Подскажите пожалуйста

Подскажите пожалуйста какой максимальный ток длительно выдержит алюминевая проводка которая использовалась в хрущевках ?
0
-Михаил-
10 ампер примерно. это максимум. но сильно зависит от состояния самого провода и контактных соединений. а так же способа монтажа
1 / 0
Как там мой друг ?
Большое спасибо

Вроде стоит автомат на 16 а По моему многоват запас
0
-Михаил-
автомат срабатывает от импульсных токов. а Вы спрашиваете о длительно нагруженных. так что 16 Ампер вполне нормально для автомата
1 / 0
Как там мой друг ?
Большое спасибо :-)
0
andi_79
Вообще максимальный продолжительный ток зависит от сечения провода...

В ПУЭ в главе 1.3 есть таблицы зависимости сечение способ прокладки ток

для люминия при открытой прокладке 2 кв.м 21 А, 2,5 кв.м 24А.

Как помню, если провода заштукатерены то приравниваются к открытой проводке да и проложены в хрущах они одиночно.

Убрав 10% от старости получим 19 и22 А.
Поэтому 16А вполне нормально, а вот 25А (некоторые ставят при реконструкции щитков) уже много.

И да ревизию контактов никто не отменял...
0
Вадимыч на Грозе Паркета
От пользователя -Михаил-
автомат срабатывает от импульсных токов. а Вы спрашиваете о длительно нагруженных.

Современные автоматы снабжены электромагнитным (импульсным) и тепловым расцепителями.

http://elektroas.ru/forum/showthread.php?t=139&pag...
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.