номинальный ток. как он считается?

miхas
21:29, 22.12.2010
Планирую в гараж приобрести обогреватель. Характеристики: 3 кВт (1 режим) 4,5 кВт (2 режим), номинальный ток 9 А. Подскажите, как получается такое значение номинального тока? Если считать по I=P/U, U=220 В , то результат другой.
Дело в том, что у электросчетчика номинальный ток 5А.
0
Бyхалов
21:40, 22.12.2010
От пользователя miхas
Характеристики: 3 кВт (1 режим) 4,5 кВт (2 режим), номинальный ток 9 А

по-моему, это какое-то китайское гавно (с)

От пользователя miхas
у электросчетчика номинальный ток 5А

по-моему, это тоже какое-то китайское гавно (с)
2 / 1
21:53, 22.12.2010
От пользователя miхas
Дело в том, что у электросчетчика номинальный ток 5А.

такой счетчик должен подключаться через трансформатор тока
а в гараже с 4,5 кВт обогревателем делать совсем нечего. совершенно бесполезная шняга
0 / 1
21:58, 22.12.2010
[quote]
От пользователя М@рк
в гараже с 4,5 кВт обогревателем делать совсем нечего[/quote
Вы чего там в трусах ходить хотите,
2 / 1
miхas
22:44, 22.12.2010
От пользователя М@рк
такой счетчик должен подключаться через трансформатор тока
а в гараже с 4,5 кВт обогревателем делать совсем нечего. совершенно бесполезная шняга

т.е. может быть трансофрматор.. :write:
там железный короб с выключателями и счетчиком. внутрь не заглядывал ни разу :-o
у меня летом минимойка на 2 кВт работает стабильно
про мощность что-то не понял подколки. я же в гараже не живу, не собираюсь там постоянно его включенным держать. если что-то надо поделать включать до приемлемой температуры греть и хватит.
И все-таки, возвращаясь к исходному вопросу.
3 кВт / 220 В = 13,6 А
4,5 кВт / 220 В = 20,4 А
почему в инструкции 9А ?
0
22:57, 22.12.2010
От пользователя miхas
почему в инструкции 9А ?

В 380 фтыкай, какраз 3квт будет 9а
1 / 0
KAA@
23:04, 22.12.2010
От пользователя miхas
3 кВт / 220 В = 13,6 А
4,5 кВт / 220 В = 20,4 А
почему в инструкции 9А ?

Вы правильно посчитали. А почему? - так, кто ж его знает? Возможно, производитель убогий - выше, уже, сказали - г-но. А, счетчик ваш рассчитан на работу с ТТ. 3-х фазный, наверное?
0
KAA@
23:09, 22.12.2010
От пользователя ddd[гость]
В 380 фтыкай, какраз 3квт будет 9а

4.5 квт не будет!
20,4/ 1.7 =12

[Сообщение изменено пользователем 22.12.2010 23:10]
0
23:10, 22.12.2010
От пользователя KAA@
Не будет!
20,4/ 1.7 =12

3000/380=7.89, даже меньше, производитель с запасом указал :ultra:
0 / 1
KAA@
23:14, 22.12.2010
От пользователя ddd[гость]
3000/380=7.89, даже меньше, производитель с запасом указал

Извиняюсь, согласен!
4500/380/1.7 =6.96 - это на 1 фазу. С запасом!
Видимо, на 3 фазы надо подключаться!

[Сообщение изменено пользователем 22.12.2010 23:15]
0
miхas
23:16, 22.12.2010
От пользователя KAA@
Возможно, производитель убогий - выше, уже, сказали - г-но. А, счетчик ваш рассчитан на работу с ТТ. 3-х фазный, наверное?

производитель действительно убогий fairline, написано производство Россия. Хотел сейчас найти в интернете, но такой мощности не нашел, есть поменьше
http://www.avito.ru/items/sankt-peterburg_stroitel...
она на 220 В.
Может та что помощнее трехфазная, надо посмотреть.

[Сообщение изменено пользователем 22.12.2010 23:17]

[Сообщение изменено пользователем 22.12.2010 23:18]
0
01:31, 23.12.2010
От пользователя ник96
Вы чего там в трусах ходить хотите

конечно нет, просто из опыта и здравого смысла.
ну не нагреть промерзший гараж такой пукалкой
он по площади контакта с холодными стенами, потолком и полом просто огромен плюс щели..
у меня стоит ампер на х.з. скока . самоделка с вентилятором и то на себя дуть надо, что б почувствовать тепло
еще есть 10 кВт газовая пушка и то не особо :-(
зима однако.
или может я сильно старым стал... вон бабки летом в пальто и валенках у подъездов тусуются :-D
1 / 0
aes
07:32, 23.12.2010
От пользователя miхas
Планирую в гараж приобрести обогреватель.


Смысл? Давным давно мудрые люди используют для гаражей автономные системы отопления работающие на отработке.
Недели две назад такую наблюдал, в гараже у знакомого. Капитальный гараж на два авто, по стенам трубы отопления повешены, печка небольшая в углу и бачок с краником литров на пять на стенке рядом. Из бачка капает потихоньку - в гараже +20-22. :-)
0
08:29, 23.12.2010
От пользователя М@рк
плюс щели.



вот вот, там и 25квт не хватит,-улицу греете.
0
09:40, 23.12.2010
Блин, тут даж пургу нести пытаешься - один хрен ей обоснование находят :lol:
0
11:28, 23.12.2010
От пользователя ник96
вот вот, там и 25квт не хватит,-улицу греете.

у меня все запенено ;-)
0
11:31, 23.12.2010
От пользователя aes
Смысл? Давным давно мудрые люди используют для гаражей
автономные системы отопления работающие на отработке.


а цена такой инсталяции сравнима с обогревателем? или хотя бы с десятью??
0
Vasilium_J
15:44, 23.12.2010
На-уя эти печки вообще, пошел в гараж взял из дома фен (2кВт), пошел домой - в карман положил.
0
L'еаu
16:00, 23.12.2010
От пользователя М@рк
цена такой инсталяции сравнима с обогревателем

Смотря с каким.

http://chukvadim.narod.ru/
Из хлама.
Водогрейный бак приштырить, расширительный бачок, трубы по стенам - хоть железо (если сварка под рукой), хоть металлопластик с мелкими радиаторами - и ура.
Основные затраты на тосол, если лень воду каждый раз сливать.
1 / 0