Твердотельные реле - на что заменить?

Получилось, что не хватило нескольких штук реле KIPPRIBOR HD-4044.ZD3 (M02). Доставить смогут только к 3 февраля.
Сейчас есть возможность взять подобные NCR (Clion) - имеет смысл ждать Кипприбор или можно на NCR заменить (в плане качества)?
Или в Екб можно из наличия где-то найти Кипприбор?
Всякие подделки типа FQTEK и прочий нонейм даже не рассматриваю, уже есть опыт..;(

Спасибо)
0 / 2
глянул на схемотехнику- ничего особенного. мои китайские аналоги(не понятно кто из них аналог) :-D . служат много лет. дешевле в разы ;-)
2 / 0
Basil
От пользователя М@рк
глянул на схемотехнику- ничего особенного. мои китайские аналоги(не понятно кто из них аналог) :-D . служат много лет. дешевле в разы ;-)


А понятнее можно? По сути вопроса? Я могу на коленке собрать аналог на BTA-41
Вот только оригинального BTA в наличии сейчас нет, а вот китайских реле на подделках хоть жопой жуй... которые и 5А не выдержат, А уж на отопление ставить "мои китайские аналоги" - без меня. 8(
0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
заменить на симистор и опторазвязку с парой резисторов.
1 / 1
-Михаил-
От пользователя Basil
Я могу на коленке собрать аналог на BTA-41
Вот только оригинального BTA в наличии сейчас нет

так в чём тогда проблема? Свет клином на вта41 не сошёлся. пойдут любые силовые симисторы на соответствующие параметры, опторазвязки тоже есть на любые пожелания. варисторы есть. Осталось взять и сделать.
1 / 0
EVG.
Кипприбор оказался лютым г-ом, больше не покупаем. А по опыту моему такие поделки лучше брать с запасом по мощности. Китайские цифры от наших отличаются не в нашу пользу.