Тиристорный регулятор мощности (тестирую)
М
Мoзгoпрaв и мoзгoвeд©
16:30, 28.10.2016
пофиг
Нет, и потом, я брезгую.
при 50гц резистивна нагрузка ощутимо влият на резонансну частоту...
N
Nefоrmаtus©
18:32, 28.10.2016
я брезгую.
"Нельзя сесть на трон ничем, кроме задницы". ( Сунь Дзяо Бинь, 13 Век).
М
Мoзгoпрaв и мoзгoвeд©
18:41, 28.10.2016
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
19:38, 28.10.2016
ой не в ту ветку написал, хотел про частотомер
[Сообщение изменено пользователем 28.10.2016 19:51]
[Сообщение изменено пользователем 28.10.2016 19:51]
10:20, 29.10.2016
я брезгую.
Цитата:
От пользователя: StranNick_1
при 50гц резистивна нагрузка ощутимо влият на резонансну частоту...
Цитата:
От пользователя: StranNick_1
при 50гц резистивна нагрузка ощутимо влият на резонансну частоту...
хи-хи...
мной?
оно видно...
мимо пройти не мож...
брезгуй круче, treponema pallidum...
те мной уже было написано
шоб запомнил правило:
не вспоминай меня даже в своем самом страшном сне.
не вспоминай меня даже в своем самом страшном сне.
[Сообщение изменено пользователем 29.10.2016 10:35]
М
Мoзгoпрaв и мoзгoвeд©
10:46, 29.10.2016
те мной уже было написано
тобой дофига бреду писано.
10:51, 29.10.2016
чем горжусь...
читай внимательно и по слогам иначе до тя не доходит...
хотя енто нехарактерно для микроорганизмов...
[Сообщение изменено пользователем 29.10.2016 11:03]
читай внимательно и по слогам иначе до тя не доходит...
хотя енто нехарактерно для микроорганизмов...
[Сообщение изменено пользователем 29.10.2016 11:03]
М
Мoзгoпрaв и мoзгoвeд©
11:03, 29.10.2016
тобой дофига бреду писано
чем горжусь
пей глецынчег
11:05, 29.10.2016
на себе проверял?
наверно енто у тя от него...
ента дискуссия закончена как не соотв теме...
бай, микроорганизьма...
[Сообщение изменено пользователем 29.10.2016 11:08]
наверно енто у тя от него...
ента дискуссия закончена как не соотв теме...
бай, микроорганизьма...
[Сообщение изменено пользователем 29.10.2016 11:08]
a
alexhote
13:38, 30.10.2016
резистивную нагрузку вообще пофиг в какой момент включать.
какбы да, если провода исключить, особенно в момент отключения.
А так при разрыве цепи, где ток только что был 10 ампер, самоиндукция в сеть отдаст неприятный импульс, и он же на семистор придет, придется бустерную цепь городить побольше
Ну вобщем за меня там уже все написали, хотя городят и фазоимпульсное
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
13:59, 30.10.2016
а извините, провода в кольцо смотаны?
a
alexhote
22:34, 31.10.2016
да зачем в кольцо у них и так индуктивность неплохая
попробуте осцилограф в розетку и в соседнюю чайник или утюг и в момент отключения глянте на пик
попробуте осцилограф в розетку и в соседнюю чайник или утюг и в момент отключения глянте на пик
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
22:45, 31.10.2016
при симисторном управлении отключение нагрузки может произойти только в момент перехода через ноль, если это конечно не запираемый тиристор, хотя я даже не знаю есть ли они нынче в ходу.
a
alexhote
11:32, 28.11.2016
симисторном управлении отключение нагрузки может произойти только в момент перехода через ноль
про этот момент забыл,
тогда действительно для тэнов можно попробовать и фазоимпульсное управление
Хотя пишут что оно таки дает помехи в сеть.
N
Nefоrmаtus©
13:20, 28.11.2016
Подводя итоги, всё таки как правильно регулировать тот же нагреватель?
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
13:24, 28.11.2016
широтно-импульсным управлением, с включением тэна в момент перехода через ноль.
a
alexhote
16:49, 28.11.2016
я бы даже предложил ширину импульсов минутами или десятками минут мерить.
Вобщем включил на 10 мин, выключил на 10 Мин.
стало холоднее включил на11 мин выключил на 9 мин
и т.д. Потом второй тен на подхвате
Вобщем включил на 10 мин, выключил на 10 Мин.
стало холоднее включил на11 мин выключил на 9 мин
и т.д. Потом второй тен на подхвате
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
17:32, 28.11.2016
ну да так и надо
[Сообщение изменено пользователем 29.11.2016 00:25]
N
Nefоrmаtus©
19:25, 28.11.2016
Может 30 секунд пропускает, 30 нет? 10 минут как то многовато кажется или не так я понял
23:54, 28.11.2016
скважность скажем минут 10 и коэффициент заполнения кратно скажем 30 секундам. для котла хватит дофига и больше.
Скважность не измеряется в минутах....
В той же вики даже формула дана. S=период/длит импульса=1\коэф заполнения
Проще говоря, самый простой пример - меандр. Скважность 2, коээф заполнения 50%.
А ну кстати сейчас дочитал вики, так там тоже про меандр написали как пример :-)
Пойти что ли в преподаватели.
может вы про частоту ШИМ? Например 30 сек, и уже тут играемся коэффициентом заполнения
в любом случае 10 минут и шим никак не вяжутся или это будет ну очень долгие импульс\пауза))
[Сообщение изменено пользователем 28.11.2016 23:57]
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
00:02, 29.11.2016
вы похоже не понимаете что такое скважность
я прекрасно знаю что такое скважность.
Проще говоря, самый простой пример - меандр. Скважность 2, коээф заполнения
50%
для меня это не является открытием америки
в любом случае 10 минут и шим никак не вяжутся
хорошо напишем по другому: периодичность 10 минут с изменяемым заполнением кратным 30 секундам.
может вы про частоту ШИМ? Например 30 сек, и уже тут играемся коэффициентом заполнения
зачем тэн в котле каждые 30 секунд дергать? свет будет моргать слишком часто, а моргать он будет поверьте мне, особенно при плохой сети.
[Сообщение изменено пользователем 29.11.2016 00:21]
00:27, 29.11.2016
хорошо напишем по другому: периодичность 10 минут с изменяемым заполнением кратным 30 секундам.
Так опять не ясно пишите, что имеете то ввиду
Периодичность чего? включения работы шима? 10 минут шим работает. 10 минут вообще тишина?
Скажите что такое скважность 10 минут? я очень хотел бы это узнать
Про 30 секунд вообще просто привел пример, не конкретно к тэну
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
00:40, 29.11.2016
не скважность а периодичность, я уже выше поправился.
ну во например когда требуется небольшой прогрев котла
скважность делаем 10 т.е 1 минуту греем и 9 не греем
надо подогреть посильнее скважность 4 2,5 минуты греем 7,5 ждем
ну и так далее,
тут конечно надо подбором поиграть, зависит от объема котла и прочего.
думается конечно что периодичность в 10 минут будет многовато. минут 5 наверное будет само то.
ну во например когда требуется небольшой прогрев котла
скважность делаем 10 т.е 1 минуту греем и 9 не греем
надо подогреть посильнее скважность 4 2,5 минуты греем 7,5 ждем
ну и так далее,
тут конечно надо подбором поиграть, зависит от объема котла и прочего.
думается конечно что периодичность в 10 минут будет многовато. минут 5 наверное будет само то.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.