симистор и Эл-генератор
есть прибор на ТР, , от розетки работает, но не работает от генератора,
если включить доп. нагрузку на гену от 1кВт,, включал эл. тепловентилятор 2кВт, чайник 1 кВт,, прибор работает нормально,
управление ТР в приборе- стоит симистор, выставляет напряжение на выходе прибора,
я так понимаю что ТР это реактивная нагрузка, и происходит сдвиг фазы тока и напряжения, и симистору не нравится,
есть выход?
поставить диодный мост последовательно с ТР а симистор в + и - диодного моста?
прибор потребляет до 2кВт
если включить доп. нагрузку на гену от 1кВт,, включал эл. тепловентилятор 2кВт, чайник 1 кВт,, прибор работает нормально,
управление ТР в приборе- стоит симистор, выставляет напряжение на выходе прибора,
я так понимаю что ТР это реактивная нагрузка, и происходит сдвиг фазы тока и напряжения, и симистору не нравится,
есть выход?
поставить диодный мост последовательно с ТР а симистор в + и - диодного моста?
прибор потребляет до 2кВт
М
-Михаил-
для начала надо вместо четырёхквадрантного симистора поставить трёхквадрантный
М
-Михаил-
они все трёхногие.
нужен трёхквадрантный. то есть 3Q. а не 4Q
нужен трёхквадрантный. то есть 3Q. а не 4Q
a
andi_79
Шо такое ТР?
А
АПК
Шо такое ТР?
Тиристорный регуль, не?
зы если подозреваете кософазие подкиньте к нему в пару любой подходящий трансформатор на хх.
Ну или дросселем подрихтуйте.
Ну или дросселем подрихтуйте.
ну собственно аффтар это и делал
доп. нагрузку на гену от 1кВт,, включал эл. тепловентилятор 2кВт, чайник 1 кВт
a
andi_79
Тиристорный регуль, не?
Хз... Возможно...
Думаю автору стоит изучить вопрос компенсации реактивной мощности. Возможно вместо пары чайников достаточно пару емкостей зафигачить...
М
-Михаил-
Ещё раз.
Какого типа симистор стоит сейчас?
Какого типа симистор стоит сейчас?
a
alexhote
посмотреть осциллографом что там нарисует надо
потом мыслей будет больше
потом мыслей будет больше
М
-Михаил-
это 4Q симистор. ставьте вместо него 3Q семистор, и попробуйте заменить опторазвязку со схемой ZCC
М
-Михаил-
Он не напряжение регулирует, а ширину импульса с синусоидальной огибающей.
Поточнее сказать это можно только имея в рукаж железо. Или Вы хотите получить здесь пошаговую инструкцию действий от людей, которые не видели ни схемы узла ни аппарата ни режисмов работы.
Обратитесь к специалисту. он Вам всё сделает
Поточнее сказать это можно только имея в рукаж железо. Или Вы хотите получить здесь пошаговую инструкцию действий от людей, которые не видели ни схемы узла ни аппарата ни режисмов работы.
Обратитесь к специалисту. он Вам всё сделает
Почитал,
попробую поставить 3Q. типа BTA216-600, заказывать надо,
и ZCC,
При управлении индуктивными нагрузками (например: двигатели, трансформаторы, соленоиды и т. п.) присутствует сдвиг фазы между напряжением и током, ток нагрузки отстает от напряжения. Поэтому при нулевом токе переключающемуся триаку требуется блокировать высокое напряжение противоположной полярности. Скорость нарастания напряжения для устройств частотой 50–60 Гц в большинстве случаев будет ограничена значением 20 В/мс. Это обусловливается особенностью возвращения триака к блокирующему состоянию, а также внутренними паразитными емкостями. Этого значения dVCOM/dt вполне достаточно для того, чтобы помешать коммутации 4Q-триака и вызывать самопроизвольное включение с начала следующей полуволны без импульса затвора.
Традиционно паразитное включение высоким dVCOM/dt предотвращалось присоединением демпферной цепочки параллельно триаку. При использовании 3Q-триака демпфер в большинстве случаев можно исключит
попробую поставить 3Q. типа BTA216-600, заказывать надо,
и ZCC,
При управлении индуктивными нагрузками (например: двигатели, трансформаторы, соленоиды и т. п.) присутствует сдвиг фазы между напряжением и током, ток нагрузки отстает от напряжения. Поэтому при нулевом токе переключающемуся триаку требуется блокировать высокое напряжение противоположной полярности. Скорость нарастания напряжения для устройств частотой 50–60 Гц в большинстве случаев будет ограничена значением 20 В/мс. Это обусловливается особенностью возвращения триака к блокирующему состоянию, а также внутренними паразитными емкостями. Этого значения dVCOM/dt вполне достаточно для того, чтобы помешать коммутации 4Q-триака и вызывать самопроизвольное включение с начала следующей полуволны без импульса затвора.
Традиционно паразитное включение высоким dVCOM/dt предотвращалось присоединением демпферной цепочки параллельно триаку. При использовании 3Q-триака демпфер в большинстве случаев можно исключит
М
-Михаил-
всё правильно. может это и решит проблему. если нет. то придётся ковырять более глубоко
a
andi_79
прибор на ТР,
Прибор на тр имеет табличку на себе указанием косинуса фи?
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.