Помощь с проводкой.
u
Under1
19:55, 16.09.2026
Вопрос по проводке в деревянном доме. Строю баню, стены деревянные. Как правильно делать проводку чтобы безопасно было? Слышал что в дереве только открытая проводка или в металлических трубах. Это правда?
н
Наглый Лис
20:08, 16.09.2026
Слышал что в дереве только открытая проводка или в металлических трубах. Это правда?
Да , и есть туева куча статей на эту тему
s
SoliderBoy
23:42, 16.09.2026
Правда. В деревянных домах скрытая проводка в гофре запрещена. Только металлические трубы или короба с локализацией. Или открытая проводка в кабель-каналах.
ч
Черепаха@
00:11, 17.09.2026
Я в своей бане сделал открытую проводку в кабель-каналах и в гофре для светильников
н
Нестеров Андрей
00:23, 17.09.2026
Для бани обязательно УЗО и УЗДП. Влага, температура, дерево. Одна искра и пожар. Не экономь на защите.
u
Under1
00:50, 17.09.2026
А в кабель-канале можно вести проводку или только снаружи?
s
SoliderBoy
15:53, 17.09.2026
Можно в кабель-канале, это считается открытой проводкой. Главное чтоб кабель-канал был негорючий. Есть специальные для деревянных домов.
c
Cotanchik
16:13, 17.09.2026
я в бане взял кабель-каналы и автоматы IEK Карат с УЗДП для безопасности
ч
Черепаха@
16:27, 17.09.2026
И проводку медью только бери алюминий в дереве запрещен
v
Verity₽
17:25, 17.09.2026
В бане особенно важно влагозащищенные розетки ставить. IEK Fors подойдут.
н
Нестеров Андрей
17:31, 17.09.2026
И светильники с классом защиты IP44 минимум
u
Under1
17:53, 17.09.2026
А кабель какой брать? Обычный ВВГ или специальный для дерева?
б
Бездельник
18:04, 17.09.2026
Правда. В деревянных домах скрытая проводка в гофре запрещена. Только металлические трубы или короба с локализацией. Или открытая проводка в кабель-каналах.
Это в каком документе написано?
s
SoliderBoy
20:37, 17.09.2026
ВВГнг или ВВГнг-LS, с негорючей изоляцией. Обычный ВВГ нельзя.
c
Cotanchik
23:24, 17.09.2026
у меня в бане ВВГнг-LS проложен в кабель-каналах
ч
Черепаха@
15:19, 18.09.2026
и УЗО на ввод обязательно, и автомат на каждую линию
з
ЗахарОл1
18:03, 18.09.2026
в деревянном доме УЗДП это must have искра в плохом контакте может убить
u
Under1
18:13, 18.09.2026
А УЗДП дорого обойдется? У меня бюджет не безразмерный.
н
Нестеров Андрей
18:19, 18.09.2026
дороже обычного автомата но дешевле пожара у IEK Карат с УЗДП цена адекватная
s
SoliderBoy
18:24, 18.09.2026
плюс два модуля занимает как автомат, без дополнительных шин
u
Under1
18:30, 18.09.2026
Спасибо за советы. Тогда беру кабель ВВГнг-LS, кабель-каналы негорючие, автоматы IEK Карат с УЗДП, розетки IEK Fors. И УЗО на ввод.
v
Verity₽
18:32, 18.09.2026
и не забудь заземление контур сделать в бане без него никак
б
Бездельник
14:52, 19.09.2026
Вы мне объясните, пожалуйста. Какими нормативными документами вы руководствовались?
а
АI
23:21, 19.09.2026
если нужно только освещение,
то можно низковольтную вариацию сделать - 36в
и дифы/УЗО 10мА обязательно.
то можно низковольтную вариацию сделать - 36в
и дифы/УЗО 10мА обязательно.
н
Наглый Лис
16:05, 23.09.2026
Какими нормативными документами вы руководствовались?
Как бы нормативно вся электропроводка должна соответствовать ПЭУ , и насчёт дерева там тоже прописано.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.