симистор и Эл-генератор

16:23, 08.12.2019
есть прибор на ТР, , от розетки работает, но не работает от генератора,
если включить доп. нагрузку на гену от 1кВт,, включал эл. тепловентилятор 2кВт, чайник 1 кВт,, прибор работает нормально,
управление ТР в приборе- стоит симистор, выставляет напряжение на выходе прибора,
я так понимаю что ТР это реактивная нагрузка, и происходит сдвиг фазы тока и напряжения, и симистору не нравится,
есть выход?
поставить диодный мост последовательно с ТР а симистор в + и - диодного моста?
прибор потребляет до 2кВт
0
-Михаил-
19:02, 08.12.2019
для начала надо вместо четырёхквадрантного симистора поставить трёхквадрантный
0
22:10, 08.12.2019
там стоит трех ногий
0
-Михаил-
02:01, 09.12.2019
они все трёхногие.
нужен трёхквадрантный. то есть 3Q. а не 4Q
2 / 0
АПК
11:49, 09.12.2019
От пользователя andi_79
Шо такое ТР?

Тиристорный регуль, не?

зы если подозреваете кософазие подкиньте к нему в пару любой подходящий трансформатор на хх.
Ну или дросселем подрихтуйте.
0
15:45, 09.12.2019
От пользователя АПК
Ну или дросселем подрихтуйте.

ну собственно аффтар это и делал
От пользователя ник96
доп. нагрузку на гену от 1кВт,, включал эл. тепловентилятор 2кВт, чайник 1 кВт
2 / 0
andi_79
09:45, 10.12.2019
От пользователя АПК
Тиристорный регуль, не?

Хз... Возможно...

Думаю автору стоит изучить вопрос компенсации реактивной мощности. Возможно вместо пары чайников достаточно пару емкостей зафигачить...
0
22:14, 10.12.2019
ТР- это трансформатор,

че больше нет предложений?
кроме утюгов и сковородок.
0
-Михаил-
23:42, 10.12.2019
Ещё раз.
Какого типа симистор стоит сейчас?
0
alexhote
23:10, 11.12.2019
посмотреть осциллографом что там нарисует надо
потом мыслей будет больше
0
19:38, 12.12.2019
BAT41600 и МОС3020 в управлении
0
-Михаил-
23:01, 13.12.2019
это 4Q симистор. ставьте вместо него 3Q семистор, и попробуйте заменить опторазвязку со схемой ZCC
1 / 0
18:31, 14.12.2019
а поточней можно?
заменить то заменю,
0
18:39, 14.12.2019
он еще регулирует напряжение,
0
-Михаил-
19:50, 14.12.2019
Он не напряжение регулирует, а ширину импульса с синусоидальной огибающей.

Поточнее сказать это можно только имея в рукаж железо. Или Вы хотите получить здесь пошаговую инструкцию действий от людей, которые не видели ни схемы узла ни аппарата ни режисмов работы.

Обратитесь к специалисту. он Вам всё сделает
0
09:58, 15.12.2019
Почитал,
попробую поставить 3Q. типа BTA216-600, заказывать надо,
и ZCC,

При управлении индуктивными нагрузками (например: двигатели, трансформаторы, соленоиды и т. п.) присутствует сдвиг фазы между напряжением и током, ток нагрузки отстает от напряжения. Поэтому при нулевом токе переключающемуся триаку требуется блокировать высокое напряжение противоположной полярности. Скорость нарастания напряжения для устройств частотой 50–60 Гц в большинстве случаев будет ограничена значением 20 В/мс. Это обусловливается особенностью возвращения триака к блокирующему состоянию, а также внутренними паразитными емкостями. Этого значения dVCOM/dt вполне достаточно для того, чтобы помешать коммутации 4Q-триака и вызывать самопроизвольное включение с начала следующей полуволны без импульса затвора.

Традиционно паразитное включение высоким dVCOM/dt предотвращалось присоединением демпферной цепочки параллельно триаку. При использовании 3Q-триака демпфер в большинстве случаев можно исключит
0
-Михаил-
20:28, 15.12.2019
всё правильно. может это и решит проблему. если нет. то придётся ковырять более глубоко
0
00:50, 16.12.2019
не поможет, поставлю диодовый мост, либо буду переделывать сварочный инвертер в блок питания с регулировкой, еще и вес уменьшится Ооочень значительно,
0
andi_79
19:52, 16.12.2019
От пользователя ник96
прибор на ТР,

Прибор на тр имеет табличку на себе указанием косинуса фи?
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.