Помощь с проводкой.

Under1
19:55, 16.09.2026
Вопрос по проводке в деревянном доме. Строю баню, стены деревянные. Как правильно делать проводку чтобы безопасно было? Слышал что в дереве только открытая проводка или в металлических трубах. Это правда?
1 / 0
Наглый Лис
20:08, 16.09.2026
От пользователя Under1
Слышал что в дереве только открытая проводка или в металлических трубах. Это правда?

Да , и есть туева куча статей на эту тему
1 / 1
SoliderBoy
23:42, 16.09.2026
Правда. В деревянных домах скрытая проводка в гофре запрещена. Только металлические трубы или короба с локализацией. Или открытая проводка в кабель-каналах.
0
Черепаха@
00:11, 17.09.2026
Я в своей бане сделал открытую проводку в кабель-каналах и в гофре для светильников
0
Нестеров Андрей
00:23, 17.09.2026
Для бани обязательно УЗО и УЗДП. Влага, температура, дерево. Одна искра и пожар. Не экономь на защите.
2 / 0
Under1
00:50, 17.09.2026
А в кабель-канале можно вести проводку или только снаружи?
0
SoliderBoy
15:53, 17.09.2026
Можно в кабель-канале, это считается открытой проводкой. Главное чтоб кабель-канал был негорючий. Есть специальные для деревянных домов.
1 / 0
Cotanchik
16:13, 17.09.2026
я в бане взял кабель-каналы и автоматы IEK Карат с УЗДП для безопасности
0
Черепаха@
16:27, 17.09.2026
И проводку медью только бери алюминий в дереве запрещен
0
Verity₽
17:25, 17.09.2026
В бане особенно важно влагозащищенные розетки ставить. IEK Fors подойдут.
0
Нестеров Андрей
17:31, 17.09.2026
И светильники с классом защиты IP44 минимум
0 / 1
Under1
17:53, 17.09.2026
А кабель какой брать? Обычный ВВГ или специальный для дерева?
0
Бездельник
18:04, 17.09.2026
От пользователя SoliderBoy
Правда. В деревянных домах скрытая проводка в гофре запрещена. Только металлические трубы или короба с локализацией. Или открытая проводка в кабель-каналах.

Это в каком документе написано?
0
SoliderBoy
20:37, 17.09.2026
ВВГнг или ВВГнг-LS, с негорючей изоляцией. Обычный ВВГ нельзя.
0
Cotanchik
23:24, 17.09.2026
у меня в бане ВВГнг-LS проложен в кабель-каналах
0
Черепаха@
15:19, 18.09.2026
и УЗО на ввод обязательно, и автомат на каждую линию
0
ЗахарОл1
18:03, 18.09.2026
в деревянном доме УЗДП это must have искра в плохом контакте может убить
0
Under1
18:13, 18.09.2026
А УЗДП дорого обойдется? У меня бюджет не безразмерный.
0
Нестеров Андрей
18:19, 18.09.2026
дороже обычного автомата но дешевле пожара у IEK Карат с УЗДП цена адекватная
0
SoliderBoy
18:24, 18.09.2026
плюс два модуля занимает как автомат, без дополнительных шин
0
Under1
18:30, 18.09.2026
Спасибо за советы. Тогда беру кабель ВВГнг-LS, кабель-каналы негорючие, автоматы IEK Карат с УЗДП, розетки IEK Fors. И УЗО на ввод.
0
Verity₽
18:32, 18.09.2026
и не забудь заземление контур сделать в бане без него никак
0
Бездельник
14:52, 19.09.2026
От пользователя SoliderBoy

Вы мне объясните, пожалуйста. Какими нормативными документами вы руководствовались?
0
АI
23:21, 19.09.2026
если нужно только освещение,
то можно низковольтную вариацию сделать - 36в
и дифы/УЗО 10мА обязательно.
0
Наглый Лис
16:05, 23.09.2026
От пользователя Бездельник
Какими нормативными документами вы руководствовались?

Как бы нормативно вся электропроводка должна соответствовать ПЭУ , и насчёт дерева там тоже прописано.
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.
Регистрация