про провода......
интересно есть в городе в продаже проводки с сечением 3*1,5 или 3*2,5 с рабочей температурой до 180С.
ВВГнг, нум, ПВС и другой ПВХ проводок не катит....
зы подключать встроенную духовку там родной провод короткий очень...
интересно есть в городе в продаже проводки с сечением 3*1,5 или 3*2,5 с рабочей температурой до 180С.
ВВГнг, нум, ПВС и другой ПВХ проводок не катит....
зы подключать встроенную духовку там родной провод короткий очень...
d
demiurg_ii
РКГМ и ПВКВ?
---
Ну и это. Тупо МГТФ, вообще-то тоже. :-d
Но если не него что-то упадет/ляжет с достаточным усилием....
[Сообщение изменено пользователем 01.01.2013 18:52]
---
Ну и это. Тупо МГТФ, вообще-то тоже. :-d
Но если не него что-то упадет/ляжет с достаточным усилием....
[Сообщение изменено пользователем 01.01.2013 18:52]
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
Электромир на хохрякова- провод типа МГТФ 2,5мм ( на ДК РТИ я последние 6м 25.12 забрал)
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
вы провод через духовку прокладывать собрались?
t
tihon
с рабочей температурой до 180С.
ищите лапп кабель, просто наши заводы отгружают такое экзотство только вагонами
[Сообщение изменено пользователем 01.01.2013 19:48]
Ч
Чумаcher2
В Электромире покупал термостойкий кабель в силиконовой изоляции (одножильный сечением 2.5 - 4 был в наличии)
a
andi_79
вы провод через духовку прокладывать собрались?
рядом, если че инструкция есть, которая гласит про проводок, тока у нас народ ушлый забивает и подключает ПВСкой у которой рабочая температура около 50-60 градусов...
хотелось бы что б трехжильным был,а не по проводочкам собирать. вероятность что упадет на него с верху очень мала....
поглядел на рубильнике фторопластовой изоляции ничего не нашел... :-(
пойду еще один сайтик гляну мож там что экзотичное есть...
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
Ну есть у меня 3х2,5мм в тканюшке +сверху резина, на термостойкость не проверял (резина обычная держит 160-170С)
Срочно нада ?
Срочно нада ?
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
ну ПРКС возьми, кто мешает то?
a
andi_79
кто мешает то
где? не подскажешь?
а то колхоз делать придеться....
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
не подскажу, я не снабженец и не продаван.
d
demiurg_ii
с рабочей температурой до 180С.
хотелось бы что б трехжильным был
это злостная екзотика.
проще, все же,
РКГМ и ПВКВ?
их везде полно.
Ну, обмотать ФУМ из ПТФЭ снаружи, если очень феншуя хочется.
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
Посмотри еще в сторону ВВГнгFRLS может он устроит, по температуре не помню сколько он держит, но достаточно прилично. (искать неохота)
d
demiurg_ii
ввгнг только не распространяет горение, не выделяет ОВ и хорошо обугливается (меньше вероятность замыкания). А так он градусов до 70-80, вроде.
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
а буковки FRLS вам ни о чем не говорят? пожарные на оборудование сейчас только его требуют.
d
demiurg_ii
а буковки FRLS вам ни о чем не говорят
а должны?
Диапазон рабочих температур, њС
монтаж:
?10 ÷ 50
эксплуат.:
?40 ÷ 70
монтаж:
?10 ÷ 50
эксплуат.:
?40 ÷ 70
Температура
окружающей среды от -50 до +50 оС,
Диапазон рабочих температур ? от минус 40 до 70 њС; в условиях монтажных изгибов ? до минус 15 њС;
Повышенная влажность воздуха ? до 98 % при температуре 35 њС;
Повышенная влажность воздуха ? до 98 % при температуре 35 њС;
что толку от того, что кабель способен однократно пережить пожар в течение 60+ мин? предлагаете стартеру после каждого приготовлдения утки с яблоками в ж... с яблоками, в общем, утки, проводку в плите перекладывать? :-d
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
а должны?
вообще то должны, он под 200 градусов держит
d
demiurg_ii
вообще то должны, он под 200 градусов держит
в течение срока эксплуатации, 10 лет?
a
andi_79
он под 200 градусов держит
ПВХ поплавиться при 200... не замкнет, но будет либо пахнуть паленой изоляцией....
вообще там конечно 200 не будет, там максимум 50-60 будет, но лучше перестраховаться....
хотелось бы одним проводком, но судя по всему придется наращивать провод....
хотелось бы одним проводком, но судя по всему придется наращивать провод....
ачо, там где надо удлиннить - оно тоже внутри шкафа?
родной провод-то из духовки ни насколько не выходит?
Ч
Чумаcher2
Обычно колодка ставится на заднице духового шкафа. любым проводом подцепил и все...
Сплести косичку из трех-четырех проводов в силиконовой изоляции - дело 5 минут
У кого и оборонный провод имеется - посеребренный во фторопласте и стеклотканевом чулке....
Сплести косичку из трех-четырех проводов в силиконовой изоляции - дело 5 минут
У кого и оборонный провод имеется - посеребренный во фторопласте и стеклотканевом чулке....
a
andi_79
там где надо удлинить - оно тоже внутри шкафа?
удлинять в холодной зоне в соседнем шкафчике, проводок см на 30 торчит в соседнем шкафчике...
пока временно наколхозил удлинил на 10 см.... как найду жаропрочный так переделаю по феншуйному....
У кого и оборонный провод имеется
раньше был... сча не найдешь.... :-(