Питание led-лент от АБ в буферном режиме

Есть АБ 12вольт постоянно запитана в буферном режиме, примерно 13,6 вольт, нужно запитать 12вольтовые ленты. Длины разные и 3 метра и 1,5 метра. Долго думаю как же сделать экономичнее? На прямую, возможное перегорание быстрое, к томуже при заряде может и 14,7 вольт на них прийти, т.к. После откл.сети и новом появлении АБ начнет заряжаться до повышенного напояжения. А когда сеть пропадает и разряжает АБ, то не надо некаких доп. Баластов или только в начальный момент, пока АБ не снизит до 12,2 в.
Пробовал конвертор с али, чушь полная- при 1 ампере греется, потом при входном 14,8 и выходном 12 в. по входу кушает даже больше ток.
Думал и пробовал с резистором и стабилитроном, но тоже на резисторе много падает или нужен мощный очень стабилитрон, но опять нужно эксперементировать, наверное на 13 вольт подбирать импортных несколько в паралель.
Также думаю может вовсе с реле заморочится, при буфере реле подтянуто работает через резистор, когда разряд реле отпускает и уже напрямую. Наверное так самый лучший и экономичный вариант, как думаете?
0 / 1
Григорка
Хотя наверное на полевике, тоже бы было не плохо. Полевили могут под нагрузкой чуть больше ампера на себе проваливать около 0,2вольт, но опять же схема усложняется, когда напруга гораздо выше и надо 2-2,5 уронить на полевике
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя Григорка
Питание led-лент от АБ в буферном режиме 

именно в таком режиме 2 года юзал "освещение по периметру"
СД -: 2х5 м, 4,8 ватт/м
нубучный БП - 13,5 В / 5А
аккум - Дельта 1212
Аккумулятор в буферном режиме работает как хороший стабилизатор.

[Сообщение изменено пользователем 10.12.2018 07:47]
1 / 0
Сhin_middle
Стабилизация по току....стабилизация по току...стабилизация по току....прием. :-D
1 / 0
АПК
От пользователя Григорка
надо 2-2,5 уронить на полевике

на лампощке
или доп. светик
1 / 0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя Сhin_middle
Стабилизация по току....стабилизация по току...стабилизация по току.

я стабилизирую по напряжометру, а кому скока ампер нада- СД и аккум и без меня разберуцца в буферном режиме
2 / 0
Сhin_middle
От пользователя andrew2709
я стабилизирую по напряжометру, а кому скока ампер нада- СД и аккум и без меня разберуцца в буферном режиме

:-D :hi:
0
zvezdec
Через 2 года диоды умерли? Перенапруга же на них
0
danihay64
Запитайте ленту через цепочку из трех кремниевых диодов. Напруга упадет на 2в.
Дешево и сердито. Выравнивающее шунтирование не нужно.
3 / 1
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя danihay64
Запитайте ленту через цепочку из трех кремниевых диодов. Напруга упадет на 2в.
Дешево и сердито.

кстати да- посмотрел в выхи на даче:
на аккуме 14,6, СД- через 2х2 идиода
ПС:
скелероз однако :-( - майстрячил такое питалово в 14г и уже жабыыл :weep:
1 / 0
Григорка
От пользователя danihay64
Запитайте ленту через цепочку из трех кремниевых диодов. Напруга упадет на 2в.
Дешево и сердито. Выравнивающее шунтирование не нужно.

При пропадании ЭЭ, так же будет терятся на диодах, а надо уже чтоб напрямую от АБ шло
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя Григорка
надо уже чтоб напрямую от АБ шло

свежезаряженная кислотная АКБ 13,5-14 В ;-)
вроде и можно запитать напрямую, но чет очкую
хотя можно сделать доп.вкл напрямую- те в обход диодов

[Сообщение изменено пользователем 13.12.2018 11:46]
1 / 0
Григорка
От пользователя andrew2709
но чет очкую
хотя можно сделать доп.вкл напрямую- те в обход диодов

Можно, то можно. но сколько она проработает при более высоком напряжении? Нужно чтоб автоматика делала, а не сам переключал, в этом и смысл.
Самое на мой взгляд лучшее резюк (лампа) последовательно через реле на н.о. контакт, а когда ЭЭ пропалдает, чтоб реле отпадывало и уже своим н.з. контактом замыкало напрямую ленту от АБ, минуя резюк (лампу).
Правда колхоз с релюшками

[Сообщение изменено пользователем 13.12.2018 12:57]
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя Григорка
Цитата:
От пользователя: andrew2709

но чет очкую
хотя можно сделать доп.вкл напрямую- те в обход диодов

Можно, то можно. но сколько она проработает при более высоком напряжении? Нужно чтоб автоматика делала, а не сам переключал, в этом и смысл.

дык через диоды как раз и получается "мягкий" режим питалова
а на подсос остатков - вкл напрямую
ПС: таки да, резюк- неплохой стабилизатор
От пользователя Григорка
когда ЭЭ пропалдает, чтоб реле отпадывало и уже своим н.з. контактом замыкало напрямую ленту от АБ, минуя резюк (лампу).

свежезаряженый кислотник = 13,5-14 В ;-)
1 / 0
АПК
От пользователя Григорка
Нужно чтоб автоматика делала,

автоматичнее стаба ничего не быват
Скрути 3 детальки и радуйся.
:-)
1 / 0
Сhin_middle

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


ДВЕ ДЕТАЛЬКИ!

[Сообщение изменено пользователем 13.12.2018 17:15]
2 / 0
Григорка
От пользователя Сhin_middle

потери. потери при разряде АБ. При 12 в, уже на ленте будет меньше 11, при 11 вольтах меньше 10 и т.д.
поправлюсь, на стабилизаторе не фига не 1. а 2 вольта упадёт. Смысл весь в том, чтобы при разряде было напрямую подключено!!!

[Сообщение изменено пользователем 13.12.2018 17:17]
0
Сhin_middle
От пользователя Григорка
потери. потери при разряде АБ. При 12 в, уже на ленте будет меньше 11, при 11 вольтах меньше 10 и т.д.


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


НУ 4 ДЕТАЛЬКИ
:-D

[Сообщение изменено пользователем 13.12.2018 17:19]
1 / 0
Сhin_middle
От пользователя Григорка
потери. потери при разряде АБ. При 12 в, уже на ленте будет меньше 11, при 11 вольтах меньше 10 и т.д.
поправлюсь, на стабилизаторе не фига не 1. а 2 вольта упадёт. Смысл весь в том, чтобы при разряде было напрямую подключено!!!



:lol: :lol: :lol:
1 / 0
Григорка
От пользователя Сhin_middle
НУ 4 ДЕТАЛЬКИ

вот это уже интереснее, стабилизируется ток за счёт резюка(его подбираем Р1), здесь уже часть вольта будет падать
0
Сhin_middle
От пользователя Григорка
стабилизируется ток за счёт резюка





:-D

так то за счет полевика. Резистор, это датчик тока.
1 / 0
danihay64
Григорка, чем ты заряжаешь аккум? Вернее каким током?
Нафига херачить 100500 мА, чтоб напруга при заряде сильно превышала ЭДС батареи?

ЭДС одного аккума: Е=mc² Е=0,85+ρ, где ρ - плотность электролита. А это означает, что ЭДС полностью заряженной батареи Е=(0,85+1,27)*6, то есть 12,72в
Если выставить напругу буферного источника в 12,72 в, то в конце-концов ЭДС батареи сравняется с напряжением источника, заряд прекратится и система сможет находиться в таком состоянии вечно.
Вам достаточно всего одного кремниевого диода, чтобы понизить начальное напряжение до нормальных для СД 12,0в.

Когда же вы начнёте изучать матчасть?
1 / 0
Сhin_middle
От пользователя danihay64






Фотография из Фотогалереи на E1.ru

:-D
0
danihay64
От пользователя Сhin_middle

Это вы мне про standby use 13,5-13,8v хотите пропихнуть?
А вам не приходило в голову, почему в ИБП батарейки дольше 1,5 лет не живут, хотя за всю свою недолгую жизнь могут ни разу не разряжаются?
А какая такая спешка необходима при заряде батареи для аварийного освещения? Там что, пять раз на дню электричество отключается?

Когда же вы наконец начнете матчасть изучать?

[Сообщение изменено пользователем 13.12.2018 23:09]
2 / 2
Beta_version
От пользователя Григорка
При пропадании ЭЭ, так же будет терятся на диодах, а надо уже чтоб напрямую от АБ шло

Ну упадет немного яркость... процентов на 5. Это так фатально?
1 / 0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.