Как расчитать ток?

Человек с бульвара культуры
11:18, 12.12.2011
Помогите, пожалуйста, определиться.
Есть два вентилятора:
http://www.ruclimat.ru/model/print.php?id_model=35...
Есть трансформатор:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Изначально это был трехфазный регулятор. 2 таких трансформатора.

Фаза 1 подключена к клемме "400" первого трансформатора, выход на нагрузку с 240 -95,

Фаза 2 к клемме "400" второго трансформатора, выход на нагрузку с 240 - 95, а

Фаза 3 к клеммам "0" первого и второго трансформаторов и к выходу на нагрузку.


Есть нескольео вопросов.
1. Сегодня пробовал подключить, вот что получилось:
Ноль 220в подключил на "0" трансформатора, фазу на 400 получилось:
между 0 и 400 - 218в
между 0 и 240 - 133в
между 0 и 190 - 107в
между 0 и 145 - 82в
между 0 и 95 - 53в
! Вопрос 1 - можно ли использовать такое подключение и какое при нем максимальное потребление тока возможно ? Можно ли подключить два этих вентилятора на этот трансформатор для регулировки производительности при таком подключении. Переключать скорости буду пускателями, оба вентилятора будут работать с одного и того-же выхода.

2. Ноль 220в на "0", фазу на 240 (можно ли так? думаю да, ведь выход обмотки расчитан на большую напругу 220<240. Как думаете?) получилось:
между 0 и 400 - 360в
между 0 и 240 - 218в
между 0 и 190 - 173в
между 0 и 145 - 132в
между 0 и 95 - 88в
! Вопрос 2 - можно ли использовать такое подключение и какое при нем максимальное потребление тока возможно ? Можно ли подключить два этих вентилятора на этот трансформатор для регулировки производительности при таком подключении. Переключать скорости буду пускателями, оба вентилятора будут работать с одного и того-же выхода.

[Сообщение изменено пользователем 12.12.2011 12:16]
0 / 1
Хрюндель
11:37, 12.12.2011
А нахрена такой головняк?
Вентилятор потребляет всего 300 Вт - подключайте через "электронный" регулятор мощности. В магазине найдете. Можно даже с ИК пультом.
А вот если просто нечего делать... :cool:
1 / 0
Человек с бульвара культуры
11:45, 12.12.2011
От пользователя мр.Хрюндель
А нахрена такой головняк?
Вентилятор потребляет всего 300 Вт - подключайте через "электронный" регулятор мощности. В магазине найдете. Можно даже с ИК пультом.

Будет 2 вентилятора, это почти 700 Вт. Будет стоять контроллер, который будет тереключать пускатели с разных выходов трансформатора, оба вентилятроа регулируются одновременно и на одну и ту же мощность. Команды на контроллер подаются диспетчером с пульта из другого здания по модбасу.
0 / 1
Yuri®
11:45, 12.12.2011
Там же написано... Первичная 400В 3.27А, вторичная - 95 - 240,5.3 А.

Транс не от этих штук: http://pdf.directindustry.com/pdf/ziehl-abegg/r-d-... ?
0
Человек с бульвара культуры
11:47, 12.12.2011
От пользователя Yuri?
Транс не от этих штук

От этих. Это RTRD7 системэир.
От пользователя Yuri?
Там же написано... Первичная 400В 3.27А, вторичная - 95 - 240,5.3 А.

Ну так тут вторичная 95 - 240 межфазная, а у меня линейная(фаза ноль) Есть разница, или нет? я просто не знаю.


[Сообщение изменено пользователем 12.12.2011 11:57]
0
Человек с бульвара культуры
12:15, 12.12.2011
Изначально это был трехфазный регулятор. 2 таких трансформатора.

Фаза 1 подключена к клемме "400" первого трансформатора, выход на нагрузку с 240 -95,

Фаза 2 к клемме "400" второго трансформатора, выход на нагрузку с 240 - 95, а

Фаза 3 к клеммам "0" первого и второго трансформаторов и к выходу на нагрузку.
0
Человек с бульвара культуры
12:40, 12.12.2011
Я так думаю что транс расчитан на 5,3 А межфазной напруги, значит линейной раза в 3 меньше. Думаю 1,5 - 2А. а это значит что я не могу подключить к нему 2 этих вентилятора. Только 1 могу. Верно?
0
Сhin_middle
13:26, 12.12.2011
1,27 кВА ;-)
0
Человек с бульвара культуры
13:50, 12.12.2011
От пользователя chin_new
1,27 кВА

А что значит это сокращение? Киловат умножить на ампер получаем что? вольты, или киловольт умножить на ампер?
0
Beta_version
14:02, 12.12.2011
От пользователя Человек с бульвара культуры
А что значит это сокращение?

ВА - полная мощность = U*I (потребляемая из сети)
Вт - активная мощность = UI*cos(f) (мощность которая тратится на совершение работы)
как-то так
0
Человек с бульвара культуры
14:07, 12.12.2011
От пользователя Stаlin_AS
ВА - полная мощность = U*I (потребляемая из сети)
Вт - активная мощность = UI*cos(f) (мощность которая тратится на совершение работы)
как-то так

Это я прочитал в яндексе, как это соотнести с расчетом тока? Что значит 1,27kV в таком случае? 1,27 умножить на 1000в. и умножить на ток (~3А)? и что в результате? получаем 3810 чего?

[Сообщение изменено пользователем 12.12.2011 14:09]
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.