Организация полноценной ЗЕМЛИ как? Цивильные варианты.
вот в том и вопрос...
что-то мне подсказывает, медь в земле тоже нехило реагировать со всяким говном начнет.
по скорости сгнивания, имхо, может даже и обгонит обычную сталь.
и, как было сказано выше, на фоне сопротивления контакта "лист-земля", абсолютно становиццо пох, какой металл туда закапывать.
ddd, да, имхо, площади поверхности кузова машины должно вполне хватить
что-то мне подсказывает, медь в земле тоже нехило реагировать со всяким говном начнет.
по скорости сгнивания, имхо, может даже и обгонит обычную сталь.
и, как было сказано выше, на фоне сопротивления контакта "лист-земля", абсолютно становиццо пох, какой металл туда закапывать.
ddd, да, имхо, площади поверхности кузова машины должно вполне хватить
B
Beta_version
Это совсем несложно. Надо организовать так называемый контур заземления. Состоит он из нескольких металлических штырей, вбитых в землю и соединенных меж собой прутом или полосой на сварке. Штыри эти располагаются по периметру дома, таким образом создается как бы защитная зона, в которой выравнен электрический потенциал. Четыре штыря по углам - хорошо. Шесть - еще лучше. Можно и больше, срок службы увеличится.
Длина штырей - не менее 3-х метров. Диаметр стального штыря - 16 мм или более. Никакой краски на нем не должно быть. Если штырь оцинкованный или медный - допускается 12 мм.
Если грунт податливый, вобьешь их кувалдой в считанные минуты. Не забудь только заострить конец. Концы штырей соедини меж собой по всему периметру стальной полосой сечением не менее 100 кв. мм на сварку. Останется только покрыть полосу горячим битумом, чтоб меньше ржавело. Можно все это заглубить в землю, это допускается.
Сама по себе эта конструкция ничего не даст, если к ней не подключать ничего. Шинка должна быть в дом введена и на ней в удобном месте должны быть болты приварены, с их помощью и подключаются провода заземления от того же Васиного котла и третий провод евророзеток.
Остается только одно: проверить параметры этой конструкции, насколько они отвечают нормативам. Здесь придется обратиться к электрикам, у которых имеются соответствующие приборы для замера сопротивлений, соответствующие методики. Вообще, замеры необходимо проводить периодически, хотя бы 1 раз в 10 лет, потому как штыри в земле со временем ржавеют, электрическое сопротивление увеличивается. Исправить это тоже несложно: вбить рядом еще по штырю и приварить к ним шинку.
...
отсюда: http://www.newshouse.ru/page-id-821.html
B
Beta_version
Кстати в Оби штыри разные (в т.ч. и медные) продают видел..
Б
Бухалов™
в прошлые выходные весь оби обошёл, не видел ни штырей, ни фольги, которую я там искал
где конкретно посмотреть?
где конкретно посмотреть?
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
Штыри на любой металлобазе есть.
Вот откуда вы это берете?
давным давно минимальная толщина 5 мм. а не 4.
Концы штырей соедини меж собой по всему периметру стальной полосой сечением не менее 100 кв. мм
Вот откуда вы это берете?
s=4мм,
давным давно минимальная толщина 5 мм. а не 4.
s
sergkn
ПУЭ 1.7.109 - 1.7.112
B
Beta_version
где конкретно посмотреть?
там же где пластины медные или обмедненные и стальные пруты с резьбой... где-то между крепежом и проводами))
Там и уголки всякие... Пруты медные самолично вытаскивал в руках вертел... правда полгода наверно назад..
Вот откуда вы это берете?
Дык не я автор статьи-то...
ЗЫ У нас кирпичное здание полосой (примерно 40х0.4) по всему периметру опоясано на высоте с полметра вокруг фундамента... к ней же громоотвод снаружи стальной проволокой (прутом) 1см в диаметре и ими же от нее в землю уходит...
[Сообщение изменено пользователем 04.09.2012 12:20]
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
Минимальная толщина железяки в земле 5 мм уже лет 5 как это изменение внесли.
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
что соль с медью сделает за пару лет?
Соль за 2-3г растворится в грунтовых водах\верховодке и смоется вниз
хотя если лист метр на метр и с углублением по центру, то еще вопрос- соль смоется или успеет проесть медь
Стандартная земля--арматура не менее Д16 , забитая на глубину не менее 1,5м (глубина промерзания) по вершинам треугольника со стороной не менее 1,5м.
Соединить сваркой и приварить болт (обязательно!)
Некоторые закапывают на глубину не менее 1,5 м, (предварительно посолив (для лучшей электропроводности) станки,ванны и тд
[Сообщение изменено пользователем 04.09.2012 16:26]
А
АПК
штыри разные (в т.ч. и медные)+ фольги, которую я там искал
онли стайнлесс
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
я сколько помню контуры заземления раньше из уголков стальных всегда варились. даже в те времена когда на металлоломе возле школы мона было меди пару тонн найти.
У меня в саду водопровод из нержа 50 лет стоял
ТрубаЛ300 из земли торчала- в итоге все (40м !) выдернули!
ПС: закапывал на 0,5 м , поэтому сам виноват - надо было на 2 м!
L
L'еаu
Мы что, в разных городах живём?
Открываю "пульс цен", ищу материал, прозваниваю - половина из прозвоненых радостно приглашает приехать с кэшем за одним листом хоть чего. Еду и беру. Дешевле, чем во вссяких обях и на псевдооптовых рынках.
Ищи сам
http://ekb.pulscen.ru/search/price?q=%D0%BC%D0%B5%...+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
Открываю "пульс цен", ищу материал, прозваниваю - половина из прозвоненых радостно приглашает приехать с кэшем за одним листом хоть чего. Еду и беру. Дешевле, чем во вссяких обях и на псевдооптовых рынках.
Ищи сам
http://ekb.pulscen.ru/search/price?q=%D0%BC%D0%B5%...+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
Ч
Чумаcher2
Я себе в сталинском доме лет десять назад заземление делал так - в подвале вырыл яму метр глубиной. потом вылил туда ведер пять соленой воды....когда вода впиталась. забил кувалдой заточенный прут из нержавейки диам.20мм. и длиной метра полтора...Кабелем 3х4мм .кв. провел по подъезду в квартиру....
t
tihon
может таке пуэ почетать... форуме не четаю
да фигня это все.
если прибор будет чуть-чуть шить на корпус (не полное КЗ с фазы на корпус) - нифига такое заземление не даст. просто больше за электричество платить будешь и прут землю сушить начнет.
а, да. и на корпусе будут нежеланные 50-60в.
я к чему..
зеземление оно должно быть заземлением. а не так, для самоудовлетворения или использования в комплексе с детекторным приемником.
Матроскин до сих пор свято верит, что цветные металлы у нас в стране под запретом и можно их только спереть.
а конторы не обзванивает - чтобы не расстраиваться. этож потом как-то придется в пузотерку медный лист загружать, а он не влезет
[Сообщение изменено пользователем 05.09.2012 11:37]
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
Не понял, у нас узо под запретом что ли?
Не понял, у нас узо под запретом что ли?
человек, который спрашвает про самостоятельную организацию земли, вряд ли имеет что-то больше плавких\автоматических выключаетелей.
человек, у которого есть УЗО, уже в комплексе (бонусом) имеет заземление от строителей.
но не исключаю вероятность того, что человек, который в землю на полутораметровую глубину собрался несколько десятков килограмм меди закапывать, может помимо того еще и узо прикрутить в щиток
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
Вот у меня в деревне нет пока заземления, (правда земли навалом), а узо аж целых 4 штуки в щите.
Так что все бывает.
PS А алюминий в земле разве гниет?
[Сообщение изменено пользователем 05.09.2012 11:49]
Так что все бывает.
PS А алюминий в земле разве гниет?
[Сообщение изменено пользователем 05.09.2012 11:49]
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
зеземление оно должно быть заземлением. а не так, для самоудовлетворения
Тогда ставь УЗО - и будет тебе полный фарш
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя:љEl.Master ?
PS А алюминий в земле разве гниет?
он, вроде как, везде гниет, где вода и кислород есть
Неа
Только в кислой среде, которая снимает окисную пленку (Al2O3)
d
demiurg_ii
А алюминий в земле разве гниет?
В известкоых почвах -- относительно мгновенно :-)
В кислых -- примерно как некоррозионностойу\кая сталь.
L
L'еаu
этож потом как-то придется в пузотерку медный лист загружать, а он не влезет
И тут засада - многие возят до места ....
Правда, за деньги.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.