Результаты обследования и конструктивные решения по ремонту и восстановлению несущих и ограждающих конструкций


В соответствии с договором ? 55 сотрудниками Уральского филиала ?Всероссийского научно-исследовательского института гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций? было выполнено техническое обследование несущих строительных конструкций поврежденных взрывом квартир дома по адресу ул. Стачек ? 55 Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга.

В 08:12 местного времени 22 сентября на девятом этаже 11-этажного жилого дома, в квартире 74 произошел взрыв. Начался пожар. Открытое горение было ликвидировано в 9:13. В результате взрыва пострадали 6 человек. Разрушены перегородки и повреждены стены между квартирами 73, 75 и 76, а также повреждены перекрытия между 9 и 10 этажом. Через пустоты потолочных плит проходила скрытая электрическая проводка.

В период межсезонья, когда еще не включено отопление, температура в квартире близка к температуре окружающей среды (окна в квартире при этом закрыты), поэтому качество естественной вентиляции достаточно плохое (вентиляция ?опрокидывается?). Следствием этого является формирование взрывоопасной смеси даже при незначительной утечке газа.

В данном случае, вероятно, произошел так называемый двухстадийный взрыв. После начала взрыва горючая смесь начинает истекать во второе помещение через проем. При этом произошла сильная турбулизация смеси, вызвавшая резкое увеличение площади горения во втором помещении. В результате давление в помещении кухни оказалось в 2-3 раза выше, чем в первом, и начинает передаваться назад в межквартирный коридор. Двухстадийные и трехстадийные взрывы (например, кухня-коридор-гостиная) наиболее часто происходят при авариях. (см. http://kiev-security.org.ua/box/13/106.shtml )

[Сообщение изменено пользователем 03.10.2011 23:38]
1 / 0
ТСЖ \"Калининец 96\"
1.1 Описание дома
Жилой дом ?55 по ул. Стачек имеет 11 этажей. Год постройки 1998 г. Площадка эксплуатации здания относится к II4 климатическому району по ГОСТ 16350-80, температура наружного воздуха -35градС (наиболее холодной пятидневки). Здание отапливаемое.

Последний этаж мансардный. Квартиры 10-го этажа двухуровневые. В каждом подъезде на этаже размещены 4 квартиры. Взрыв произошел во втором подъезде на девятом этаже. Подъезд имеет лестничную клетку. Вход расположен со стороны дворового фасада. Имеется пассажирский лифт. В межквартирный коридор у лифта выходят двери всех четырех квартир, расположенных на этаже. Коридор сообщается с площадкой лестничной клетки. В квартирах имеются лоджии. Кухни оборудованы газовыми плита-ми.

1.2 Квартира ? 74 (девятый этаж)

1. В первую очередь следует выполнить ремонт несущих кирпичных стен квартиры ? 74. Толщина внутренних несущих стен в уровне 9-го этажа составляет 380 мм.

При оценке прочности на сжатие кирпича и кладочного раствора несущих стен было установлено, что полученные значения соответствуют марке М75 для кирпича и М25 для раствора.

В кладке внутренней стены по оси 5с у оси Бс была обнаружена сквоз-ная вертикально ориентированная трещина с шириной раскрытия на отдельных участках до 10-15 мм. Протяженность трещины составляет по высоте 3 этажа (с 9-го по 11 этажи).

Трещина по несущей кирпичной стене в квартире 74 и выше:
9 этаж: ширина раскрытия составляет до 15мм, длина: 2314 мм, расстояние до внешней стены: от 1187 до 1560 мм: в стене 23 кирпича, 1-й нижний от пола ряд целый, через остальные идет трещина. 8 из 22 рядов - трещина по раствору, в остальных рядах лопнул кирпич.

10 этаж: ширина раскрытия ? 10 мм, длина - 2488 мм, расстояние до внешней стены: от 1416 до 1558 мм: на потолке в 100 ? 150 мм от трещины был стык плит перекрытий - расстояние между боковыми поверхностями плит - 20мм.

11 этаж: две трещины, одна - продолжение большой, вторая образовалась от нагрузки, большая трещина: ширина раскрытия: 10 мм, длина: 2461 мм
расстояние до внешней стены: от 1067 до 1185 мм - продолжение нижней трещины и сопутствующая ей маленькая с шириной раскрытия 1-5 мм и длиной 1900 мм.

Ремонт кладки: Следует установить металлические пластины по высоте стены с обеих сторон с просверленными в них отверстиями. Стянуть анкерными болтами диаметром 8 мм через отверстия в металлических пластинах участки кладки в месте расположения вертикально ориентированной трещины во внутренней стене по оси 5с на каждом этаже. Далее следует выполнить ремонт трещины методом инъецирования ремонтным составом из цементного раствора марки М100 с включением эпоксидной смолы. Возможен вариант перекладки участка кирпичной стены в месте расположения трещины в соответствии с Рекомендациями по усилению каменных конструкций зданий и сооружений ЦНИИСК им. Куче-ренко.

После установления причин дефлаграционного взрыва и завершения работы комиссии по чрезвычайным ситуациям при администрации района необходимо будет срочно выполнить разгрузку перекрытия девятого этажа от обломков сборной железобетонной плиты, сломанной мебели и мусора.

[Сообщение изменено пользователем 03.10.2011 23:12]
1 / 0
ТСЖ \"Калининец 96\"
В конструкции перекрытий над 1-9 этажами здания использованы сборные железобетонные многопустотные плиты по серии 1.141-1 вып. 60 и вып. 63. Плиты имеют маркировку ПК6-63-15а согласно чертежам типовой серии 85 ЦНИИЭП жилища. Пролет плит составляет 6300 мм. Опирание плит на кирпичные стены осуществлялось на глубину 110 мм.

При взрыве в помещении жилой комнаты квартиры ? 74 одна из плит перекрытия над помещением не заанкерованная с кладкой кирпичной стены треснула пополам и обрушилась на нижележащее перекрытие. Остальные плиты перекрытия заанкерованные в местах опирания с кладкой стен посредством приварки стержней к петлям треснули в центральной части по поперечному сечению с оголением и повреждением продольных стержней рабочей арматуры (см. фото. ?.). Данные плиты согласно ГОСТ Р 53778-2010 и СП 13-102-2003 находятся в аварийном состоянии и не подлежат восстановлению.

Демонтаж аварийных разрушенных плит перекрытия следует производить при помощи их разрезки на части дисковым электроинструментом с дисками с алмазным напылением. Размер частей следует принимать необходимым по весу для возможности выноса фрагментов плит вручную или с помощью башенного крана, через выбитый взрывом проем лоджии. При этом следует обрезать сваркой анкерные стержни, соединяющие плиты с горизонтальным арматурным поясом в центральной части кладки стены. Необходимо избегать долбежки плит и связанного с этим вибрационного воздействия на стены.

После демонтажа плит, участки кирпичной кладки стен, на которые было выполнено опирание концов плит перекрытия над квартирой ? 74 (глубиной около 110 мм) необходимо усилить установкой равнополочного уголка 100х7 мм по длине стены. С обратной стороны стен помещения в том же уровне установить пластину 100х7 мм и через просверленные отверстия соединить уголок и пластину анкерным стержнем диаметром 8 мм согласно схеме. Далее с помощью нарезки концов стержня и прикрутки на болты выполнить стяжку уголка и пластины. Усиление опорных участков кирпичных стен необходимо вследствие ударного воздействия на них при взрыве и присутствия мелких вертикальных трещин в отдельных кирпичах кладки.

После проведения данных работ следует приступить к устройству в помещении квартиры ? 74 монолитного железобетонного перекрытия по несъемной опалубке.

Устройство перекрытия:
1. Выдолбить в кладке стен ниши под металлические балки геометрическими размерами 220х160 мм (hxb), глубиной 200 мм с шагом около 2,0 м согласно схеме на рисунке.

2. Под опорные концы балок в ниши установить стальные пластины толщиной 10 мм. Установить балки из двутавров прокатного профиля ? 20Ш1 по СТО АСЧМ 20-93.

3. Поверх металлических балок в поперечном направлении выполнить укладку стального профилированного листа марки Н75-750-0,9 по ГОСТ 24045-94 широкими гофрами вниз. Стыки листов стального профилированного настила по длине следует выполнять впритык, без нахлестки.

4. Для усиления перекрытия установить гибкую арматуру в виде стержней класса А-III диаметром 12 мм по ГОСТ 5781-82* в каждой гофре профнастила без обрыва по длине пролета. Расстояние от конца арматуры до конца профнастила на крайних опорах должно быть не более 20 мм. Расстояние от стержня до стенок стального профилированного настила и нижней полки должно быть не менее 20 мм.

5.Перед бетонированием на расстоянии 50 мм от поверхности верхней части полки перекрытия следует установить арматурную сетку из прово-локи Вр-I диаметром 5 мм с размером ячейки 200х200 мм и стержни диа-метром 12 мм класса А-III ориентированные параллельно стержням нижней арматуры.

Нижние арматурные стержни следует соединить с верхней арматурной сеткой и стержнями вертикальными арматурными элементами диаметром 6 мм класса А-I с шагом 300 мм, для образования пространственного каркаса.
1 / 0
ТСЖ \"Калининец 96\"
Толщина полки монолитного железобетонного перекрытия над профилированным настилом -100 мм. Класс бетона не ниже В15. Поверх полки допускается устройство бетонной стяжки из пенобетона или полистиролбетона, для выравнивания уровня пола помещения вышерасположенной квартиры 10-го этажа, относительно неповрежденного участка перекрытия.

6. При монтаже профнастила следует приварить края профилированного листа к верхней части уголка усиления опорных участков кирпичных стен.
После устройства монолитного перекрытия по несъемной опалубке возможно восстановление разрушенных взрывом гипсобетонных перего-родок между жилой комнатой квартиры ? 74 и коридором и жилой комнатой квартиры ? 73. Перегородки следует возводить из современных стеновых материалов, удовлетворяющих требованиям всех строительных норм для жилых зданий.
По нижней поверхности профилированного настила в квартире ? 74 следует выполнить монтаж конструкций подвесного потолка.

Усилить плиту перекрытия лоджии 10 этажа согласно типовому реше-нию.

Сборная железобетонная плита марки ПЛ-30-12а имеет низкие проч-ностные показатели.
Установить металлический волнистый лист ограждения лоджии, аналогичный листу, вырванному взрывной волной. Закрепить оторванное нижнее крепление металлического листа ограждения лоджии выше рас-пложенной квартиры 10-го этажа.

Помещения кухни, коридора и санузла подверглись действию пожара. Взрывной волной выбиты стекла оконных проемов. Нарушен штукатурный слой внутренних несущих кирпичных стен. По видимому, взрывной волной была разрушена не несущая гипсобетонная перемычка, разделяющая помещения квартиры ? 74 и ? 75, вследствие чего пожар перекинулся в помещение кухни соседней квартиры. При зондаже отделки на участке стены над дверным проемом установлено, что брусковые железобетонные перемычки не получили механических повреждений.

Следует восстановить межквартирную перегородку, восстановить оконный переплет и выполнить его остекление.

1.3 Квартира ? 73 (9 этаж)

Квартира пострадала в результате взрыва в соседней квартире ? 74. Были разрушены гипсобетонные перегородки между жилыми комнатами, а также между жилой комнатой квартиры ? 74 и коридором квартиры ? 73. Были выбиты стекла оконным проемов в наружной стене. Произошло частичное отпадение растворных швов между плитами и образование вертикальных трещин по стыкам кирпичных наружных и внутренних стен.

Следует расчистить перекрытие квартиры от мусора и обломков гипсобетонных перегородок.

Визуальным осмотром в центральной части второй и третьей плиты перекрытия от наружной стены по оси Бс над жилой комнатой в осях 5с-6с/Бс-Вс обнаружены поперечные трещины в нижней растянутой зоне. Ширина раскрытия трещин на отдельных участках до 1 мм. Необходимо установить временные стойки усиления под данную плиту. Стойки усиления трубчатого сечения установить по распределительной деревянной доске, уложенной в направлении поперек пролета плит. В верхней части стоек также предусмотреть распределительную балку.

Замерами установлено, что прогиб данных плит не превышает допустимого по СНиП 2.01.07-85 ?Нагрузки и воздействия? табл. 19.
1 / 0
ТСЖ \"Калининец 96\"
Данные плиты с дефектами согласно ГОСТ Р 53778-2010 и СП 13-102-2003 находится в неработоспособном состоянии. В нижней зоне бетона плиты допустимы поперечные трещины лимитированного раскрытия, если они расположены только в защитном слое бетона и не присутствуют в верхней зоне сечения зоне плиты. В случае если при разборке полов вышележащей квартиры будет установлено наличие данных трещин, то следует выполнить демонтаж данной плиты с устройством монолитного участка перекрытия по несъемной опалубке по схеме аналогичной принятой для устройства перекрытия в квартире ? 74.

При отсутствии поперечных трещин рекомендуется выполнить усиление данной плиты по специально разработанному проекту. При усилении следует использовать типовое решение из Альбома ?Восстановление строительных конструкций аварийных и реконст-руируемых зданий? авторов Мальганова А.И., Плевкова В.С., Полищук А.И. приведенное на л. 60. Трещины в защитном слое заинъецировать раствором на основе эпоксидной смолы.

Суть метода: Вырубка полки плиты в местах расположения пустот и установка в них арматурного каркаса с замоноличиванием вырубленных полок и пустот бетоном. Типовая схема приведена на рисунке ниже.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Рисунок 1 ? Типовая схема по восстановлению плиты перекрытия
Далее следует выполнить восстановление межквартирных и межкомнатных перегородок согласно рекомендациям, изложенным в разделе выше.
1 / 0
ТСЖ \"Калининец 96\"
1.4 Квартира ? 75 (9 этаж)

Взрывной волной в квартире были выбито остекление оконных про-емов и дверного проема выхода на лоджию.
Была разрушена перегородка, разделяющая кухни двух квартир по оси 4с. Перегородка, отделяющая коридор от помещения квартиры, при ударе взрывной волной выгнулась в направлении коридора и треснула в центральной части.

Помещение кухни подверглось огневому воздействию.
Данная перегородка подлежит разборке и замене на новую из современных стеновых материалов.

1.5 Квартира ? 69 (8 этаж)

Инструментальным обследованием установлено, что вторая от входа в помещение плита перекрытия над детской комнатой квартиры ? 69 имеет недопустимый прогиб, превышающий максимальный, согласно требованиям табл.19 СНиП 2.01.07-85* ?Нагрузки и воздействия? и косую трещину в нижней растянутой зоне. В настоящее время плита опирается на стойки металлического турника, которые выгнулись от перенапряжения.
Необходимо подвести под данную плиту временные стойки усиления тручатого сечения . В верхней и нижней части стоек предусмотреть распределительную балку.

В нижней поверхности плиты перекрытия над 8-ым этажом обнаружены поперечные трещины, которые не допускаются проектной документацией на данные плиты (серия 1.141-1 вып. 60).
Впоследствии следует выполнить демонтаж данной плиты перекрытия с заменой ее на участок монолитного железобетонного перекрытия по несъемной опалубке.

Восстановить штукатурную отделку кирпичной кладки стены кухни.
Выполнить заделку выпавших растворных швов между плитами пере-крытия цементно-песчаным раствором марки М100.
В углу возле входной двери обнаружена наклонная трещина под обоями шириной раскрытия 0,5 мм.

Следует установить гипсовые маячки в местах расположения трещин. В случае увеличения ширины их раскрытия следует выполнить инъецирование трещин в верхней части стены полимерцементным раствором.

1.6 Квартира ? 70 (8 этаж)

Строительные несущие и ограждающие конструкции помещений кух-ни и жилой комнаты однокомнатной квартиры подверглись огневому воздействию на протяжении 30-40 минут. В квартире планировалось проведение ремонта и легко воспламеняющиеся жидкости и краски были складированы на лоджии. С лоджии начался пожар, который в течение 10-15 минут охватил всю квартиру.
Инструментальным обследованием установлено, что прочность на сжатие бетона конструкций перекрытия и вышележащей плиты лоджии, с 95% вероятностью соответствует классу В20.

Плита перекрытия над помещением квартиры прогнулась в результате удара от падения на нее обломков плиты перекрытия над квартирой ? 74. Вероятно, присутствуют внутренние повреждения в поперечном сечении плиты.
Во всех плитах перекрытия жилой комнаты в нижней растянутой зоне в центральной части присутствуют поперечные трещины шириной рас-крытия до 0,5 мм.
1 / 0
ТСЖ \"Калининец 96\"
После расчистки обломков в квартире ? 74 будет произведено освидетельствование верхней части плит перекрытия. В случае обнаружения следов повреждений и поперечных трещин в верхней полке сборных железобетонных многопустотных плит их следует демонтировать и произвести устройство монолитного железобетонного перекрытия по несъемной опалубке.
В помещении квартиры ? 70 следует выполнить установку временных металлических подпорок на цементной подливке под деформированную плиту перекрытия в виде стальных труб диаметром 102 мм, толщиной стенки 5 мм по ГОСТ 10704-91. Стойки следует опереть на нижележащее перекрытие через распределительные деревянные доски 150х50 мм, уложенные поперек пролета плит перекрытия. Шаг стоек 1,5-2,0 м. Сверху стоек следует установить распределительную балку.

Можно утверждать, что согласно ГОСТ Р 53778-2010 и СП 13-102-2003 плиты перекрытия находится в неработоспособном состоянии.

Впоследствии следует выполнить демонтаж данной плиты перекрытия с заменой ее на участок монолитного железобетонного перекрытия по несъемной опалубке, согласно рекомендациям, относящимся к перекрытию квартиры ? 74.

Визуальным осмотром установлено, что поврежден штукатурный слой надоконного простенка кухни.

1.7. Квартира ? 71 (8 этаж)

На поверхности стен и потолочных перекрытий квартиры присутствуют следы промочек, возникших в результате тушения пожара.

Визуальным осмотром зафиксировано отхождение поперечной перегородки от наружной стены с вырывом металлического элемента крепления.

У входа в квартиру обнаружены наклонные трещины в месте опирания перемычек на кирпичную стену. Также присутствуют незначительные дефекты в виде вертикально ориентированных трещин в штукатурном слое стены ограждения коридора.
1 / 0
ТСЖ \"Калининец 96\"
Рекомендуется установить гипсовые маячки в местах расположения трещин. В случае увеличения ширины их раскрытия следует выполнить инъецирование трещин в верхней части стены полимерцементным раство-ром.


1.8 Квартира ? 72 (8 этаж)

Присутствуют места вертикальных трещин в стыках стен и перегород-ках. Промочки потолочной части плит покрытия в местах примыкания плит к стенам. Присутствуют продольные трещины в местах заделки раствором швов между плитами перекрытия над жилой комнатой.

На трещины следует установить гипсовые маячки. Впоследствии в случае увеличения ширины ее раскрытия следует замонолитить трещину ремонтным раствором с добавлением эпоксидной смолы.

1.9 Квартира ? 76

В помещениях квартиры ? 76 обнаружены локальные повреждения от ударной взрывной волны. Визуальным осмотром обнаружено сквозное отверстие с рваными краями в гипсокартонной перегородке между жилым и бытовым помещением. Также обнаружены горизонтальные и вертикальные щели в местах стыка перегородок и плит перекрытия, а также примыкания перегородок к самонесущим наружным и внутренним стенам.

Следует выполнить зачеканку щелей между стыками перегородок и плит перекрытия и перегородок и стен. Произвести ремонт сквозного отверстия в гипсобетонной перегородке цементно-песчаным раствором.

1.10 Квартира ? 77 (10 этаж)

Конструкции перекрытия из сборных железобетонных плит на которые опирался дощатый накат пола квартиры ? 77, находящиеся на участке над квартирой ? 74, согласно ГОСТ Р 53778-2010 и СП 13-102-2003 находятся в аварийном состоянии. Плиты разорвало пополам в середине пролета ударной волной от взрыва.

Необходима замена данного участка перекрытия на монолитное железобетонное перекрытие по несъемной опалубке, описанное в разделе заключения про конструкции квартиры ? 74.

1.11Квартира ? 78 (10 этаж)

В квартире ? 78 выявлено разрушение деревянных конструкций покрытия пола в месте расположения дверного проема между двумя помещениями. Следует восстановить их в соответствие с первоначальной конструкцией.

1.12 Квартира ? 79 (10 этаж)

Визуальным осмотром помещений квартиры зафиксировано наличие трещин по отделке потолочного покрытия жилой комнаты и наклонной тре-щины в месте примыкания поперечной несущей стены в ее верхней части к наружной стене.

На трещины следует установить гипсовые маячки. В случае их даль-нейшего раскрытия трещины следует заинъецировать ремонтным составом на основе эпоксидной смолы.
1 / 0
ТСЖ \"Калининец 96\"
1.13 Фундаменты блока здания

В результате визуального и инструментального обследования ленточ-ных сборных железобетонных фундаментов и стен подвала здания в блоке, где произошел взрыв, установлено, что согласно ГОСТ Р 53778-2010 и СП 13-102-2003 данные несущие строительных конструкции находятся в работоспособном состоянии.

1.14 Крыша здания в пределах обследуемого блока
В результате визуального инструментального обследования плит по-крытия здания установлено, что согласно ГОСТ Р 53778-2010 и СП 13-102-2003 данные несущие строительных конструкции находятся в работоспособном состоянии.

Мягкий рулонный ковер кровли не имеет разрывов и повреждений. Парапеты здания находятся в удовлетворительном состоянии.

1.15 Фасады блока здания в уровне 8-10 этажей
Обычно при проектировании жилые здания рассчитываются на дей-ствие внешних вертикальных и горизонтальных (ветровых) сил, направленных внутрь здания. При внутреннем взрыве значительные нагрузки действуют в обратном направлении.

При взрыве в помещении квартиры ? 74 взрывная волна вышла в межквартирный коридор и в объем лестничной клетки подъезда здания. Вследствие ударного воздействия на самонесущую кирпичную стену дворового фасада здания произошел ее местный выгиб наружу (см. фото).
Обширные пятна копоти от взрыва и пожара имеются над окнами и лоджиями 8-го и 9-го этажа со стороны уличного фасада.

Максимальный наружный выгиб облицовочной плитки от вертикали на участке кирпичной кладки стены высотой 4500 мм, согласно данным геодезической съемки составил 31 мм. Облицовка, как правило, напряжена более чем кладка из-за большей ее жесткости.

Толщина стены в уровне 9 этажа составляет 540 мм с учетом толщины фасадной плитки (30 мм ? толщина облицовки).
Имеющиеся зазоры между облицовочной плиткой рекомендуется заинъецировать цементным раствором. При наличии участков отслоений облицовки от кладки более чем на 20 мм, согласно типовым решениям, приведенным в ?Рекомендациях по усилению каменных конструкций зданий и сооружений? ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР , рекомендуется выполнить крепление облицовки металлическими связями.

Следует восстановить металлические крепления внутренних гипсобе-тонных перегородок к наружным стенам. Далее рекомендуется выполнить дополнительное утепление выпучившегося участка облицовки стены.

1.16 Межквартирный коридор 9 этажа
Общая протяженность коридора около 6 м на каждом этаже. В результате преобразования волны сжатия в ударную волну, и ее отражения в тупиковых концах коридора произошло некоторое повышение взрывной нагрузки. В результате разрушились участки кирпичных перегородок и выбило металлические двери входа в квартиры у пересечения осей Вс/3с, вследствие чего ударная волна распространилась по коридору длиной около 6 м.

1.17 Пассажирский лифт
После взрыва в межквартирном коридоре волна сжатия разрушила плиты железобетонного ограждения лифта и ворвалась в лифтовую шахту, откуда затем распространилась по всем этажам подъезда. Металлические конструкции шахты выгнулись и кабина лифта застряла внутри шахты.

Следует заменить сломанные плиты бетонного ограждения лифтовой шахты.

Обследование технического состояния металлических конструкций лифтового оборудования должно быть выполнено специалистами организа-ции, имеющей допуски на данный вид работ.
1 / 0
ТСЖ \"Калининец 96\"
Выводы и рекомендации

Аварийный взрыв в доме ? 55 по ул. Стачек в г. Екате?ринбурге, начавшийся в одной квартире ? 74, привел к тому, что в различной мере пострадали несущие строительные конструкции всего второго подъезда.
На основании проведенного технического обследования и инстру?ментальной оценки состояния несущих и ограждающих конструк-ций квартир поврежденных взрывом в здании ? 55 по ул. Стачек в г. Екате?ринбурге, в соответствии с положениями ГОСТ 27.002-89 "Надежность в технике. Основные понятия. Термины и опреде?ления" и СП 13-102-2003 "Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений", их общее состояние оценивается как ограниченно работоспособное, за исключением перекрытий квартир ? 70, ? 74, 73, 77 , участка перекрытия квартиры 69, помещения кухни квартиры ? 75, а также треснувшей стены по оси 5с в осях Бс-Вс, состояние которых не работоспособное и аварийное.

Квартиры, состояние несущих строительных конструкций которых ограниченно работоспособное, пригодны к эксплуатации, но имеющиеся в них дефекты следует устранить до наступления зимнего времени года.

Результаты проведенного технического обследования покрытия над обследованным блоком здания позволяют оценить его состояние как работоспособное.

Результаты проведенного технического обследования фундаментов обследованного блока здания позволяют оценить их состояние как работоспособное.

Состояние ограждающих железобетонных конструкций шахты лифта на участке в пределах 9 этажа неработоспособное.

Техническое состояние в соответствии с ?Методикой оценки и серти-фикации зданий, сооружений?, прошедшей аттестацию на Правительственной комиссии РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (Протокол ?1 от 25.02.2003 г.) участков перекрытий с установленными прогибами оценивается как неработоспособное, участок разрушенных перекрытий как аварийное.

При визуальном осмотре несущих строительных конструкций здания выявлено, что они имеют ряд дефектов и повреждений.

Выявленные дефекты и повреждения следует устранить в соответствии с предложениями, изложенными в разделе заключения ?Результаты обследования и конструктивные решения по ремонту конструкций здания?.

Работы по восстановлению и усилению конструкций следует выполнять по специально разработанному проекту, организацией имеющей допуск на проведение данного вида работ.

В последующем после выполнения ремонтных мероприятий следует осуществлять мониторинг несущих строительных конструкций обследованного блока здания, в котором произошел взрыв не менее чем раз в полгода.
2 / 0
~@®™~
Неплохо подъезд потрепало.... 8(
Побыстрее разгребсти вам эту кашу...

[Сообщение изменено пользователем 04.10.2011 00:37]
2 / 0
Cro cus
не понятно, дом можно восстановить? или он стал аварийным\ветхим в этой части?

и если восстановят, он будет как на 40лет Октября, 6? А если трещины пойдут по всему дому (я не строитель, пардон за терминологию)?
0
От пользователя Cro cus
не понятно, дом можно восстановить?


Можно.
И, вкратце рекомендовано как.
1 / 0
ТСЖ Калининец 96
Вчера в Арбитражном суде Свердловской области стартовала череда судебных процессов инициированных ООО "СТК" ("дочкой" ОАО "ТГК-9") против разных ТСЖ города.

ТСЖ "Калининец 96" в числе ТСЖ не посчитавших возможным заключать невыгодные для жителей договоры.

Подробности конфликта здесь: http://www.e1.ru/talk/forum/go_to_message.php?f=13...
2 / 0
ТСЖ Калининец 96
Жизнь продолжается.
Разбор завалов после взрыва.
[video]a302d202d29f1055adf80b29ef4ff73c-00012e09[/video]

Благодарим Администрацию Орджоникидзевского района, оказывающую помощь в вывозе мусора и остатков строительных конструкций!
Видеосюжет на официальном сайте Администрации г. Екатеринбурга: http://екатеринбург.рф/news/2/30065/

[Сообщение изменено пользователем 08.10.2011 05:47]
1 / 0
ТСЖ Калининец 96
Репортаж Новостей "41 Канала"
[video]5f24fe55a968114f40f5850e32a8c3cf-00012e00[/video]
0
Багирочка
:-(
0
ТСЖ Калининец 96
Сегодня в ТСЖ "Калининец 96" прошел Праздник Двора посвященный конкурсу детского рисунка "Солнечный круг, небо вокруг".

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Главной новостью дня, стало сообщение посетившего Праздник Главы Орджоникидзевского района Олега Львовича Лефтона о том, что с Главой Администрации города Екатеринбурга Александром Эдмундовичем Якобом достигнута договоренность о выделении необходимых средств для капитального ремонта поврежденных взрывом строительных конструкций дома.

Отметим, что это первый и единственный в нашем городе случай, когда за счет бюджета будет ремонтироваться имущество находящееся в частной собственности.


Видеосюжет о прошедшем празднике будет выложен позже.



[Сообщение изменено пользователем 21.11.2011 06:25]
2 / 0
От пользователя ТСЖ Калининец 96
Видеосюжет о прошедшем празднике

[video]7c46ffea28dcffad3d9fefb90535c206-00013a6c[/video]
0
ТСЖ Калининец 96
Услышать и помочь каждому!
Александр Якоб провел открытый прием жителей в Орджоникидзевском районе.

Глава Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб в среду, 21 декабря 2011 года, провел открытый прием жителей Орджоникидзевского района.

Вели приемы по своим направлениям и заместители главы Администрации города Екатеринбурга. Всего на прием граждан записалось 80 человек.

К Александру Якобу обратилась за помощью группа жильцов дома ? 55 на улице Стачек. Напомним, 22 сентября текущего года в этой многоэтажке прогремел взрыв. В результате было разрушено несколько квартир. Большой урон был нанесен и общедомовому имуществу.

Как сообщила председатель ТСЖ Валентина Юшкова, общая стоимость ремонтных работ оценивается примерно в 8 миллионов рублей. Жильцам не под силу профинансировать все необходимые мероприятия. Чтобы помочь людям в трудной жизненной ситуации, Александр Якоб принял решение о том, что часть расходов будет оплачена муниципалитетом.

Несмотря на то, что дом, по сути, является частной собственностью, Администрация города берет на себя обязательства провести детальное обследование сооружения и выполнить все общедомовые работы: восстановить шахту и запустить лифт, заменить отсутствующие и аварийные перекрытия, отстроить стены и многое другое. Таким образом, благодаря вмешательству городских властей, в ближайшее время строители приступят к ремонту помещения.




Оригинал информации: http://ordek.ru/about/news/6041/
1 / 0
ТСЖ Калининец 96
Видеофрагмент встречи жителей с Главой администрации г. Екатеринбурга здесь: http://екатеринбург.рф/news/2/31656-uslyshat-i-pomoch-kazhdomu!-aleksandr-yakob-provel-otkrytyy-priem-zhiteley-v-ordzhonikidzevskom-rayone/
1 / 0
Филлип Филлипыч
Ура!!! Коллеги, друзья, люди, С НОВЫМ ГОДОМ!!!! :fire:
Пусть этот год принесет вам только положительные эмоции и плоды созидания! :hi:


Фотография из Фотогалереи на E1.ru
0
Дорогие друзья!

С Новым 2012 Годом!!!

Пусть беды останутся в ушедшем году, а в новом вас ждут только спокойствие, радость, счастье и процветание!

[video]5421171552218784c0d8afcc5b70121b-000145c4[/video]

Ваши соседи,
ТСЖ ?Эльмашевское?
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.