Автоматизировал вентилирование квартиры

Добрый день! Может кому будет интересно.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Квартира по кругу в пластике, душно. В туалете и на кухне стоят вентиляторы, квартира на 8 этаже 9 эт дома. Бытовые вентиляторы шумные, включать приходилось в крайнем случае.

Потому, как вентилятор достался по случаю, а таймер покупал для товарища, то пока он лежал и ждал отправки, прочитал характеристики и решил, что такой и самому пригодиться :-) . Подключил на скорую руку
Настроил вкл каждый час на 10 мин, если все окна закрыты, начинает вентилировать весь дом, клапанов не предусмотрено, надо делать, хоть один два.
Плюсы - тихо работает, быстро вентилирует всю квартиру, можно настроить любой интервал работы, так и принудительное вкл., наконец-то и в туалете появились часы))
Остался еще один канал регулирования, можно подкл,например бойлер на ночное время, но он у меня потек, пока не получится.
Таймер фирмы Овен, исполнение есть и в щит, на стадии ремонта,можно спрятать в любом месте, программирование тривиальное, подключение не сложное.

В частном доме можно автоматизировать например полив, подогрев чего-нибудь, освещение, контакты таймера держат до 8 А., через наружные датчики можно задать изменяемые условия, по которым будет работать программа.

[Сообщение изменено пользователем 17.03.2012 19:32]
2 / 1
Очумелый мастер?
От пользователя buki_iur
если все окна закрыты, начинает вентилировать весь дом, клапанов не предусмотрено

а чего тогда сия конструкция вентилирует? воздух откуда берёт? а если вентилятор помощьнее поставить, то вакуум может в квартире случиться))
5 / 2
buki_iur
По крайней мере одно окно д б на микровентилировании.
0
Очумелый мастер?
От пользователя buki_iur
По крайней мере одно окно д б на микровентилировании.

дак тогда и стандартная вентиляция должна справляться, а если
От пользователя buki_iur
все окна закрыты

да ещё и дверь входная с двойным уплотнителем, то хоть какой вентилятор ставь - ничего он не выдует, только "разрежение" создаст, чтобы что-то выдулось, нужно чтобы что-то куда-то задулось :-D
6 / 1
buki_iur
Может на 1 м этаже и продувает, на предпоследнем как-то не очень. Не зря установили вентиляторы, которые не включишь из-за шума.

Ну и в ванне раз, два в неделю сауна, ей нужно побольше свежего воздуха. ;-)

Кстати после душа в ванне влажность под 80%, быстрая сушка, благодаря вентиляции тоже хорошо. :-)
1 / 2
Вообще раз система работает - значит воздух откуда-то берет.
Cкорее всего через входную дверь, или из вентканала на кухне.
Проверьте свечкой у него тягу.


Cосать из вентканала в обратку - нехорошо.
2 / 0
buki_iur
На кухне стоит вентилятор, по направлению вращения сразу видно откуда дует воздух, В туалете стоит обратный клапан на вентиляторе.

При микровентилировании одного из окна, квартира нормально проветривается.
Если все окна закрыты, вентилируется весь дом, через кухню

Смысл в автоматической системе, поставил, настроил не забыл приоткрыть одно окно, лучше поставить клапана и воздух в квартире обновляется каждый час.

До того, как я ее поставил, квартиру вентилировал от случая к случаю, когда замечал, что душно, но может это только особенности характера.
1 / 0
Очумелый мастер?
От пользователя buki_iur
Если все окна закрыты, вентилируется весь дом, через кухню

Плацебо? не? Ну я даже уже и спорить не буду, тут почти как по занону сохранения энергии всё работает))) если в вентканал с/у поставить на вытяжку реактивную турбину, то в квартире очень быстро получится вакуум и всех обитателей в виде молекул просто размажет по стенам)))
3 / 0
buki_iur
Объем квартиры в районе 200 кубов, производительность вентилятора 500 м3, работает раз в час 10 мин, перед сном,- на пол часа. Нормально все :-)

Дело не в вентиляторе, можно и бытовой 100 кубовик на 40 минут включать, разве что подобрать малошумный.

Удобно в автоматическом режиме вентилировании, по крайней мере для меня. ;-)

Еще бы клапана на стену електрические, но что то не попадаются :-D
1 / 0
Они и механические стоят как будто на микропроцессоре.
Кусок трубы, кусок утеплителя. Крутилка.
ЭРУ видел вроде за 2500р, КИВ еще дороже.

Летом все равно придется что-то делать. Мне тоже надоело проветривать каждые полчаса.
Жалею что осенью не решился клапаны поставить.
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.