Автоматизировал вентилирование квартиры
b
buki_iur
Добрый день! Может кому будет интересно.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Квартира по кругу в пластике, душно. В туалете и на кухне стоят вентиляторы, квартира на 8 этаже 9 эт дома. Бытовые вентиляторы шумные, включать приходилось в крайнем случае.
Потому, как вентилятор достался по случаю, а таймер покупал для товарища, то пока он лежал и ждал отправки, прочитал характеристики и решил, что такой и самому пригодиться . Подключил на скорую руку
Настроил вкл каждый час на 10 мин, если все окна закрыты, начинает вентилировать весь дом, клапанов не предусмотрено, надо делать, хоть один два.
Плюсы - тихо работает, быстро вентилирует всю квартиру, можно настроить любой интервал работы, так и принудительное вкл., наконец-то и в туалете появились часы))
Остался еще один канал регулирования, можно подкл,например бойлер на ночное время, но он у меня потек, пока не получится.
Таймер фирмы Овен, исполнение есть и в щит, на стадии ремонта,можно спрятать в любом месте, программирование тривиальное, подключение не сложное.
В частном доме можно автоматизировать например полив, подогрев чего-нибудь, освещение, контакты таймера держат до 8 А., через наружные датчики можно задать изменяемые условия, по которым будет работать программа.
[Сообщение изменено пользователем 17.03.2012 19:32]
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Квартира по кругу в пластике, душно. В туалете и на кухне стоят вентиляторы, квартира на 8 этаже 9 эт дома. Бытовые вентиляторы шумные, включать приходилось в крайнем случае.
Потому, как вентилятор достался по случаю, а таймер покупал для товарища, то пока он лежал и ждал отправки, прочитал характеристики и решил, что такой и самому пригодиться . Подключил на скорую руку
Настроил вкл каждый час на 10 мин, если все окна закрыты, начинает вентилировать весь дом, клапанов не предусмотрено, надо делать, хоть один два.
Плюсы - тихо работает, быстро вентилирует всю квартиру, можно настроить любой интервал работы, так и принудительное вкл., наконец-то и в туалете появились часы))
Остался еще один канал регулирования, можно подкл,например бойлер на ночное время, но он у меня потек, пока не получится.
Таймер фирмы Овен, исполнение есть и в щит, на стадии ремонта,можно спрятать в любом месте, программирование тривиальное, подключение не сложное.
В частном доме можно автоматизировать например полив, подогрев чего-нибудь, освещение, контакты таймера держат до 8 А., через наружные датчики можно задать изменяемые условия, по которым будет работать программа.
[Сообщение изменено пользователем 17.03.2012 19:32]
О
Очумелый мастер?
если все окна закрыты, начинает вентилировать весь дом, клапанов не предусмотрено
а чего тогда сия конструкция вентилирует? воздух откуда берёт? а если вентилятор помощьнее поставить, то вакуум может в квартире случиться))
b
buki_iur
По крайней мере одно окно д б на микровентилировании.
О
Очумелый мастер?
По крайней мере одно окно д б на микровентилировании.
дак тогда и стандартная вентиляция должна справляться, а если
все окна закрыты
да ещё и дверь входная с двойным уплотнителем, то хоть какой вентилятор ставь - ничего он не выдует, только "разрежение" создаст, чтобы что-то выдулось, нужно чтобы что-то куда-то задулось
b
buki_iur
Может на 1 м этаже и продувает, на предпоследнем как-то не очень. Не зря установили вентиляторы, которые не включишь из-за шума.
Ну и в ванне раз, два в неделю сауна, ей нужно побольше свежего воздуха.
Кстати после душа в ванне влажность под 80%, быстрая сушка, благодаря вентиляции тоже хорошо.
Ну и в ванне раз, два в неделю сауна, ей нужно побольше свежего воздуха.
Кстати после душа в ванне влажность под 80%, быстрая сушка, благодаря вентиляции тоже хорошо.
Вообще раз система работает - значит воздух откуда-то берет.
Cкорее всего через входную дверь, или из вентканала на кухне.
Проверьте свечкой у него тягу.
Cосать из вентканала в обратку - нехорошо.
Cкорее всего через входную дверь, или из вентканала на кухне.
Проверьте свечкой у него тягу.
Cосать из вентканала в обратку - нехорошо.
b
buki_iur
На кухне стоит вентилятор, по направлению вращения сразу видно откуда дует воздух, В туалете стоит обратный клапан на вентиляторе.
При микровентилировании одного из окна, квартира нормально проветривается.
Если все окна закрыты, вентилируется весь дом, через кухню
Смысл в автоматической системе, поставил, настроил не забыл приоткрыть одно окно, лучше поставить клапана и воздух в квартире обновляется каждый час.
До того, как я ее поставил, квартиру вентилировал от случая к случаю, когда замечал, что душно, но может это только особенности характера.
При микровентилировании одного из окна, квартира нормально проветривается.
Если все окна закрыты, вентилируется весь дом, через кухню
Смысл в автоматической системе, поставил, настроил не забыл приоткрыть одно окно, лучше поставить клапана и воздух в квартире обновляется каждый час.
До того, как я ее поставил, квартиру вентилировал от случая к случаю, когда замечал, что душно, но может это только особенности характера.
О
Очумелый мастер?
Если все окна закрыты, вентилируется весь дом, через кухню
Плацебо? не? Ну я даже уже и спорить не буду, тут почти как по занону сохранения энергии всё работает))) если в вентканал с/у поставить на вытяжку реактивную турбину, то в квартире очень быстро получится вакуум и всех обитателей в виде молекул просто размажет по стенам)))
b
buki_iur
Объем квартиры в районе 200 кубов, производительность вентилятора 500 м3, работает раз в час 10 мин, перед сном,- на пол часа. Нормально все
Дело не в вентиляторе, можно и бытовой 100 кубовик на 40 минут включать, разве что подобрать малошумный.
Удобно в автоматическом режиме вентилировании, по крайней мере для меня.
Еще бы клапана на стену електрические, но что то не попадаются
Дело не в вентиляторе, можно и бытовой 100 кубовик на 40 минут включать, разве что подобрать малошумный.
Удобно в автоматическом режиме вентилировании, по крайней мере для меня.
Еще бы клапана на стену електрические, но что то не попадаются
Они и механические стоят как будто на микропроцессоре.
Кусок трубы, кусок утеплителя. Крутилка.
ЭРУ видел вроде за 2500р, КИВ еще дороже.
Летом все равно придется что-то делать. Мне тоже надоело проветривать каждые полчаса.
Жалею что осенью не решился клапаны поставить.
Кусок трубы, кусок утеплителя. Крутилка.
ЭРУ видел вроде за 2500р, КИВ еще дороже.
Летом все равно придется что-то делать. Мне тоже надоело проветривать каждые полчаса.
Жалею что осенью не решился клапаны поставить.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.