Управление постоянным током в нагрузке сигналом 4-20 мА

фазовый переход
16:43, 06.02.2018
Господа, приветствую!
Задача следующая - плавно менять ток в нагрузке. Терморегулятор (Овен трм 210) имеет токовый выход 4-20 мА (токовая петля). Надо управлять нагревателем на постоянном токе этим сигналом. Симисторные блоки не предлагать, равно и твёрдотельные реле с фазовым управлением. Готовых девайсов найти не могу. Всё что есть в продажи - на переменный ток. Что посоветуете?
0
Nefоrmаtus©
18:01, 06.02.2018
От пользователя фазовый переход
твёрдотельные реле с фазовым управлением

Есть и для постоянного :-) овен к овну :super:
http://www.owen.ru/catalog/seriya_hd_hh25dd3_ttr_d...
0
Мoзгoпрaв и мoзгoвeд©
19:23, 06.02.2018
От пользователя Nefоrmаtus©<u>
овен к овну

овен овну овно ))

у нагревателя токи какие?
А то могу наколхозеть :ultra:
0
фазовый переход
19:37, 06.02.2018
Овно оно конечно ко овну, только немного нестыкуй

Управляющий сигнал Дискретный сигнал напряжения 5…32 VDC

Есть другой опять же http://kip.su/actuators/rele-tverdotelnye/fotek-rt...
там от 7 мА управляющий сигнал

Ток нагревателя 500 мА. 30 В питание стаб. источник.
0
0xCB
19:48, 06.02.2018
любая адурина + ключ на мосфете. ну и резюк для нагружения токового выхода.
2 / 0
0xCB
20:33, 06.02.2018
упс. не увидел:
От пользователя фазовый переход
Задача следующая - плавно менять ток в нагрузке.

а что под этим понимается?
0
фазовый переход
22:03, 06.02.2018
То есть плавно менять постоянный ток без ключей и симисторов.
0
-Михаил-
22:45, 06.02.2018
импульсный источник питания с ШИМ поможет. на одной микросхемке с дросселем. можно получить кратность по мин и макс току раз в 8-10. Или если позволяет конструктив. то обычный аналоговый усилитель постоянного тока на мощном транзисторе с большим радиатором. или с небольшим .но с вентиляторчиком от проца
1 / 0
Мoзгoпрaв и мoзгoвeд©
23:02, 06.02.2018
От пользователя -Михаил-
импульсный источник питания с ШИМ поможет.

Видишь, он против ключей? :ultra:
От пользователя фазовый переход
То есть плавно менять постоянный ток без ключей и симисторов.
0
Nefоrmаtus©
01:25, 07.02.2018
От пользователя фазовый переход
как менять постоянный ток без ключей
:hi:



[Сообщение изменено пользователем 07.02.2018 01:27]
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
07:22, 07.02.2018
От пользователя Nefоrmаtus©<u>
менять постоянный ток без ключей
фото :hi:

ДУ СД подойдет ?
http://www.mir-svetodiodov.ru/uploads/files/44knop...
такой юзаю на 24В / 4х50 ватт ( 3 года, полет нормальный)
0
0xCB
09:07, 07.02.2018
От пользователя фазовый переход
То есть плавно менять постоянный ток без ключей и симисторов.

тогда собирай генератор тока, как вариант - ОУ + полевик:
https://goo.gl/images/4IeLwZ

[Сообщение изменено пользователем 07.02.2018 09:11]
0
Nefоrmаtus©
11:14, 07.02.2018
От пользователя andrew2709
ДУ СД подойдет ?

многакнопак, но пойдет аки по маслу :-)

[Сообщение изменено пользователем 07.02.2018 11:15]
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
11:37, 07.02.2018
От пользователя Nefоrmаtus©<u>
Цитата:
От пользователя: andrew2709

ДУ СД подойдет ?

многакнопак, но пойдет аки по маслу

на Рижском и Лунке есть пульты с меньшим функционалом- на 30? кнопок
( без функций дискотеки / флаша / джампа и тп- те только ступенчатая яркость )
0
фазовый переход
13:04, 07.02.2018
Короч, первое что приходит в голову


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


R8 имитирует регулятор -у него меняется внутреннее сопротивление (в определённых пределах)

Засада1. По закону Ома напруга в делителе меняется нелинейно, а мне надо линейность
0
Nefоrmаtus©
14:58, 07.02.2018
Вы тама чего нагреваете? И зачем? :popcorn:
0
фазовый переход
15:04, 07.02.2018
От пользователя Nefоrmаtus©<u>
чего


От пользователя Nefоrmаtus©<u>

С вашего разрешения, об этом после запуска.
0
0xCB
16:05, 07.02.2018
От пользователя фазовый переход
По закону Ома напруга в делителе меняется нелинейно, а мне надо линейность

линейность (или линейную зависимость) напруги от чего (какого параметра)?
0
0xCB
16:06, 07.02.2018
и накой там операционник?
0
Nefоrmаtus©
17:14, 07.02.2018
От пользователя 0xCB
и накой там операционник

Что бы был, везде есть и тут пусть будет :super:
0
Мoзгoпрaв и мoзгoвeд©
22:26, 07.02.2018
От пользователя фазовый переход

Блин, но вы очень умные, операционник нарисовали, а обратную связь нет )
0
-Михаил-
23:55, 07.02.2018
От пользователя Мoзгoпрaв и мoзгoвeд©
Видишь, он против ключей?

Он не против ключей вообще. он против ключевого режима включения нагрузки. А после LC фильтра ШИМ выдаст именно то что ему и нужно, постоянный ток. и будет минимум теплопотерь. Зачем он бережёт нагреватель от ключевого режима понятно только ему, по причине непонимания им что такое тепловая инерционность. А так то ШИМ можно подавать сразу на нагреватель.
Ну если страшно делать с ШИМом, тогда будет делать с радиаторами и охлаждать их. Операционники тут вообще не нужны. Усилитель тока на трёх транзисторах и никаких проблем.
0
К15
15:51, 08.02.2018
диммер для управления светодиодами, от 80р. до 200р. в продаже на любом строительном или электрическом рынке
или не подходит?
паяльнику очень подходит (3...5...12 вольт)
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
09:54, 09.02.2018
От пользователя К15
диммер для управления светодиодами

однако идея :write:
ибо заменить резистор на любую линейность-нелинейность- 5 сек
0
11:13, 11.02.2018
я в своих терморегуляторах использую медленный ШИМ, период 1 сек. вполне хватает для регулировки с точностью 0.1с.