Контроль качества на стройке. Приемка работ.
t
task123
[Сообщение удалено пользователем 09.06.2009 13:29]
i
i-n-c-o
Приняли с замечаниями - а дальше - что?
Вот оно как...
Давайте по порядку. Озвучьте героев Вашей истории. Какие недоделки, желательно с фотографиями. Вы их уже устранили? Кто кроме Вас может независимо подтвердить проблему?
Тем паче, что все взаиморасчеты - через буфер(застройщика)
А с кем у Вас договор и какой (кооператив, долевка)? Вообще-то все претензии к застройщику и должны быть, а он пусть решает свои сложности с подрядчиками.
Давайте попробуем разобраться вместе. Подробнее плиз.
A
Architector
D
Dmitr
>Так не раз наблюдал свободное вращение «запрессованного» отвода в фитинге.
А мне обьясняли в свое время, что как раз в случае монтажа металлопластиковых труб, одно из отличий обжимных фитингов от пресс-фитингов в том, что в первых труба может вращаться, в отличие от последних (или наоборот?).
[Сообщение изменено пользователем 18.03.2009 12:16]
А мне обьясняли в свое время, что как раз в случае монтажа металлопластиковых труб, одно из отличий обжимных фитингов от пресс-фитингов в том, что в первых труба может вращаться, в отличие от последних (или наоборот?).
[Сообщение изменено пользователем 18.03.2009 12:16]
i
i-n-c-o
может вращаться
Перефразируя старый анекдот можно и так сказать: "Да, не запрессовано, но зато как вертится!
Главное наверно не доводить до абсурда, не надо все пытаться открутить и вырвать, а то целеустремленные товарищи могут и дров наломать. Все надо делать без излишнего усердия, но что характерно после вторичной запрессовки такого явления не наблюдалось. Монтаж металлопластика регламентирует документ СП 40-103-98 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металлополимерных труб", и строители должны проверить систему, а мы с вами спокойно спать на даче или в отпуске, но....Короче, береженного бог бережет и лучше бы, чтобы вертелось не у Вас и не над Вами.
Спасибо, что отозвались, а то народ только смотрит. А поговорить?
A
Architector
А мне обьясняли в свое время
Может цанговое соединение? Хотя и оно при затяжке не вращяется.
D
Dmitr
не, цанговое как раз не вращается. А вот то что опрессовывается клещами - вращалось и преподносилось это как преимущество над цанговым.
поговорить мы завсегда готовы. Просто как в анекдоте - А почему Андрюшенька до 5-ти лет молчал? - А потому что его все устраивало :-)
А поговорить?
поговорить мы завсегда готовы. Просто как в анекдоте - А почему Андрюшенька до 5-ти лет молчал? - А потому что его все устраивало :-)
A
Architector
А вот то что опрессовывается клещами - вращалось и преподносилось это как преимущество над цанговым.
хм... сомнительно. Вращятся и не течь, может подвижное соединение при наличии сальника. Что-то тут не то..., даж интересно стало.
D
Dmitr
Вращятся и не течь, может подвижное соединение при наличии сальника
На обжимных фитингах на внутреннем штуцере пара резиновых сальников присутствует.
i
i-n-c-o
Ну, впринципе суть вот в вчем:
И так, дамы и господа, Вашему вниманию - пресс-фитинг, собственной персоной.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Устройство пресс-фитинга:
1 - латунный штуцер;
2 - прозрачное пластиковое кольцо;
3 - уплотнительное кольцо из EPDM;
4 - обжимная гильза из нержавеющей стали;
5 - металлопластиковая труба.
Так я понимаю, что все дело в 3-м пункте.
И вращать наверно, можно что угодно, но тот факт, что вращающийся фитинг может быть просто НЕДОПРЕССОВАН или что-то в этом роде напрягает.
Прессующиеся фитинги (пресс-фитинги) имеют ряд преимуществ:
как неразъемные они не нуждаются в периодической протяжке и контроле в отличие от винтовых фитингов;
прочные и долговечные (некоторые производители дают гарантию до 50 лет);
выдерживают рабочее давление в местах соединения до 10 бар;
обеспечивают быстрый и легкий монтаж при высокой степени надежности. Без пайки, сварки и нарезания резьбы;
допускается скрытая установка пресс-фитингов, заливка их в бетон
Монтаж металлопластиковых труб с применением пресс-фитингов, подразумевает использование специального инструмента - пресс-машин. Но, не смотря на все это умудряются дать течь исходя из этого закрадывается мысль, что ВСЕ ДЕЛО В РУКАХ.
И так, дамы и господа, Вашему вниманию - пресс-фитинг, собственной персоной.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Устройство пресс-фитинга:
1 - латунный штуцер;
2 - прозрачное пластиковое кольцо;
3 - уплотнительное кольцо из EPDM;
4 - обжимная гильза из нержавеющей стали;
5 - металлопластиковая труба.
Так я понимаю, что все дело в 3-м пункте.
И вращать наверно, можно что угодно, но тот факт, что вращающийся фитинг может быть просто НЕДОПРЕССОВАН или что-то в этом роде напрягает.
Прессующиеся фитинги (пресс-фитинги) имеют ряд преимуществ:
как неразъемные они не нуждаются в периодической протяжке и контроле в отличие от винтовых фитингов;
прочные и долговечные (некоторые производители дают гарантию до 50 лет);
выдерживают рабочее давление в местах соединения до 10 бар;
обеспечивают быстрый и легкий монтаж при высокой степени надежности. Без пайки, сварки и нарезания резьбы;
допускается скрытая установка пресс-фитингов, заливка их в бетон
Монтаж металлопластиковых труб с применением пресс-фитингов, подразумевает использование специального инструмента - пресс-машин. Но, не смотря на все это умудряются дать течь исходя из этого закрадывается мысль, что ВСЕ ДЕЛО В РУКАХ.
i
i-n-c-o
А потому что его все устраивало
С
С&A
Я правильно понял, схему укладки коммуникаций в полу я требую до приемки у застройщика? и обязан ли он мне ее предоставить?
A
Architector
внутреннем штуцере пара резиновых сальников присутствует.
это не сальники..)))
и обязан ли он мне ее предоставить?
Из личного опыта. Ниразу не видел исолнительной схемы от застройщика.
i
i-n-c-o
Я правильно понял, схему укладки коммуникаций в полу я требую до приемки у застройщика?
Начнем с того, а кто Вам жилье cдает, именно застройщик? Конечно она вам понадобится после приемки, но вы же принимаете жилье в эксплуатацию. Так исходя из этой логики, Вам должны все объяснить и показать, все что вам будет нужно, а вы уж определяйтесь.
Всем когда-нибудь будет полезна схема уложенных в пол сетей без нее приемка квартиры конечно возможна, но эксплуатация рискованна,
совет - договаривайтесь по ней на берегу.
Он обязан передать эксплуатирующей организации проектную и исполнительную документацию (проекты и все акты, в том числе и исполнительные схемы (если их
сделали :-( ). По этому, можете письменно предупредить(спросить) застройщика или кого еще там, чтобы он подготовился, а он обязан Вам ответить. Возможны несколько вариантов ответа: скажет когда будет готов; скажет где это взять самим; скажет куда идти, но вот ответить он точно обязан. Ну, и в
поддержание Вашей уверенности сообщаю, что это становится нормальной практикой, даже инструкции по эксплуатации дают. Попытка не пытка, так один человек говорил. Когда у Вас приемка-то? обязан ли он мне ее предоставить?
i
i-n-c-o
В продолжение сантехнического разговора. Надеюсь, что это просто прикол.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
i
i-n-c-o
Будет несправедливо, если мы не замолвим словечко за компрессионный фитинг. Прошу любить и жаловать, фитинг компрессионный-
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Устройство компрессионного фитинга:
1 - латунный никелированный прямой штуцер;
2 - изолирующее кольцо из PTFE;
3 - никелированная затяжная гайка;
4 - разрезное обжимное кольцо;
5 - уплотнительное кольцо из EPDM;
6 - металлопластиковая труба.
При использовании компрессионных фитингов, соединение достигается за счет давления, возникающего при закручивании гайки на разомкнутом обжимном кольце. Для монтажа компрессионного соединения не требуется специального инструмента. Монтаж производиться с помощью двух гаечных ключей (одним затягивается гайка, а вторым оказывается противодействие).
Очень важно производить разводку металлопластиковой трубой без лишних соединений, одной целой «ниткой», от коллектора к сантехническому прибору. Это обусловлено тем что со временем может потребоваться протяжка компрессионных фитингов для поддержания герметичности соединения. Если трубы с фитингами закрываются плиткой или укладываются в пол, то проделать эту операцию будет достаточно трудоемко. Отсюда вывод: надо посещать объект до закрытия сетей, надо...
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Устройство компрессионного фитинга:
1 - латунный никелированный прямой штуцер;
2 - изолирующее кольцо из PTFE;
3 - никелированная затяжная гайка;
4 - разрезное обжимное кольцо;
5 - уплотнительное кольцо из EPDM;
6 - металлопластиковая труба.
При использовании компрессионных фитингов, соединение достигается за счет давления, возникающего при закручивании гайки на разомкнутом обжимном кольце. Для монтажа компрессионного соединения не требуется специального инструмента. Монтаж производиться с помощью двух гаечных ключей (одним затягивается гайка, а вторым оказывается противодействие).
Очень важно производить разводку металлопластиковой трубой без лишних соединений, одной целой «ниткой», от коллектора к сантехническому прибору. Это обусловлено тем что со временем может потребоваться протяжка компрессионных фитингов для поддержания герметичности соединения. Если трубы с фитингами закрываются плиткой или укладываются в пол, то проделать эту операцию будет достаточно трудоемко. Отсюда вывод: надо посещать объект до закрытия сетей, надо...
i
i-n-c-o
Для тех, кто не знает, что становится с монолитом после "пожарной обработки". Так сказать для развития и новых впечатлений.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
A
Architector
нифигасе, вот никогда бы не подумал.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.