Вопрос по заземлению.

BatFF уже не торт
14:53, 14.11.2011
Уважаемые товарисче!

У мну такой вот вопрос, померил я тут напряжение между барабаном стиральной машины, и смесителем в ванной, показывает 60вольт! 8(
Это с заземлением машинки бардак ага? и куды мне ее заземлить если я живу на 11 этаже, а в розетках земли не предусмотрено? розетка стоит в металлическом стакане, стакан вроде как приварен к металлическому кабель каналу, между стаканом и фазой ток убегает, не помню сколько показывает вольтметр, на стакан заземление подключал, серавно 60 воль между барабаном и смесителем, этак так убит же могёт! :weep:
Да и комп бы заземлить охота, вопрос куда заземлять? на батарею? можно конечно протянуть провод заземления в квартиру в 1 жилу, из щитка, но куда в щитке то цепляцо?

Всем спасибо! :hi:
0
Мoзгoпрaв и мoзгoвeд©
15:04, 14.11.2011
От пользователя Безумный BatFF Щетает!
У мну такой вот вопрос, померил я тут напряжение между барабаном стиральной машины, и смесителем в ванной, показывает 60вольт! 8(
Это с заземлением машинки бардак ага? и куды мне ее заземлить если я живу на 11 этаже, а в розетках земли не предусмотрено? розетка стоит в металлическом стакане, стакан вроде как приварен к металлическому кабель каналу, между стаканом и фазой ток убегает, не помню сколько показывает вольтметр, на стакан заземление подключал, серавно 60 воль между барабаном и смесителем, этак так убит же могёт! :weep:
Да и комп бы заземлить охота, вопрос куда заземлять? на батарею? можно конечно протянуть провод заземления в квартиру в 1 жилу, из щитка, но куда в щитке то цепляцо?

Всем спасибо! :hi:

Вбить в землю штырь, прицепить заземление туда. Как вариант на батарею заземлиться... :cool:
0 / 5
Сhin_middle
15:08, 14.11.2011
Не вздумай к батареи заземляться! Убъешь соседей если не своих!

Соедини корпус стиралки с ванной, уровняй потенциалы. А та, надо с щитка силового вести, если вообще там есть шина заземления, а не зануления!


[Сообщение изменено пользователем 14.11.2011 15:09]
1 / 2
От пользователя Безумный BatFF Щетает!
БезумныйљBatFFљЩетает!


Соедини корпус машины надежно, с водопроводной трубой и с щитком откуда у тебя приходит питание (на площадке).

Провод должен быть не маленького сечения. Во всех наших домах, земля и ноль это корпус щитка. Онже соединен с арматурой ЖБИ.
1 / 1
От пользователя chin_new
если вообще там есть шина заземления, а не зануления!


Откуда она там взялась то? У нас НОЛЬ и ЗЕМЛЯ одно и тоже.

Рассея!!! Лучше все соединить КОРПУС МАШИНКИ-ВАННУЮ-ТРУБОПРОВОД и ЩИТОК, но соединить надо НАДЕЖНО и ТОЛСТЫМ ПРОВОДОМ.
2 / 1
От пользователя Мoзгoпрaв и мoзгoвeд
Вбить в землю штырь, прицепить заземление туда. Как вариант
на батарею заземлиться...


Полноценная земля...это пипец сколько бабаосов стоит.

Медный лист метр на метр толщиной 5мм, закопанный на глубину метр, да еще лучше мешок соли 50 кг туда зарыть.

Вот это будет полноценная земля!!!

[Сообщение изменено пользователем 14.11.2011 15:12]
1 / 4
15:12, 14.11.2011
От пользователя chin_new
Не вздумай к батареи заземляться! Убъешь соседей если не своих!

Соедини корпус стиралки с ванной

... - убейся сам :-D
Не надо такое советовать. Полезет ванну принимать - шибанёт от смесителя. Уж лучше узо + заземлить за трубу водопроводную/батарею.
1 / 1
BatFF уже не торт
15:13, 14.11.2011
От пользователя Кот Матроскин TM
Соедини корпус машины надежно, с водопроводной трубой

А таким макаром не кого не убьет? можно также корпус компа на батарею посадить?

От пользователя Кот Матроскин TM
Провод должен быть не маленького сечения.

Цеплять за металлическую раму в щитке на которой все автоматы стоят?
2 / 0
От пользователя ddd[гость]
Полезет ванну принимать - шибанёт от смесителя. Уж лучше узо + заземлить за трубу водопроводную/батарею.


Ну так я и грю, надо соединить все вместе!!!!
ТРУБУ+ВАННУЮ+КОРПУС МАШИНКИ+КОРПУС ЩИТКА если совсем круто это еще все и заземлить..:-)....(по вышеописанному)
0
От пользователя Безумный BatFF Щетает!
А таким макаром не кого не
убьет? можно также корпус компа на батарею посадить?


От пользователя Безумный BatFF Щетает!
Цеплять за металлическую раму в щитке на которой все автоматы стоят?


НУЖНО ВСЕ соединить!!! ПОЛУМЕРЫ ТУТ НЕУМЕСТНЫ!!!!

Так вы щиток то откройте, и посмотрите куда соединены "НУЛИ" они на корпус щитка и соединены!!!!

Чтобы сделать нормальную ЗЕМЛЮ, читайте про медный лист!

Аппартура УЗО работает корректно только с НОРМАЛЬНОЙ землей!

Т.е. аппратура УЗО ловит-расчухивает утечку от НОЛЯ свыше 25ма (точные параметры не знаю) на ЗЕМЛЮ, и вырубает все нафиг.
1 / 3
Вобщем сейчас будет землесрач чую....
0 / 1
15:27, 14.11.2011
От пользователя Кот Матроскин TM
Аппартура УЗО
работает корректно только с НОРМАЛЬНОЙ землей!

?
2 / 1
От пользователя ddd[гость]
ddd


Что опять не так? Поисковики копай.

ставить аппратуру УЗО без наличия "грамотной земли"-деньги на ветер!
1 / 3
15:32, 14.11.2011
От пользователя Кот Матроскин TM
ставить аппратуру УЗО без
наличия "грамотной земли"-деньги на ветер!

??
1 / 0
BatFF уже не торт
15:33, 14.11.2011
почему корпус машинки можно на трубу посадить, а трубу в качестве заземляющего контакта на вилке нельзя использовать?
0
От пользователя Безумный BatFF Щетает!
почему корпус машинки можно на трубу посадить, а трубу в качестве заземляющего контакта на вилке нельзя использовать?


Чтоже вы так убиваетесь то...вы так не убъетесь!

Вызовите ГРАМОТНОГО электрика!!!!
0 / 1
15:40, 14.11.2011
От пользователя Кот Матроскин TM
Вызовите ГРАМОТНОГО электрика!!!!

Ты лучше объясни как узо работает :beach:
2 / 0
От пользователя Кот Матроскин TM
аппратура УЗО ловит-расчухивает утечку от НОЛЯ свыше 25ма (точные параметры не знаю) на ЗЕМЛЮ, и вырубает все нафиг.


От пользователя ddd[гость]
Ты лучше объясни как узо работает
0 / 1
15:45, 14.11.2011
От пользователя Кот Матроскин TM
аппратура УЗО ловит-расчухивает утечку от НОЛЯ свыше 25ма (точные параметры не знаю) на ЗЕМЛЮ

Правда-правда?
2 / 0
15:47, 14.11.2011
От пользователя Кот Матроскин TM

А каким образом она ловит эту утечку?
0
От пользователя ddd[гость]
Правда-правда?


Другие версии? Про ток точно не помню. Вроде как даже регулируется чувствительность по утечке.
0 / 2
От пользователя ddd[гость]
А каким образом она ловит эту утечку?


Мне тролллить религия не позволяет. Набери сам в поисковике.
0 / 3
Сhin_middle
15:52, 14.11.2011
От пользователя Кот Матроскин TM
Рассея!!! Лучше все соединить КОРПУС МАШИНКИ-ВАННУЮ-ТРУБОПРОВОД и ЩИТОК, но соединить надо НАДЕЖНО и ТОЛСТЫМ ПРОВОДОМ.

соглашусь


От пользователя ddd[гость]
... - убейся сам

у мну все нормально! ;-) :-D
0
15:56, 14.11.2011
От пользователя Кот Матроскин TM
Мне тролллить религия не позволяет.

:lol:

Измеряется разность токов в проводах питания. При разнице втекающего и вытекающего более 20-50ма ( написано на корпусе узо ) - автомат вырубаецо. Ему пофигу куда ток делся из провода, хоть в землю, хоть в воду, хоть в другую фазу - главное ток в проводах различается. Поэтому на заземление узо глубоко накакать. С точки зрения схемотехники - 2 силовых провода пропущены в общую катушку и их магнитные поля взаимоуничтожаются. Если поля различаются - в катушке наводится напряжение, которое детектируется операционником и на его выходе срабатывает элетромагнитный толкатель, вырубающий автомат.
8 / 0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.