Значит вчера была гроза, и после нее случился световой капец.
Дома света нет, в подьезде нет.
другой дом в квартире свет есть нормальный, в подьезде примерно 1\2 от номиналки
ну и по всему городу (кого зачепило) примепрно так: нет, есть, половина от нормального.
как такое может быть ?
посещение входной городской подстанции показало что оборван один из нижних проводов линии.
не догодался спросить сколько там кВ на этой линии должно быть.
Дома света нет, в подьезде нет.
другой дом в квартире свет есть нормальный, в подьезде примерно 1\2 от номиналки
ну и по всему городу (кого зачепило) примепрно так: нет, есть, половина от нормального.
как такое может быть ?
посещение входной городской подстанции показало что оборван один из нижних проводов линии.
не догодался спросить сколько там кВ на этой линии должно быть.
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
как такое может быть
элементарно, просто фаза пропала.
сколько там кВ на этой линии должно быть.
если это обычная ТП то или 6 или 10 кВ на подводе и 0,4 кВ на выходе к конечному потребителю.
А вообще не лезьте туда, пусть этим ремонтники занимаются, а то потом еще и виноватым окажешься, если током не токнет конечно, а 6кВ ой как сильно токаются
P
Petrov_kamensk
если это обычная ТП
это обычная первая на входе в город подстанция так что там явно 10квт но уже на выходе а не на входе.
смотрелось с дороги так что все безопасно, хотя провод оборваный лежал на стоянке КУЭРС и еще какогото гаража.
элементарно, просто фаза пропала.
да, по всему городу ?
те как отпасть одна фаза может понимаю, но если одна фаза пропала на входе на 10 в 0.4 то что будет на выходе по фазам. ?
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
обычная первая на входе в город подстанция
тогда может быть и 35кВ и110кВ и 220кВ, что у вас я не знаю....
то что будет на выходе по фазам
в зависимости от схемы подключения обмоток, но примерно такая фигня и будет, сам я ни разу не пытался фазу у ТП оторвать.
P
Petrov_kamensk
в зависимости от схемы подключения обмоток, но примерно такая фигня и будет, сам я ни разу не пытался фазу у ТП оторвать
станно, думалось что 3 входных обмотки создают накачку в магнитопровод а со вторичных снимается уже пониженное.
хотя чет плохо начинаю понимать схему работы трехфазного трансформатора.
D
DDeNN
станно, думалось что 3 входных обмотки создают накачку в магнитопровод а со вторичных снимается уже пониженное.
Представляем Ш-образный магнитопровод, на каждом (3шт.) стержне намотаны первичка и вторичка. На первичку приходит трехфазное напряжение (каждая фаза отстает/опережает любую другую на 120град.). Рассматривая любой момент времени на вторичке будет наводится Ua2=Ua1/Kтр, аналогично для двух других фаз. Но будет не справедливо, например, Ua2=Ub1/Kтр. Потому что магнитные потоки имеют разные значения и напрвления для любого момента времени, т.е. они компенсируют друг друга. Для какого либо случая удобно нарисовать векторную диаграмму, что прикинуть что к чему.
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
гораздо проще представить 3 однофазных транса и мысленно или на схеме подключить их как один трехфазный, результат будет одинаковый.
A
Alexir67
Ну дак а в Аварийную службу (по пролфилю) обращались?
P
Petrov_kamensk
Ну дак а в Аварийную службу (по пролфилю) обращались?
представте весь район без света, сколько народу позвонило ?
на створках в помещении подстанции небыло надписей в какой зал вход так хоть бы напряжения можно было узнать.
но если учесть что это первая и трансформаторы большие открытые то думаю что там от 100 только начинается.
S
Sonc
не догодался спросить сколько там кВ на этой линии должно быть.
Изоляторы на ЛЭП посчитай - можно будет узнать напругу с небольшим разбросом.
P
Petrov_kamensk
линия - 19 и два конечних
на подстанции 11 + 1 конечный
сама подстанция Бирюса.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
на подстанции 11 + 1 конечный
сама подстанция Бирюса.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
специалисты говорят 110 кВ.
если жить еще не надоело то не лазь туда.
если жить еще не надоело то не лазь туда.
D
DDeNN
110
P
Petrov_kamensk
если жить еще не надоело то не лазь туда.
этож сколько должно быть ума чтоб возникло желание залезть на чтольк большую открытую подстанцию.
о при аварии были невольные учасники, подход линии выполнен а точней под ней настроено две автобазы-парковки для грузового транспорта.
порыв был какраз на этом участке и нижний провод окуратненько так гег от первой до почти ворот Бирюсы.
(тат не сделал фото теперь на пальцах обьяснять приходится)
а
4аiniс
сама подстанция Бирюса
М.б. ПС Бирюза 110/10кВ, не?
линия - 19 и два конечних - это изоляторы со стержнем из стекловолокна (единое целое)
на подстанции 11 + 1 конечный - это изоляторы наборные, т.е. можно сделать 3 штуки как на фото с трансформатором для 10кВ, так и 11 как на опоре для 110кВ
обрыв провода 10кВ может быть определен только по "перекосу" напряжений...
обрыв провода 110кВ не допускается действием защит и автоматики...
Следовательно у Вас обрыв провода 10 кВ, что лечится звонком в электросетевую компанию
[Сообщение изменено пользователем 10.06.2010 11:35]
S
Sonc
http://www.justmedia.ru/news/society/2010/06/07/70...
В Каменске-Уральском из-за грозы остались без электричества 60 тысяч жителей
07.06.10 13:42
Правительство области разослало электросетевым компания предупредительные письма.
Председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин направил письма крупнейшим электросетевым компаниям по поводу необходимости обеспечения повышенной готовности к ликвидации последствий нарушения электроснабжения в связи с прохождением грозового сезона.
В письмах говорится об установлении режима повышенной готовности к устранению возможных нарушений работы оборудования электрических сетей, питающих объекты жилищно-коммунального комплекса и объекты жизнеобеспечения, об обеспечении незамедлительного доведения информации о нарушениях электроснабжения населенных пунктов до правительства Свердловской области и руководства штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Свердловской области.
По информации министерства энергетики и ЖКХ, 6 июня в 13.31 из-за грозы и порывов шквалистого ветра произошло отключение двухцепной линии электропередачи 110 кВ «Каменская—Синарская 1,2».
В результате осмотра специалистами ОАО «МРСК Урала»—«Свердловэнерго» было выявлено, что на первой цепи ВЛ 110 кВ «Каменская—Синарская» произошел обрыв провода и грозотроса, причина отключения второй цепи линии — обрыв шлейфа.
В результате инцидента без напряжения осталась подстанция 110/10 кВ «Мартюш», питающая поселок Мартюш ГО Каменск-Уральский и ПС 110/10 кВ «Бирюза», которая питает часть города Каменска-Уральского (Каменский район). Общее количество погашенных потребителей составило порядка 60 тыс. человек.
Аварийно-восстановительные бригады филиала ОАО «МРСК Урала»—«Свердловэнерго» незамедлительно приступили к работе. Уже в 18.23 началась подача напряжения в дома жителей поселка Мартюш и части Каменска-Уральского. После восстановления электроснабжения всех потребителей, энергетики продолжили восстановительные работы на выведенном в ремонт оборудовании. Сегодня к вечеру они будут завершены.
Подготовка к прохождению грозового сезона электросетевыми компаниями Свердловской области началась еще в первой декаде апреля.
Так, в целях обеспечения надежной работы линий электропередачи, подстанций и распределительных устройств энергетики «МРСК Урала» провели проверку технического состояния оборудования.
На территории области специалисты «МРСК Урала» осмотрели распределительные устройства подстанций, воздушных линий электропередачи, зданий и сооружений. Энергетики проверили на соответствие требованиям нормативно-технической документации состояние грозотросов, молниеотводов, опор и заземляющих токоспусков, произвели сезонное опробование отделителей и короткозамыкателей 35-110 кВ, выполнили плановую диагностику опорно-стержневой изоляции 110 кВ.
В преддверии начала грозового сезона во всех филиалах компании проведены внеочередные инструктажи линейного, оперативного и ремонтного персонала по действиям в условиях грозового сезона.
По статистике, именно в грозовой сезон, который длится на Урале, в среднем, с мая по август, наблюдается наибольшее количество отключений энергооборудования распределительно-сетевого комплекса, причиной которых является воздействие неблагоприятных погодных условий.
«Для оценки надежности выполненной защиты будет обеспечена постоянная регистрация случаев грозовых отключений и повреждений линий электропередачи и оборудования распределительных устройств электрических сетей. По окончании грозового сезона 2010 года специалисты проведут анализ работы оборудования и устройств грозозащиты. Выявленные дефекты будут устранены, а опыт использован для подготовки мероприятий к сезону 2011 года»,— отметил заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер ОАО «МРСК Урала» Юрий Лебедев.
Штаб по обеспечению надежности электроснабжения на территории Свердловской области (председатель — министр энергетики и ЖКХ Юрий Шевелев) отслеживает в ежедневном режиме ситуацию по прохождению грозового сезона и обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по минимизации негативных последствий для потребителей при отключениях оборудования.
В Каменске-Уральском из-за грозы остались без электричества 60 тысяч жителей
07.06.10 13:42
Правительство области разослало электросетевым компания предупредительные письма.
Председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин направил письма крупнейшим электросетевым компаниям по поводу необходимости обеспечения повышенной готовности к ликвидации последствий нарушения электроснабжения в связи с прохождением грозового сезона.
В письмах говорится об установлении режима повышенной готовности к устранению возможных нарушений работы оборудования электрических сетей, питающих объекты жилищно-коммунального комплекса и объекты жизнеобеспечения, об обеспечении незамедлительного доведения информации о нарушениях электроснабжения населенных пунктов до правительства Свердловской области и руководства штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Свердловской области.
По информации министерства энергетики и ЖКХ, 6 июня в 13.31 из-за грозы и порывов шквалистого ветра произошло отключение двухцепной линии электропередачи 110 кВ «Каменская—Синарская 1,2».
В результате осмотра специалистами ОАО «МРСК Урала»—«Свердловэнерго» было выявлено, что на первой цепи ВЛ 110 кВ «Каменская—Синарская» произошел обрыв провода и грозотроса, причина отключения второй цепи линии — обрыв шлейфа.
В результате инцидента без напряжения осталась подстанция 110/10 кВ «Мартюш», питающая поселок Мартюш ГО Каменск-Уральский и ПС 110/10 кВ «Бирюза», которая питает часть города Каменска-Уральского (Каменский район). Общее количество погашенных потребителей составило порядка 60 тыс. человек.
Аварийно-восстановительные бригады филиала ОАО «МРСК Урала»—«Свердловэнерго» незамедлительно приступили к работе. Уже в 18.23 началась подача напряжения в дома жителей поселка Мартюш и части Каменска-Уральского. После восстановления электроснабжения всех потребителей, энергетики продолжили восстановительные работы на выведенном в ремонт оборудовании. Сегодня к вечеру они будут завершены.
Подготовка к прохождению грозового сезона электросетевыми компаниями Свердловской области началась еще в первой декаде апреля.
Так, в целях обеспечения надежной работы линий электропередачи, подстанций и распределительных устройств энергетики «МРСК Урала» провели проверку технического состояния оборудования.
На территории области специалисты «МРСК Урала» осмотрели распределительные устройства подстанций, воздушных линий электропередачи, зданий и сооружений. Энергетики проверили на соответствие требованиям нормативно-технической документации состояние грозотросов, молниеотводов, опор и заземляющих токоспусков, произвели сезонное опробование отделителей и короткозамыкателей 35-110 кВ, выполнили плановую диагностику опорно-стержневой изоляции 110 кВ.
В преддверии начала грозового сезона во всех филиалах компании проведены внеочередные инструктажи линейного, оперативного и ремонтного персонала по действиям в условиях грозового сезона.
По статистике, именно в грозовой сезон, который длится на Урале, в среднем, с мая по август, наблюдается наибольшее количество отключений энергооборудования распределительно-сетевого комплекса, причиной которых является воздействие неблагоприятных погодных условий.
«Для оценки надежности выполненной защиты будет обеспечена постоянная регистрация случаев грозовых отключений и повреждений линий электропередачи и оборудования распределительных устройств электрических сетей. По окончании грозового сезона 2010 года специалисты проведут анализ работы оборудования и устройств грозозащиты. Выявленные дефекты будут устранены, а опыт использован для подготовки мероприятий к сезону 2011 года»,— отметил заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер ОАО «МРСК Урала» Юрий Лебедев.
Штаб по обеспечению надежности электроснабжения на территории Свердловской области (председатель — министр энергетики и ЖКХ Юрий Шевелев) отслеживает в ежедневном режиме ситуацию по прохождению грозового сезона и обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по минимизации негативных последствий для потребителей при отключениях оборудования.
P
Petrov_kamensk
Следовательно у Вас обрыв провода 10 кВ, что лечится звонком в электросетевую компанию
не верно, обрыв был на воздушной На входе, значит на 110.
пост выше это подтверждает.
ну блин не сделал фото, думал не интересно ни кому будет.
"чё рваных проводов не видели "
S
Sonc
думал не интересно ни кому будет.
Это-ж не ОАК, здесь электро-маньяки живут
K
KROT
как такое может быть ?
3-х фазный транс.
3 обмотки по высокой стороне.
3 обмотки по низкой.
Обрываем например одну фазу по ВН, пусть это будет фаза С.
Имеем на низкой стороне:
фаза А - 220 (фазного)
фаза B - примерно половину от фазного
фаза С - почти нихрена не имеем. на самом деле там что-то и есть но в районе 50 В.
Описал для отдельно взятого транса, а не для описанной ситуации.
C Уважением KROT.
а
4аiniс
как такое может быть ?
отсутствие фазы 10кВ или 0,4кВ
а в Вашем случае - канешна 110кВ( МРСК сознались...
В
Вадим Иванович 77
Знакома ситуация. В прошлом году трансформатор сгорел. Пришлось заказывать подстанцию с трансформатором в комплекте. Заказывали в http://uralktp.ru. Подобрали необходимый комплектацию оборудования и доставили до места.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.