Где у нас можно купить разделительный трансформатор в корпусе для радиолюбительских нужд
j
jemmmy
Или поделитесь кто как защищается при измерениях под нагрузкой.
Б
Бухалов™
для ради чего?
j
jemmmy
Ну хотябы для того что бы синус из розетки посмотреть на осциллографе. Причин масса.
кто как защищается при измерениях под нагрузкой
Эээээ............., расшифруйте.
синус из розетки посмотреть на осциллографе.
Любой транс.
Б
Бухалов™
подключаю через разделительный трансформатор 250 Вт, не понимаю, чего хочет тредстартер
j
jemmmy
Хочу купить разделительный трансформатор не могу найти где (Тоесть нахожу только медицинские от 5kVA такие гробы мне не нужны).
Хочу в идеале что бы был в корпусе не мене 600VA. Прошу совета где можно купить в Екатеринбурге.
Хочу в идеале что бы был в корпусе не мене 600VA. Прошу совета где можно купить в Екатеринбурге.
подключаю через разделительный трансформатор 250 Вт, не понимаю, чего хочет тредстартер
я прямо так осцем тыкаю...
в его БП вполне достаточный для таких целей транс..
F
Faleex WK
Нужно:
1. два одинаковых транса
2. вторичную на вторичную 1:1 цепляешь
хоть два ТС180 или ТС270, что угодно
1. два одинаковых транса
2. вторичную на вторичную 1:1 цепляешь
хоть два ТС180 или ТС270, что угодно
хоть два ТС180
ты ТС180 когданить видал?
там две первички...
по 110 вольт.
по одной на каждой катушке.
включаецо последовательно.
с соблюдением фазировки иначе
тема, как из ТС180 без перемотки сделать гальваноразвязку на 220в, для меня, пока, не раскрыта.
[Сообщение изменено пользователем 02.10.2011 12:41]
F
Faleex WK
Вариант схемы для двух ТН61-50-220
[Сообщение изменено пользователем 02.10.2011 16:12]
[Сообщение изменено пользователем 02.10.2011 16:12]
для особо одаренных птушников повторяю:
для особо одарённых повторяю:
там две первички...
по 110 вольт.
по одной на каждой катушке.
катушки РАЗНЕСЕНЫ на противоположные стороны магнитопровода. два РАЗДЕЛЬНЫХ каркаса.
это я именно касаемо твоего примера про ТСки.
K
KROT
Не горячись, он-же написал:
1. два одинаковых транса
2. вторичную на вторичную 1:1 цепляешь
хоть два ТС180 или ТС270, что угодно
C уважением KROT.
Б
Бухалов™
K
KROT
Идея примитивна, так как 2 транса одинаковые и соединены вторичными обмотками то первый транс понижающий, а второй повышающий. В итоге аж 2-х ступенчатая гавальническая развязка. Хотя способ немного диковатый, но на безрыбье и раком встанешь :-)
C уважением KROT.
K
KROT
Можно из из одного ТС180 заколхозить развязку, но она будет ~ 170 Вт всего.
C уважением KROT.
C уважением KROT.
видать, я не проснулся еще до конца?
вспомнил как знакомый в ламповые уси делает питание... и мну клинануло.
а он просто берет два транса с первичкой, отделенной от вторички...
снимает две первички.. и надевает на один.
особо хорошо, с его слов, подходят трансы из БП от свитчей.
всякие винил-корректоры , там, питать... может и усилки слабенькие.
вспомнил как знакомый в ламповые уси делает питание... и мну клинануло.
а он просто берет два транса с первичкой, отделенной от вторички...
снимает две первички.. и надевает на один.
особо хорошо, с его слов, подходят трансы из БП от свитчей.
всякие винил-корректоры , там, питать... может и усилки слабенькие.
F
Faleex WK
я не проснулся еще до конца
Fix it!
Вариант схемы
Fixed
часто всякие БП чиню. и часто диагностика под сетевой напругой.
страшновато.. но пофиг. мне на гальваническую связь с сетью - абсолютно пофиг. пол все равно деревянный.
больше пугает 300-400в постоянки на кондере.
а ить все равно раз в 2-4 месяца все равно попадаю под эти 400в. и никакая развязка тут не спасет
страшновато.. но пофиг. мне на гальваническую связь с сетью - абсолютно пофиг. пол все равно деревянный.
больше пугает 300-400в постоянки на кондере.
а ить все равно раз в 2-4 месяца все равно попадаю под эти 400в. и никакая развязка тут не спасет
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.