есть 3-фазный двигатель порядка 20квт мощности (по шильдику)
просто напрямую в сеть 380, без всяких частотников
задача узнать реально потребляемую мощность
есть в наличии клещи
одеваем на любой провод и щитаем "ток*380*3"?
так?
да?
кароч
мну чото немного поттупляет
точнее меня сбивают с толку
вобщем
есть 3-фазный двигатель порядка 20квт мощности (по шильдику)
просто напрямую в сеть 380, без всяких частотников
задача узнать реально потребляемую мощность
есть в наличии клещи
одеваем на любой провод и щитаем "ток*380*3"?
так?
да?
R
Riasoft
найдена таблица производителя с такими параметрами
1450об/м 380в 44а 22кВт
примерно это соответствует 44а*220в*3*0.8 , где 0.8 косинус фи
но это видимо к мощности на валу относится, а из сети то он сколько жрёт?
0.8 выкинуть и пощитать ток по 3 фазам 220?
дыть вроде заземления то двиг не имеет
1450об/м 380в 44а 22кВт
примерно это соответствует 44а*220в*3*0.8 , где 0.8 косинус фи
но это видимо к мощности на валу относится, а из сети то он сколько жрёт?
0.8 выкинуть и пощитать ток по 3 фазам 220?
дыть вроде заземления то двиг не имеет
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
22/0.66/0,8=41,66А вот как то так...
вот как то так...
вобщем по итогам обширного гугления принят чисто тупо колхозно-практический метод для двигателей 380в
одевают на фазу клещи и считают
мощность(кВт)=ток(А)/2
S
Sonc
Потом ещё сетевики в счете коэффициент потерь припишут, причем от от балды...
ещё сетевики в счете коэффициент потерь припишут
там надо примерно определицо
ибо двиг работает почти вхолостую
щёчек на него ставить отказываюцо
щёт за потребление выставляют по мощи указаной на шильде
вобщем небольшой срачъ
М
Мoзгoпрaв и мoзгoвeд©
ибо двиг работает почти вхолостую
щёчек на него ставить отказываюцо
щёт за потребление выставляют по мощи указаной на шильде
вобщем небольшой срачъ
скажи жрет неймоверно)
t
tihon
ибо двиг работает почти вхолостую
щёчек на него ставить отказываюцо
щёт за потребление выставляют по мощи указаной на шильде
надувалово полное :-) на хх двиг скорее всего раза в три меньший ток потребляет нежели на шильде написано
t
tihon
одеваем на любой провод и щитаем "ток*380*3"?
кстати щетать надо либо ток * 220 * 3 либо уж ток * 380 * sqrt 3
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
щёт за потребление выставляют по мощи указаной на шильде
Он что, работает 24 часа в сутки 365 дней в году?
И кто отказывается счетчик на него ставить?
А если у меня плита электрическая и на ней указано 8,5кВт то мне счет по полной выкатят?
т.е. 8,5х24х365=74460кВт за год.... фигня полная получается
B
Beta_version
Iном = 22000/(1.7х380х0.82х0.85) = 50А
Iпуск ~ 50 х 6.5 ~ 320А
От сети он 19кВт получается потребляет, вроде как...
Iпуск ~ 50 х 6.5 ~ 320А
От сети он 19кВт получается потребляет, вроде как...
K
KROT
на хх двиг скорее всего раза в три меньший ток потребляет нежели на шильде написано
У АД ток ХХ примерно 60% от номинального. Т.е. 44*0,6=~26,4 А
C Уважением KROT.
t
tihon
C Уважением KROT.
теория говорит о том что ток хх 20-60% именно поэтому я и сказал - ТРЕТЬ, на деле нам неизветсно что крутит двигатель - может там есть еще муфта какая, поэтому что Дмитрий имел ввиду под тем что двигатель работает в режиме холостого хода
зы - вот реальный пример дробилка с номинальным током 57 ампер, ток холостого хода - когда двигатель вращает барабан около 10 ампер(ниже нижнего предела амперметра). режим работы дробилки выбирается исходя из тока в 80% номинала... если надо могу фотку амперметра показать
B
Beta_version
тут же между фазами есче сдвиг... ипо току, ипо напруге...
Активная мощность: P = 3 Pф = 3 Uф Iф cos φ.
Реактивная мощность: Q = 3 Qф = 3 Uф Iф sin φ.
Полная мощность: S = 3 Sф = 3 Uф Iф.
т.е. можно тупо замерить ток в одной фазе и умножить на три...
Так как за номинальные величины обычно принимают линейные напряжения и токи, то мощности удобней выражать через линейные величины Uл и Iл.
При соединении фаз звездой Uф = Uл / корень(3), Iф = Iл.
При соединении фаз треугольником Uф = Uл, Iф = Iл / корень(3).
т.е. независимо от схемы соединения фаз активная мощность определяется одной и той же формулой:
P = корень(3) * Uл * Iл * cos φ
При этом надо помнить, что угол φ является углом сдвига фаз между фазными напряжением и током, и, что при неизмененном линейном напряжении, переключая приемник со звезды в треугольник его мощность увеличивается в три раза.
))) короче капец какой-то, запутался опять
отсюдова:
http://model.exponenta.ru/electro/0042.htm
[Сообщение изменено пользователем 29.05.2012 15:42]
C
ChBRR
У АД ток ХХ примерно 60% от номинального
и скока из этого тока ХХ уходит на активную мощность?
B
Beta_version
одеваем на любой провод и щитаем "ток*380*3"?
выходит ток таким образом померенный - это фазный ток Iф
значит для формулы P=Iф*Uф*3 надо и напряжение фазное брать P = ток*220*3
а если напряжение линейное брать, то его на корень из трех надо умножать)))
P = ток*380*корень(3)
[Сообщение изменено пользователем 29.05.2012 16:00]
B
Beta_version
кстати щетать надо либо ток * 220 * 3 либо уж ток * 380 * sqrt 3
B
Beta_version
мощность(кВт)=ток(А)/2
да уж...
осталось померить ток и сравнить насколько его ХХ от номинала отличается)))
интересно веть
C
ChBRR