Трансформатор - конденсатор

13:43, 26.05.2011
С трансформатора BV 202 0157 (220В->9В-+5%) по даташиту выходит без нагрузки 14.5В. Ставя фильтрующий конденсатор на 16V (470мкф) я напрашиваюсь на неприятности?
0
Faleex WK
13:51, 26.05.2011
Да. Нужно минимум 25В, лучше 35В.
Пик синусоиды 14,5 * 1,414 = 20,5 В минус падение на диодах (0,7...1,4В в зависимости от типа выпрямителя) + небольшой запас прочности на случай работы без нагрузки
1 / 0
Бyхалов™
14:03, 26.05.2011
От пользователя Faleex WK
минус падение на диодах (0,7...1,4В

падение напряжения при токе утечки
0
14:13, 26.05.2011
ну собственно да, просто на 35В последние два конденсатора остались, и они в другое место нужные, от безисходности и спросил :-)

спасибо, буду их ставить.
0
14:13, 26.05.2011
От пользователя Бухалов™
+ небольшой запас прочности на случай работы без нагрузки

в смысле? мы это и обсчитали. 14.5в действующего на выходе транса без нагрузки = ~20-21в постоянки на кондере. 25-35-вольтовый кондер - и есть запас прочности. 25-вольтовый - как раз 20% запас по максимальной напруге, как и положено
0
14:18, 26.05.2011
От пользователя mainroot
25-вольтовый - как раз 20% запас по максимальной напруге, как и положено


а разве не двойной запас положено? а то вот у меня на 220В переменки стоит 400В конденсатор и я за него сильно переживаю и поменяю как тока до магаза доеду.
0
Faleex WK
14:36, 26.05.2011
От пользователя ITihonov
220В переменки стоит 400В конденсатор

В самый раз, даже при 250 вольтах в розетке
0
16:37, 26.05.2011
От пользователя ITihonov
а разве не двойной запас положено?

не меньше 20% при возможной максимальной питающей напруге (230-240в)


От пользователя ITihonov
а то вот у меня на 220В переменки стоит 400В конденсатор

щас еще больше запереживаю. 220в переменки - это 310в амплитудного.
однако, и тут запас достаточный (30% вполне даже хватит).
ЗЫ 220в - среднеквадратичное (действующее, среднее) значение напряжения сети. на пиках синусоиды потенциал 300-310в.
0
16:41, 26.05.2011
От пользователя mainroot
однако, и тут запас достаточный (30% вполне даже хватит).


а то, что оно 50Гц роли не сыграет? 400В в даташите ведь постоянки? Или частота слишком низкая, чтоб разница была?

А то вот тут люди волнуются и картинки страшные показывают:
http://sound.westhost.com/articles/il-cfl-6.htm

[Сообщение изменено пользователем 26.05.2011 16:43]
0
16:50, 26.05.2011
От пользователя ITihonov
а то, что оно 50Гц роли не сыграет? 400В в даташите ведь постоянки?

400вольт в даташите - МАКСИМАЛКА. максималка и есть максималка.

движок на машине хоть на секунду до 20 000об\мин раскрути, хоть долговременно попытайся покрутить - один хрен заклинит.
От пользователя ITihonov
Или частота слишком низкая, чтоб разница была?

да хоть мегагерц. если амплитуда разницы потенциалов между выводами кондера превысит 400в - "негарантийный случай". в любой момент может рвануть
0
16:53, 26.05.2011
От пользователя ITihonov
А то вот тут люди волнуются и картинки страшные показывают:

китайские перемаркированные электролиты - другая тема.
китайцы еще умеют в большие электролиты внутрь ставить маленький такой же ёмкости (чтобы при покупке при замере ёмкости она совпадала), но меньшей напруги. это в случаях совсем большой и неестественной разницы в размерах того, что собираются перемаркировывать и того, во что оно должно превратиться.

да и не перемаркированные некоторых производителей умеют взрываться еще при половинной напруге.
еще плюс с минусом у кондера в ПРА таких лампочек путают часто

[Сообщение изменено пользователем 26.05.2011 16:54]
0
17:02, 26.05.2011
От пользователя mainroot
китайские перемаркированные электролиты - другая тема.


ааа. у меня SUNTAN'овский К73-11а-400-0.47 пилитиленовый (который неполярный).
0
Дядя_Алекс..
17:23, 26.05.2011
От пользователя ITihonov
а разве не двойной запас положено? а то вот у меня на 220В переменки стоит 400В конденсатор и я за него сильно переживаю и поменяю как тока до магаза доеду.

для переменного тока надо ставить конденсаторы которые работают с переменным током, т.е. чтобы каждая полуволна отрабатывалась правильно...
0
22:17, 26.05.2011
От пользователя ITihonov
ааа. у меня SUNTAN'овский К73-11а-400-0.47 пилитиленовый (который неполярный).

ну я ж говорил его и брать.
тока он по прайсу как К73. типа как аналог. по факту - просто сантон :-)

От пользователя Дядя_Алекс..
для переменного тока надо ставить конденсаторы которые работают с переменным током

ну да. большинство конденсаторов сделаны для того, чтобы просто постоянку копить и не заряжаться и не разряжаться?

От пользователя Дядя_Алекс..
т.е. чтобы каждая полуволна отрабатывалась правильно...

и чтобы никакой индуктивности и никаких резонансов и микрофонного эффекта. а то звук испортится :-D
0
Faleex WK
23:07, 26.05.2011
От пользователя ITihonov
а разве не двойной запас положено? а то вот у меня на 220В переменки стоит 400В конденсатор и я за него сильно переживаю и поменяю как тока до магаза доеду.


От пользователя ITihonov
у меня SUNTAN'овский К73-11а-400-0.47

По-хорошему надо ставить конденсатор подкласса X1 или X2 - у них высокая стойкость к импульсному напряжению. Обычная пленка может не выдержать.

http://www.dialelectrolux.ru/vendors/epcos/epcos_c...

Я то сначала думал про накопительный конденсатор импульсного блока питания, который электролит.

[Сообщение изменено пользователем 26.05.2011 23:11]
0
23:40, 26.05.2011
От пользователя Faleex WK
По-хорошему надо ставить конденсатор подкласса X1 или X2 - у них высокая стойкость к импульсному напряжению. Обычная пленка может не выдержать.

http://www.dialelectrolux.ru/vendors/epcos/epcos_c...

"внутреннее последовательное сопротивление?"
дак это чисто фильтрующий. на вход.

и в чем вообще задача вот тут:
От пользователя ITihonov
ааа. у меня SUNTAN'овский К73-11а-400-0.47 пилитиленовый (который неполярный).

?

кстати про помехоподавляющие - где брать в ёбурге? в промаге даже не знают о кондерах с последовательным резистором. а обычный ставить... хз.. то ли давит, то ли выплевывает обратно.
когда встает такая задача - юзаю с разборки с разных БП. благо, дофига плат валяется от БП разных девайсов. и уже разобрано тоже немало.
может, кому надо чего специфичного б\у с плат БП (много от чего)?
плат много.. и еще много есть :-)


[Сообщение изменено пользователем 26.05.2011 23:43]
0
00:20, 27.05.2011
От пользователя mainroot
и в чем вообще задача вот тут:


бестрансформаторное питалово от 220В в 5В/20мА

Спаял вот такую фигню: http://bit.ly/lVLAxx
но потом стало страшно, что все это вспыхнет пожаром, пошел, купил мелкий трансформатор :-)
так что вопрос остался большей частью теоретический - что делать с десятком кондеров на 400В

[Сообщение изменено пользователем 27.05.2011 00:21]
0
00:26, 27.05.2011
От пользователя ITihonov
но потом стало страшно, что все это вспыхнет пожаром, пошел, купил мелкий трансформатор

просто добавь воды (с)

стабилитрон и предохранитель на малый ток.
ничо никуда не денется. и не полыхнет точно
0
00:29, 27.05.2011
От пользователя Faleex WK
По-хорошему надо ставить конденсатор подкласса X1 или X2 - у них высокая стойкость к импульсному напряжению. Обычная пленка может не выдержать.


в наличии нету. а под почтой возить смысла нет. поэтому:

От пользователя ITihonov
пошел, купил мелкий трансформатор
0
00:49, 27.05.2011
От пользователя ITihonov
в наличии нету. а под почтой возить смысла нет. поэтому:

а. дак это на балласт что ли поставить с резистором последовательным?
ну можно и так.
ты б сказал какой ток нужОн. я б кондер последовательный нашел нормальный.

ну или, как я уже сказал,

От пользователя mainroot
стабилитрон и предохранитель на малый ток.

и никто никуда не денется.
крайне редко пленочные кондеры на 400в пробивает сетевым напряжением. а если поставить К73 или Сантон красный на 630в - там тем более сверхнадежно. гораздо надежнее транса с его возможным межвитковым при перегрузе.
0
00:56, 27.05.2011
От пользователя mainroot
стабилитрон и предохранитель на малый ток.


стабилитрон есть (SOT23 между ног рыжего епкоса), только он 0.35Вт, надо хотя бы 1/2. Предохранитель для испытаний восстанавливающийся юзал, но в релизе планировался одноразовый.

малый ток - это сколько? при 200мА на ограничивающем резисторе 470Ом будет 19W, а предохранитель на 100мА сработает через полчаса. Пару яишниц можно будет сгоровить.

Ну и в европах почему-то в такой конфигурации требуют:

От пользователя Faleex WK
По-хорошему надо ставить конденсатор подкласса X1 или X2


видимо, неспроста.

ток 20-30мА.
0
01:07, 27.05.2011
От пользователя ITihonov
при 200мА на ограничивающем резисторе 470Ом будет 19W

а нах такой большой?
он же чисто на софтстарт, чтобы мост не сжечь при втыкании в розетку?
дак поставь на пару ом или на десяток ом.
и оставляй тот же предохранитель самого мизерного номинала..

и стаб на 1.3вт

в случае пробоя кондера ниче не перегреется. если перегреется стабилитрон - его пробьет в КЗ. нагрузке ниче не будет.

на резисторе софтстарта - тоже ниче не успеет выделиться, скорее сгорит предохранитель.

да и резистор необязателен. мост нормальный выбрать и ниче ему не будет при резком заряде кондера
0
02:33, 27.05.2011
От пользователя mainroot
дак поставь на пару ом или на десяток ом.
и оставляй тот же предохранитель самого мизерного номинала..


У меня сейчас стоит 75Ом, но что-то мне подсказывает что либо конденсатор, либо предохранитель, либо стаб долго не протянут с импульсами в 4А при включении.
0
02:47, 27.05.2011
От пользователя ITihonov
конденсатор

ему пофиг. и килоамперы потянет

От пользователя ITihonov
либо предохранитель

он слишком инерционен. нормально все будет.

От пользователя ITihonov
либо стаб

параллельно ему электролит. не успеет зарядиться, особенно под нагрузкой на БП. до стабилитрона даже не дойдет.

короче...
никогда без последовательных резисторов не видал блоки питания от ноутбуков? те, которые втыкаешь в розетку - и с щелчком вилка прилипает к розетке?
и ничо. ни мосту, ни кондеру накопительному, ни предохранителю на 1-2 ампера на входе
0
Faleex WK
09:51, 27.05.2011
От пользователя ITihonov
бестрансформаторное питалово от 220В в 5В/20мА

Спаял вот такую фигню: http://bit.ly/lVLAxx

Твою ж :cen: садист. Нельзя было сразу про балластный конденсатор спросить?

Двухполупериодный выпрямитель. Собирал такое. Считается просто:
Iout = 0,6..0,7 Ic
Ic = 220v / Xc = 0,22 * 0,314 * С (в мкФ)
Uc > Umax т.е. 400-630-1000 вольт
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.
Регистрация