ЖК "Рассветный" ЖБИ (ЛСР)

Le-man
От пользователя .Green.
чем не устраивает Самара?

Тем, что самара это не серый, убогий и любимый Екатеринбург
0
От пользователя Le-man
и любимый Екатеринбург

вы за то, что "где родился там и пригодился" ?
у продвинутых людей нет преград, нет границ, они живут там, где им лучше всего, ведь мы живём на одной планете, планета вся наша, нет никаких преград, живи там где хочешь при желании.
зачем себя ограничивать?
0 / 6
Le-man
От пользователя .Green.
у продвинутых людей нет преград, нет границ

Это из серии орды кочевников. Нагадили в одном месте, перебрались на другое - никаких границ и преград!
Я же поддерживаю осёдлый образ жизни. Я даже район поменять не готов...
1 / 1
KoLючка
От пользователя .Green.
живут там, где им лучше всего

как же вы все еще в сером и унылом живете, не понятно :lol:
0 / 1
Двереоткрыватель
От пользователя KoLючка
это фото не из Рассветного....

угу, тоже вид из окна не узнаю. тролль какой-то
3 / 0
Это фото серебряной подковы на вторчермете, если Вы про обрушенный потолок.
2 / 0
От пользователя .Green.


От пользователя Le-man

Предупреждение обоим пользователям.
0 / 1
Le-man
От пользователя YoDa(Co)
Предупреждение обоим пользователям.

Ещё бы указывали за что...
2 / 0
Velvet Scorpion
От пользователя Le-man
А фото есть? Надо ли будет сразу на Sсhneider переделывать?

там голимый иэк. я уже проектик накидал. на трех грандах: шнайдер, абб и легранд. цена получилась кусачая-около 28т.р.
фото существующего щита попробую залить
2 / 0
Velvet Scorpion
[img]Wrong_Img_Format[/img]
3 / 0
Dr_Eam
Все косяки потом жильцам обживать и обживать, впрочем как всегда
3 / 0
Василич2016
От пользователя Velvet Scorpion
там голимый иэк.

Кстати вот эти АВДТ, которые в Рассветном ставят, реально паленые. У меня все после теста полетели.
0
Velvet Scorpion
От пользователя Василич2016
Кстати вот эти АВДТ, которые в Рассветном ставят, реально паленые.

не удивлен. купили за копейки эти поделки китайского производства и воткнули.

на розетки 25А поставили. и это на кабель сечением 2,5 мм2. придушил бы!

[Сообщение изменено пользователем 10.11.2016 14:48]
0 / 1
mr. Nobody
От пользователя Velvet Scorpion
на розетки 25А поставили. и это на кабель сечением 2,5 мм2. придушил бы!

а сколько нужно было..? :-)
1 / 1
Velvet Scorpion
От пользователя Абрадокс
а сколько нужно было..?

20А максимум. лучше 16А.
1 / 1
Le-man
От пользователя Velvet Scorpion

А вводного автомата вообще нет или он в подъезде?
0
mr. Nobody
От пользователя Le-man
А вводного автомата вообще нет или он в подъезде?

насколько я вижу, он в нижнем ряду, левый..


От пользователя Velvet Scorpion
20А максимум. лучше 16А.

25А тоже не нарушает никаких ПУЭ (глава 3.1)..
2 / 0
Velvet Scorpion
От пользователя Le-man
А вводного автомата вообще нет или он в подъезде?

вводной в подъездном щитке. 50А. EKF вроде.
0
Velvet Scorpion
От пользователя Абрадокс
25А тоже не нарушает никаких ПУЭ (глава 3.1)..

а причем здесь ПУЭ?
я руководствуюсь таблицей выбора сечения кабеля по току. Для 3х жильного кабеля сечением 2,5мм2, проложенного в трубе (в кабельном канале в стене) допустимый продолжительный ток-21А.
ну и надо замерить сечение кабеля. возможно там меньше сечение, чем заявлено. и как следствие, допустимый ток будет еще меньше.

[Сообщение изменено пользователем 11.11.2016 10:09]
1 / 0
mr. Nobody
От пользователя Velvet Scorpion
я руководствуюсь таблицей выбора сечения кабеля по току. Для 3х жильного кабеля сечением 2,5мм2, проложенного в трубе (в кабельном канале в стене) допустимый продолжительный ток-21А.

таблица то китайская, что ли..? :-D
Кабель ВВГ 3х2,5 (не путать с АВВГ, если что..)
Допустимый длительный ток (А) для проводов и кабелей при прокладке:
в воздухе - 28А
в земле - 37А
http://kabel-vvg.ru/kabel-vvg/3x2-5/

[Сообщение изменено пользователем 11.11.2016 12:59]

[Сообщение изменено пользователем 11.11.2016 13:02]
0
mr. Nobody
и, да, Le-man я ошибся.. вводной действительно в подъезде.. запамятовал что то..
в нижнем ряду слева это автомат на кухонную розетку..
я его заменил на УЗО (такие же как в верхнем ряду)..

[Сообщение изменено пользователем 11.11.2016 13:13]
0
Velvet Scorpion
От пользователя Абрадокс
таблица то китайская, что ли..?
Кабель ВВГ 3х2,5 (не путать с АВВГ, если что..)
Допустимый длительный ток (А) для проводов и кабелей при прокладке:
в воздухе - 28А
в земле - 37А

ну и причем здесь допустимые токи при прокладке кабеля в воздухе и в земле?
или у вас по квартире кабели в воздухе висят? а может в земле закопаны?
таблицей, пусть даже и "китайской", пользоваться нужно правильно :ultra: .
у нас случай-скрытая проводка: в трубе или кабельный канал в стене.
открываем ПУЭ, ранее вами указанный, глава 1.3, таблица 1.3.4
и что видим? а видим, что для 3хжильного кабеля сечением 2,5мм2 проложенного в трубе допустимый ток-21А.
очень не плохая таблица есть в каталоге easy9 от schneider. стр.6. таблица называется : "выбор авт. выключателя в зависимости от тока нагрузки, сечения провода/кабеля и способа прокладки" по ГОСТ Р 50345-2010.
0
Velvet Scorpion
От пользователя Абрадокс
я его заменил на УЗО (такие же как в верхнем ряду)..

и да. на верхнем ряду стоят АВДТ или дифавтоматы (по народному).
УЗО-немного другая история. к нему еще автомат нужен для защиты.
0
mr. Nobody
[Сообщение удалено пользователем 12.11.2016 08:31]
0
mr. Nobody
От пользователя Velvet Scorpion
таблица 1.3.4


все верно..
только, может быть, стоит, все таки, смотреть в столбец "трех одножильных", а не "одного трехжильного"..?


автомат в УЗО, в некоторые типы, встроен...
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.