Розетка получилась над плитой, какие варианты?
C
Crasher
При проектировании кухни не учел наличие розетки, стал собирать - розетка получилась над варочной поверхностью. Розетка накладная. Размещать розетку над плитой запрещено.
Какие варианты могут быть?
пока вижу три варианта:
1)докупить еще два шкафа шириной 60см, вместо шкафов на 40 см и всё сдвинется влево, розетка остается справа.
2)сделать фартук не вплотную к стене, а оставить за ним примерно 5 мм, прикрепив его к деревянным рейкам и пропустить под ним плоский кабель ВВГ, ототдвинув розетку на нужное расстояние
3) вариант самый неудобный, штробить и сдвигать розетку, т.к. стена -монолит, в нем вроде бы горизонтальные штробы запрещены, да и отделка уже сделана.
вот фотки:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Какие варианты могут быть?
пока вижу три варианта:
1)докупить еще два шкафа шириной 60см, вместо шкафов на 40 см и всё сдвинется влево, розетка остается справа.
2)сделать фартук не вплотную к стене, а оставить за ним примерно 5 мм, прикрепив его к деревянным рейкам и пропустить под ним плоский кабель ВВГ, ототдвинув розетку на нужное расстояние
3) вариант самый неудобный, штробить и сдвигать розетку, т.к. стена -монолит, в нем вроде бы горизонтальные штробы запрещены, да и отделка уже сделана.
вот фотки:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
С
Семен-К
Если будет фартук на всю длину, то под ним можно спокойно штробить - обои переделывать не надо будет.
Г
Гырга Питич
стена -монолит,
На сантим заштробиська даивсиоо )
Только схемку оставь для потомков, где кабель укажешь в горизонтальной прокладке)
C
Crasher
дак штробить это же грязь и пыль кругом)
По нормальному - надо штрабить две линии под две группы розеток - одну вниз (для плиты и духовки), другую вправо (под микроволновку и ещё чавонибудь)
C
Crasher
По нормальному - надо штрабить две линии под две группы розеток - одну вниз (для плиты и духовки), другую вправо (под микроволновку и ещё чавонибудь)
для плиты и духовки отдельная линия и клеммник стоит внизу в районе духовки
микроволновка там стоять не будет, стоит на время сборки кухни временно)
да и что, все штробят что ли?) как сборщики кухонь в таком случае поступили бы интересно.
Сборщикам кухонь вообще фиолетово, их розетки, если они не попадают на шкафы и не надо ничего подрезать, не интересуют.
А розетку однозначно надо оттуда убирать и ставить внутреннюю, т.е. ещё придётся и дырочку проковырять для стакана
А розетку однозначно надо оттуда убирать и ставить внутреннюю, т.е. ещё придётся и дырочку проковырять для стакана
C
Crasher
внутреннюю строители сказали нельзя...
М
М-р БИН
внутреннюю строители сказали нельзя...
Неужто толщина стенки меньше стакана? Академ?
C
Crasher
C
Crasher
они на противоположной стене, а она из газозолоблока, там всё внутри
не академ
Точно ботаник писал ни сопромата не изучавший,ни в арматурном цехе ЖБИ не бывавший
И это правильный ответ!
Точно ботаник писал ни сопромата не изучавший,ни в арматурном цехе ЖБИ не бывавший
Они пошутили внутреннюю строители сказали
нельзя...
Сборщикам кухонь вообще фиолетово, их розетки, если они не попадают на шкафы и не надо ничего подрезать, не интересуют.
И это правильный ответ!
Просто. Розетку торчащую под корень,все подключения к нижней,троллям еще раз цитирую как сборщики кухонь в таком случае поступили бы интересно.
Сборщикам кухонь вообще
фиолетово, их розетки, если они не попадают на шкафы и не надо ничего подрезать, не интересуют.
C
Crasher
а почему первый вариант никто не рассматривает?)
два новых шкафа по цене выходит около 4тр
я думаю это дешевле чем вызывать кого-то штробить, т.к. перфоратор у меня без режима чистого долбления :-)
два новых шкафа по цене выходит около 4тр
я думаю это дешевле чем вызывать кого-то штробить, т.к. перфоратор у меня без режима чистого долбления :-)
Да чО уж там - покупайте сразу новую кухню
А, если серьёзно, неужели вы ради переноса одной розетки на 200-300 мм будете жертвовать рабочей зоной и всей планировкой кухни? При желании и некоторых навыках режим чистого долбления вовсе необязателен. Зубило и молоточек вам в помощь. Насверлите дырочек по длине штробы, а потом тюк-тюк, тюк-тюк....
А, если серьёзно, неужели вы ради переноса одной розетки на 200-300 мм будете жертвовать рабочей зоной и всей планировкой кухни? При желании и некоторых навыках режим чистого долбления вовсе необязателен. Зубило и молоточек вам в помощь. Насверлите дырочек по длине штробы, а потом тюк-тюк, тюк-тюк....
C
Crasher
А, если серьёзно, неужели вы ради переноса одной розетки на 200-300 мм будете жертвовать рабочей зоной и всей планировкой кухни?
так ведь рабочая зона не жертвуется, ее наоборот больше станет если поставить шкафы на 20см шире.
про штробу всё еще в раздумьях)
При проектировании кухни не учел наличие розетки
так ведь рабочая зона не жертвуется, ее наоборот больше станет
Вы уж сначало определитесь
n
netupsevdonima
А как кабель наращивать будете?
C
Crasher
Вы уж сначало определитесь
вроде все понятно, разве нет?
на фото справа от варочной стоит шкаф на 40см, предлагается его выкинуть и поставить шкаф на 60см.
[Сообщение изменено пользователем 12.01.2014 21:44]
n
netupsevdonima
Даже если "отважитесь" штробить в сторону по горизонтали? Скрутки "хоронить" под штукатуркой не есть хорошо.....
C
Crasher
Даже если "отважитесь" штробить в сторону по горизонтали? Скрутки "хоронить" под штукатуркой не есть хорошо.....
эти вопросы меня и смущают
если там чего намокнет - будет узо вышибать
n
netupsevdonima
Какие потребители планируются? Что будет "включаться" в эту группу?
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.