Подключение электроплиты, помогите советом!?
e
en4cer
00:36, 10.11.2010
В общем есть 16-й дом с со старой электроплитой, новая электроплита, и есть такая разводка розетки:
В розетке два белых по бокам, и в центре зелёный и серо-синий провод соединены. Зелёный меньшего сечения из всех, остальные одинаковые.
В новой плите коричневый, зелёно жёлтый, синий.
Какие мысли на сей счёт?

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
В розетке два белых по бокам, и в центре зелёный и серо-синий провод соединены. Зелёный меньшего сечения из всех, остальные одинаковые.
В новой плите коричневый, зелёно жёлтый, синий.
Какие мысли на сей счёт?
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
02:04, 10.11.2010
середина- по стандарту заземление , по краям один фаза, второй нуль.
соответственно так как нет заземления, то 0 и земля вместе соединены.
рядом с одним из контактов значек заземления должен быть и на вилке и на розетке
у тебя нарисовано короткое замыкание или мои лыжи по асфальту не едут.
вопрос то в чем? если в подключении , то желто-зеленый на контакт с землей, остальные по барабану
[Сообщение изменено пользователем 10.11.2010 02:07]
соответственно так как нет заземления, то 0 и земля вместе соединены.
рядом с одним из контактов значек заземления должен быть и на вилке и на розетке
у тебя нарисовано короткое замыкание или мои лыжи по асфальту не едут.
вопрос то в чем? если в подключении , то желто-зеленый на контакт с землей, остальные по барабану
[Сообщение изменено пользователем 10.11.2010 02:07]
e
en4cer
02:19, 10.11.2010
Меня в тупик ставят 4-ре провода в розетке, для земли по центру нужны 2
провода?и разного сечения?, ещё и 220 дают с правым контактом.
провода?и разного сечения?, ещё и 220 дают с правым контактом.
e
en4cer
02:43, 10.11.2010
сейчас читают
e
en4cer
02:44, 10.11.2010
То бишь коричневый и синий по белым подключить, а центр в розетке и землю на плите не подключать?
03:12, 10.11.2010
с надписями в рисунке разберись однако. так не бывает
лыжи доехали :-)
еще раз глянул на рисунок и понял, что циферки это показания тестера.
по ночам спать надо!
[Сообщение изменено пользователем 10.11.2010 15:03]
лыжи доехали :-)
еще раз глянул на рисунок и понял, что циферки это показания тестера.
по ночам спать надо!
[Сообщение изменено пользователем 10.11.2010 15:03]
e
en4cer
04:17, 10.11.2010
например?
V
--Volt--
10:00, 10.11.2010
Меня в тупик ставят 4-ре провода в розетке, для земли по центру нужны 2
провода?и разного сечения?, ещё и 220 дают с правым контактом.
провода?и разного сечения?, ещё и 220 дают с правым контактом.
принято у мощных приборов типа кухонных печей вместо заземления использовать зануленный провод.
Хотя...а зачем там провод заземления непонимаю))
Тот провод что справа на рисунке белый это фаза, белый слева на рисунке нейтраль. По науке синий на нейтраль коричневый на фазу :-)
Тестер не к чему, инддикаторной отвертки хватит :-)
В
Вадимыч на Грозе Паркета
12:18, 10.11.2010
в центре зелёный и серо-синий провод соединены. Зелёный меньшего сечения из всех
Подозреваю, что серо-синий провод (заземление или зануление) был проложен штатно при строительстве, а желто-зеленый подцепили позже - возможно, заземляли стиральную машину.
Согласен с данным оратором.
Судя по картинке, в розетке слева N, справа L (фаза).
В новой плите коричневый, зелёно жёлтый,
синий.
Согласно инструкции (или/и наклейке на плите), подключайте коричневый к L (фазе), синий к N, зелено-желтый к E (земле).
Т.е. провод на картинке внизу надо перевернуть вокруг вертикальной оси и так втыкать.
e
en4cer
12:44, 10.11.2010
Т.е. по центру в розетке идёт заземление и зануление?
[Сообщение изменено пользователем 10.11.2010 13:23]
С
Сhin_middle
13:34, 10.11.2010
в трех проводах заблудились? Вызовите электрика.
С
Сhin_middle
14:13, 10.11.2010
А по правилам синий ноль, коричнефй фаза, желто-зеленный заземление.
Вам надо перевернуть провод на 180 градусов относительно розетки
синий - желто-зеленный - коричневый.
Вам надо перевернуть провод на 180 градусов относительно розетки
синий - желто-зеленный - коричневый.
В
Вадимыч на Грозе Паркета
23:43, 10.11.2010
Т.е. по центру в розетке идёт заземление и зануление?
Либо заземление, либо зануление - одно из двух. Что именно - Вас не должно волновать, это зависит от типа подключения всего дома.
Толстые провода приходят из щитка. Тонкий - скорее всего, самостоятельно навесили позже для заземления чего-то еще. Судя по тому, что дом старый, а в СССР желто-зеленые провода не в моде были. И потому, что провод тонкий и, значит, к питанию плиты отношения не имеет.
Наверно, во всей квартире розетки без заземляющего контакта, а где-нибудь неподалеку имеется "евро-розетка" для стиральной машины? Если так, загляните в эту розетку, там наверняка второй конец этого желто-зеленого провода. Если нет такой особой розетки, то провод могли и при постройке протянуть, например, к ванне для выравнивания потенциалов.
Д
Дядя_Алекс..
02:42, 11.11.2010
Тестер не к чему, инддикаторной отвертки хватит
тестер тоже нужен, а вот без индикатора я бы не полез совсем...
по теме повторюсь. с лева на право...
ноль, земля, фаза.
плиту без земли не включать!!! а то ай яй яй может быть в процессе эксплуатации...
a
aes
07:56, 11.11.2010
тестер тоже нужен, а вот без индикатора я бы не полез совсем...
Индикатор легко поможет попасть под напругу. Лучше использовать тестер, звонилку или лампочку.
плиту
без земли не включать!!!
В щитке все равно вместе скручены :-)
V
--Volt--
10:40, 11.11.2010
Индикатор легко поможет попасть под напругу.
А почему?
[Сообщение изменено пользователем 11.11.2010 10:40]
a
aes
13:58, 11.11.2010
А почему?
Наводку он и на нуле показывает
V
--Volt--
15:27, 11.11.2010
Наводку он и на нуле показывает
Понятно :-)
Я просто когда смотрел ноль\фызу не видел что он светился
пс:если что я про индикатор высоковольтный, такая лампочка в отвёртке... или просто ввел в заблужднеие : индикатор который от магнитных полей светится и индикатором-лампочку называю одинаково :-)
[Сообщение изменено пользователем 11.11.2010 17:02]
e
en4cer
02:02, 12.11.2010
Благодарю за советы! провод перевернул как советовали, всё подключил, теперь осталось автомат в щитке поменять))) дремучий, отрубается бедолага.
Думаю на 32Ампера автомат поставить.
[Сообщение изменено пользователем 12.11.2010 02:04]
Думаю на 32Ампера автомат поставить.
[Сообщение изменено пользователем 12.11.2010 02:04]
В
Вадимыч на Грозе Паркета
13:42, 12.11.2010
Думаю на 32Ампера автомат поставить.
Для начала сечение и материал провода, идущего до плиты, надо знать.
a
aes
14:12, 12.11.2010
идущего до плиты, надо
знать.
знать.
Для чего? Если дом с электроплитами 4 мм кв.
В
Вадимыч на Грозе Паркета
14:34, 12.11.2010
Для чего? Если дом с электроплитами 4 мм кв.
Бывает и 6.
А вдруг у автора 4 кв.мм алюминия?
В инете одни источники говорят, что 4 мм люминя выдержат 27 А, другие - что 21 А.
Хотя, с практической точки зрения, плита с духовкой не могут постоянно нагружать сеть максимальным током, там все спирали с термостатами и работают с перерывами, так что перегреться проводка не должна.
e
en4cer
15:22, 12.11.2010
Провода алюминий сечения 6мм.
s
sergkn
18:20, 12.11.2010
4 мм люминя выдержат 27 А
Читайте ПУЭ - 4 мм ALL открыто проложенные - 28А
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.