RGB лента горят два одинаковых цвета

xozzx
00:16, 31.10.2015
купил ргб ленту5 метров смд5050 60диодов на метр с потреблением 14,4в, блок питанияна 60 ( впритык, не мало ? ) и контроллер. 4 метра заложил под натяжной потолок, при этом монтажники перепутали плюс и минус при подключении от бп к контроллеру, ниче не работало, в итоге после их ухода разобрался, все заработало, но теперь один цвет не горит, красный, вместо него зеленый, на зеленом тож горит зеленый. Причем отрезок метровый горит нормально всеми цветами. В чем может быть дело ?
0
крабище
01:00, 31.10.2015
проверь визуально ленту :-)
2 / 0
xozzx
09:59, 31.10.2015
От пользователя крабище

уже никак, лента под потолком натяжным ( если даже будет доступ, на что обратить внимание ?
0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
10:39, 31.10.2015
От пользователя xozzx
уже никак, лента под потолком натяжным

ну тогда можно на кофе погадать, результат будет примерно одинаковый.
1 / 0
13:40, 31.10.2015
Попробуйте на ленту, без контроллера подать питание на каждый канал по очереди и посмотрите как загорается.
Вполне возможно попутаны провода от контроллера к ленте.
1 / 0
xozzx
14:30, 31.10.2015
От пользователя крабище


клеили к багету, но из багета торчали шляпки от саморезов к стене, сверху ленты, еще алюминиевым скотчем заклеили багет, я так понял, чтоб он не оттенял потом свечение....на КЗ пороверю, спасибо.
Еще вопрос, гудеть из за чего может ? такой звук как от люминисцентной лампы


От пользователя Art-als


Пробовал так, на зеленом и на красном проводе загорается зеленый
0
xozzx
16:07, 31.10.2015
КЗ есть по зеленому и красному, спасибо. Буду вызывать монтажников, пусть исправляют
0
10:24, 01.11.2015
От пользователя xozzx
Буду вызывать монтажников, пусть исправляют

мож не надо???

а то после
От пользователя xozzx
перепутали плюс и минус при подключении от бп к контроллеру

как-то доверия они не вызывают. вам очень повезло,что контроллер выжил.
1 / 0
xozzx
15:31, 01.11.2015
От пользователя mainroot


контроллер не дорогой, фиг с ним, да и я его испластал всего на кусочки, выявляя проблему, новый покупать придется. Вызвать монтажников придется все же, т.к блок питания и сама лента под натяжным потолком скрыты
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
18:30, 01.11.2015
От пользователя xozzx
лента под потолком натяжным ( если даже будет доступ, на что обратить внимание ?

на черные точки внутри СД
От пользователя xozzx
из багета торчали шляпки от саморезов к стене, сверху ленты, еще алюминиевым скотчем заклеили багет,
Еще вопрос, гудеть из за чего может ? такой звук как от люминисцентной лампы

гудит БП писец на подходе ( запятые сам проставишь) :-D
имхо: разбирай потолок / вытаскивай ленту
ПС: неужели БП не задымил ? 8(
0
От пользователя xozzx
Вызвать монтажников придется все же, т.к блок питания и сама лента под натяжным потолком скрыты

Не страшно, если они вам саморезов в натяжной потолок при этом накрутят? Я б поостерегся от таких работников.
0
07:37, 02.11.2015
От пользователя andrew2709
ПС: неужели БП не задымил ?

а чо, у импульсников нынче отменили защиту от КЗ?
0
xozzx
11:09, 04.11.2015
Исправили все. Но поставил я бп новый на 100, теперь он пищит когда без нагрузки, как ленту врубаешь, писк пропадает :/
0
крабище
11:14, 04.11.2015
китайский наверно потроха плохо закреплены :-)
2 / 0
От пользователя xozzx
теперь он пищит

На вас не угодишь...
То гудит, топищит...
:-)

На самом деле, если качественная сборка, то не шумят они. Но это дороже.
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.