Пошлый и циничный романтик.
НО (ИМХО): делать проводку в СОБСТВЕННОЙ квартире придется ЕМУ САМОМУ тут романтика кончается- без УЗО в нужном месте ******
А 5кВт на освещение сортирчика- это круто даже для ЛН это 500 кв м
За мат отдых
[Сообщение изменено модератором 11.03.2013 10:47]
j
Jampers
22:48, 09.03.2013
нет там никакого секрета
ты же ясновидец да!!
м
Мoзгoпрaв и мoзгoвeд©
12:43, 10.03.2013
ты же ясновидец
да!!
и пророк
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
21:47, 10.03.2013
[Сообщение удалено пользователем 11.03.2013 09:30]
22:43, 10.03.2013
За мат прибить на 7 дней? Стирай, я подожду.
Не дождался - 7 дней
[Сообщение изменено пользователем 11.03.2013 10:50]
b
Beta_version
11:27, 11.03.2013
1) Свет в квартире - 1,5мм2
2) Розетки в спальне - 2,5мм2
3) Розетки в гостиной - 2,5мм2
4) Варочная поверхность - 4мм2
5) СВЧ, кофе-машина, вытяжка - 2,5мм2
6) Холодильник, розетки над столешницей - 2,5мм2
7) Духовка, посудомойка, измельчитель - 2,5мм2
8) Освещение в санузлах - 2,5мм2
9) Розетки в санузлах и тёплый пол - 2,5мм2
10) Стиралка, водонагреватель - 2,5мм2
11) Освещение и розетки на балконах - 2,5мм2
2) Розетки в спальне - 2,5мм2
3) Розетки в гостиной - 2,5мм2
4) Варочная поверхность - 4мм2
5) СВЧ, кофе-машина, вытяжка - 2,5мм2
6) Холодильник, розетки над столешницей - 2,5мм2
7) Духовка, посудомойка, измельчитель - 2,5мм2
8) Освещение в санузлах - 2,5мм2
9) Розетки в санузлах и тёплый пол - 2,5мм2
10) Стиралка, водонагреватель - 2,5мм2
11) Освещение и розетки на балконах - 2,5мм2
Я п сунул в верхнюю дырку рядом сосчетчиком скока войдет УЗО-шек и от этого и плясал, раз уж менять щит не хочется. Две УЗО вроде входит.
В нижней дырке - автоматы.
Если две УЗО, то:
- одну - на розетки в комнатах и на кухне, свет везде кроме ванны;
- вторую - на розетки в санузлах, теплые полы, духовку с варочной поверхностью, посудомойку и т.д. что на полу, с водой связано в т.ч. розетки на балконе...
Если три УЗО войдет, то:
- одну - на розетки в комнатах, коридоре и свет на кухне, комнатах и коридоре;
- вторую - на всю ванную (розетки, полы + свет в ванной);
- третью - на всю кухню (розетки, плита, посудомойка и т.д.) + розетки в балкон;
Все остальное - автоматами развяжется.