Подключение встраиваемой техники

Преамбула :
Приобрел электрическую варочную поверхность Электролюкс . В инструкции написано подключать проводом H05BB-F. Найти такой провод вероятно затруднительно. В сервисный центр принципиально обращаться не хочу. Поэтому временно , пока не купил кухонный гарнитур, подключил поверхность гибким кабелем 4*3 через клеммник .Марку кабеля не помню, кажется ПВС. Автомат стоит на 40 А, скрытая проводка 4 мм2
Амбула :Возникают вопросы
1. Есть ли смысл менять данный кабель с ПВХ изоляцией на более термостойкий
2. В клеммнике самой поверхности жилы завел петлей под болт. Вероятно надо переделывать- оконцевать штыревым наконечником (кольцевой и вилочный не влезут). Смогу ли я нормально опрессовать его без специального инструмента.
3. Клеммник . Посоветуйте хороший. Может быть есть что-то типа Wago ?
0
_Cью_
мона я тоже тут с вопросиком залезу?
а кто-нибудь знает, какой должен быть провод для электрической варки занусси? в инструкции не написано
0
.mIR™
От пользователя _Сью_
какой должен быть провод для электрической варки занусси?

в зависимости от потребляемой мощности.

Потребляемая мощность оговаривается в документах?
От пользователя UralBear
Смогу ли я нормально опрессовать его без специального инструмента.

сложно, но можно
0
UralBear
От пользователя .mIR™
сложно, но можно

Пассатижами? :-)
0
_Cью_
От пользователя .mIR™
Потребляемая мощность оговаривается в документах?

в русской и английской нет, в хз-какой-язычной что-то было
0
UralBear
Собственно хотелось бы услышать ответы на мои вопросы :-)
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.