Нужен совет

Как сделать чтоб скваженый насос работал непрерывно не больше 30минут ?
0
Beta_version
Реле времени RT-10
https://ekfgroup.com/uploads/products/FC9C2B3F8BE2...

Например функция D:

Циклическая работа с задержкой выключения.
После подачи питания контакты 15–16 сразу
размыкаются, а 15–18 – сразу замыкаются, и
начинается отсчет времени (Т). По окончании
отсчета времени контакты 15–18 размыкаются,
а 15–16 – замыкаются на время (Т), после цикл
повторяется до отключения питания.

в других функциях можно выставить и время работы и время простоя...

[Сообщение изменено пользователем 04.12.2018 22:45]
3 / 0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
а в чем проблема? работает и пусть себе работает.
0
MYASORATOR
В друг в мое отсутствие протечка воды , потоп , размытие грунта под фундаментом .
Сегодня видео попалось в ютубе
Запараноил
0
MYASORATOR
Насос включается дачиком давления воды , нужно чтоб выключался. Через заданное время или литраж воды , например.
0
Сhin_middle
От пользователя MYASORATOR
Сегодня видео попалось в ютубе

Мораль, не надо смотреть ютуб.
Насос сгорит быстрее от постоянных коммутаций.
Лучше поставить защиту от протечек.
4 / 0
АПК
Есть ВС-10.
реле времени программное.
1 / 0
andi_79
От пользователя MYASORATOR
Запараноил

тогда уж и реле сухого хода.

От пользователя MYASORATOR
В друг в мое отсутствие

может просто насос отключать на время вашего отсутствия?
3 / 0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя MYASORATOR
Как сделать чтоб скваженый насос работал непрерывно не больше 30минут ?

поставить 30-мин реле времени, включающееся при вкл насоса
От пользователя MYASORATOR
Вдруг в мое отсутствие протечка воды , потоп , размытие грунта под фундаментом .
Запараноил

включай реле времени ( или отключай насос) при отъезде
или ставь систему "защита от протечек"- но она заметно дороже.
3 / 0
Beta_version
От пользователя MYASORATOR
В друг в мое отсутствие протечка воды , потоп , размытие грунта под фундаментом .

Значит надо искать реле времени, которое только отключится через заданное время.

У того же ЕКФ RT-10 (как пример первого попавшегося) это функция В (Задержка выключения):
После подачи питания ... контакты 15–18 – сразу замыкаются, и начинается
отсчет времени (Т). По окончании отчета времени
контакты 15–18 размыкаются ... и в таком положении остаются
до отключения питания.



Чтобы оно включалось вместе с минимумом давления и ограничивало время работы насоса если давление в системе за выбранное время не набралось и реле давления не отключилось - надо запитать его от контактов реле давления вместо насоса, а насос - через пускатель, запитанный от контактов этого реле времени.

[Сообщение изменено пользователем 05.12.2018 11:23]
2 / 0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
у легранда есть такая релюха каталожный номер 0 047 45, цену не знаю, но думается что весьма не маленькая.
2 / 0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя El.Master™
у легранда есть такая релюха каталожный номер 0 047 45, цену не знаю, но думается что весьма не маленькая.

Легранд в принцыпе недешевый ( несмотря на сборку=пр-во в е-бурге), РС-10 = тыр
2 / 0
ТобышевПросто Тобышев
От пользователя andrew2709
РС-10 = тыр

офигеть! Может дешевле есть?
0 / 1
alexhote
на ардуине собрать, поиграться
потом сразу все на одной плате развести
3 / 0
Beta_version
От пользователя El.Master™
у легранда есть такая релюха каталожный номер 0 047 45, цену не знаю, но думается что весьма не маленькая.

в районе 4500 рупий :-)
1 / 0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя Мисье Ригидов
Цитата:
От пользователя: andrew2709

РТ-10 = тыр

офигеть! Может дешевле есть?

РТ есть даже за 987 рэ
Но у флудеров нет ни РТ, ни денек
А у меня есть и РТ, и Электроника ХЗ, программируемая с точностью до секунд

[Сообщение изменено пользователем 06.12.2018 07:43]
1 / 0
Плинтус
После наполнения груши и повышения давления до "порога" срабатывает отключение.
Чем не устраивает стандартный алгоритм?
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя Плинтус™
После наполнения груши и повышения давления до "порога" срабатывает отключение.
Чем не устраивает стандартный алгоритм?

нет защиты от протечек
РД может залипнуть / заклинить
0
danihay64
От пользователя MYASORATOR
Как сделать чтоб

Зачем автор задал этот вопрос?
Если человек может сделать, он не станет спрашивать КАК, он и так знает.
Если человек спросил КАК, ему бесполезно рассказывать, он всё равно не станет делать, потому что не сможет.

Лучше сразу переформулировать вопрос в следующей форме: "Во сколько мне обойдётся сделать так, чтоб скваженый насос работал непрерывно не больше 30минут ?", а мы будем предлагать наиболее выгодные варианты.
1 / 0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя danihay64
Лучше сразу переформулировать вопрос в следующей форме: "Во сколько мне обойдётся сделать так, чтоб скваженый насос работал непрерывно не больше 30минут ?", а мы будем предлагать наиболее выгодные варианты.

таких попрошаев уже везде немеряно, и все всем недовольны - "типа-дорого"
при этом никто не хочет что-либо искать и тем более собирать из "кубиков" сам- нада готовый девайс с пожизненной гарантией и чтобы продавался в соседнем подъезде
1 / 0
u841so
От пользователя andrew2709
при этом никто не хочет что-либо искать

верно, теперь это турудновато.
теерь инет - помойка!
раньше лет на 10 поиск в инете был милым делом, ща начинаешь искать каку-нить мелочь и, в просессе, уже забываешь чё хател ат таргашни висде ссущей!

[Сообщение изменено пользователем 14.01.2019 16:38]
0 / 2
Nefоrmаtus©
От пользователя MYASORATOR
Нужен совет


Фотография из Фотогалереи на E1.ru
0