есть 3-фазный двигатель порядка 20квт мощности (по шильдику)
просто напрямую в сеть 380, без всяких частотников
задача узнать реально потребляемую мощность
есть в наличии клещи
одеваем на любой провод и щитаем "ток*380*3"?
так?
да?
:mad:
2 / 0
Riasoft
:-D :beach:
2 / 0
однако гугление темы выдаёт некоторый холивар .......
0
найдена таблица производителя с такими параметрами
1450об/м 380в 44а 22кВт

примерно это соответствует 44а*220в*3*0.8 , где 0.8 косинус фи
но это видимо к мощности на валу относится, а из сети то он сколько жрёт?
0.8 выкинуть и пощитать ток по 3 фазам 220?
дыть вроде заземления то двиг не имеет
0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
22/0.66/0,8=41,66А вот как то так...
0
От пользователя ddd[гость]
одеваем на любой провод и щитаем "ток*380*3"?

да :-D
0
От пользователя El.Master ?
вот как то так...

вобщем по итогам обширного гугления принят чисто тупо колхозно-практический метод для двигателей 380в
одевают на фазу клещи и считают
мощность(кВт)=ток(А)/2
0
Sonc
Потом ещё сетевики в счете коэффициент потерь припишут, причем от от балды...
0
От пользователя ddd[гость]
ща котэ будет ржать

:lol: :lol: :lol:

Точно не для слабоумных Котэ..:-)...
0
От пользователя Sonc
ещё сетевики в счете коэффициент потерь припишут

там надо примерно определицо
ибо двиг работает почти вхолостую
щёчек на него ставить отказываюцо
щёт за потребление выставляют по мощи указаной на шильде
вобщем небольшой срачъ
:-D
0
Мoзгoпрaв и мoзгoвeд©
От пользователя ddd[гость]
там надо примерно определицо
ибо двиг работает почти вхолостую
щёчек на него ставить отказываюцо
щёт за потребление выставляют по мощи указаной на шильде
вобщем небольшой срачъ


скажи жрет неймоверно)
0
tihon
От пользователя ddd[гость]
там надо примерно определицо
ибо двиг работает почти вхолостую
щёчек на него ставить отказываюцо
щёт за потребление выставляют по мощи указаной на шильде

надувалово полное :-) на хх двиг скорее всего раза в три меньший ток потребляет нежели на шильде написано
1 / 0
tihon
От пользователя ddd[гость]
одеваем на любой провод и щитаем "ток*380*3"?

кстати щетать надо либо ток * 220 * 3 либо уж ток * 380 * sqrt 3
1 / 0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя ddd[гость]
щёт за потребление выставляют по мощи указаной на шильде

Он что, работает 24 часа в сутки 365 дней в году?
И кто отказывается счетчик на него ставить?

А если у меня плита электрическая и на ней указано 8,5кВт то мне счет по полной выкатят?
т.е. 8,5х24х365=74460кВт за год.... 8( фигня полная получается
2 / 0
Beta_version
вот здесь хорошо написано:
http://freewriters.narod.ru/primeri_resheniya_zada...
0
Beta_version
Iном = 22000/(1.7х380х0.82х0.85) = 50А
Iпуск ~ 50 х 6.5 ~ 320А
От сети он 19кВт получается потребляет, вроде как...
0
KROT
От пользователя tihon
на хх двиг скорее всего раза в три меньший ток потребляет нежели на шильде написано

У АД ток ХХ примерно 60% от номинального. Т.е. 44*0,6=~26,4 А

C Уважением KROT.
2 / 0
tihon
От пользователя KROT
У АД ток ХХ примерно 60% от номинального. Т.е. 44*0,6=~26,4 А

C Уважением KROT.

теория говорит о том что ток хх 20-60% именно поэтому я и сказал - ТРЕТЬ, на деле нам неизветсно что крутит двигатель - может там есть еще муфта какая, поэтому что Дмитрий имел ввиду под тем что двигатель работает в режиме холостого хода

зы - вот реальный пример дробилка с номинальным током 57 ампер, ток холостого хода - когда двигатель вращает барабан около 10 ампер(ниже нижнего предела амперметра). режим работы дробилки выбирается исходя из тока в 80% номинала... если надо могу фотку амперметра показать
0
8(
чото я тоже завис.
тут же между фазами есче сдвиг... ипо току, ипо напруге...
0
Beta_version
От пользователя mainroot
тут же между фазами есче сдвиг... ипо току, ипо напруге...

Активная мощность: P = 3 Pф = 3 Uф Iф cos φ.
Реактивная мощность: Q = 3 Qф = 3 Uф Iф sin φ.
Полная мощность: S = 3 Sф = 3 Uф Iф.
т.е. можно тупо замерить ток в одной фазе и умножить на три...

Так как за номинальные величины обычно принимают линейные напряжения и токи, то мощности удобней выражать через линейные величины Uл и Iл.

При соединении фаз звездой Uф = Uл / корень(3), Iф = Iл.
При соединении фаз треугольником Uф = Uл, Iф = Iл / корень(3).
т.е. независимо от схемы соединения фаз активная мощность определяется одной и той же формулой:
P = корень(3) * Uл * Iл * cos φ
При этом надо помнить, что угол φ является углом сдвига фаз между фазными напряжением и током, и, что при неизмененном линейном напряжении, переключая приемник со звезды в треугольник его мощность увеличивается в три раза.
))) короче капец какой-то, запутался опять

отсюдова:
http://model.exponenta.ru/electro/0042.htm


[Сообщение изменено пользователем 29.05.2012 15:42]
0
ChBRR
От пользователя KROT
У АД ток ХХ примерно 60% от номинального

и скока из этого тока ХХ уходит на активную мощность? :-D
0
Beta_version
От пользователя ddd[гость]
одеваем на любой провод и щитаем "ток*380*3"?

выходит ток таким образом померенный - это фазный ток Iф
значит для формулы P=Iф*Uф*3 надо и напряжение фазное брать P = ток*220*3
а если напряжение линейное брать, то его на корень из трех надо умножать)))
P = ток*380*корень(3)


[Сообщение изменено пользователем 29.05.2012 16:00]
0
Beta_version
От пользователя tihon
кстати щетать надо либо ток * 220 * 3 либо уж ток * 380 * sqrt 3

:super:
0
Beta_version
От пользователя ddd[гость]
одевают на фазу клещи и считают
мощность(кВт)=ток(А)/2

да уж... :write:
осталось померить ток и сравнить насколько его ХХ от номинала отличается)))
интересно веть
0
ChBRR
мне кажется, вы все наркоманы, нда
5 / 0