Электрики вопрос к вам

Павелкрут
17:20, 04.08.2026
Был вчера на объекте, частный дом в деревне. Хозяин жалуется что после грозы выбило половину техники. Телевизор сгорел, роутер, блок от котла. Говорит автоматы все целые, ничего не выбило а техника умерла. Что ему посоветовать поставить чтобы в следующий раз не повторилось?
0 / 3
Dmitrich_1
22:56, 04.08.2026
Устройство защиты от импульсных перенапряжений, но оно будет нормально работать при наличии нормальной земли.
Чтобы защитится не на 100% - можно поставить что-то типа этого https://www.vseinstrumenti.ru/product/ogranichitel...
или этого https://www.vseinstrumenti.ru/product/ogranichitel...
между фазой и нулем.
3 / 0
ЭлектроСаня
00:02, 06.08.2026
Это классика. Молния ударила не в дом а рядом с линией, по воздушке пришёл импульс перенапряжения. Автомат на такое не реагирует, ему ток короткого замыкания нужен а тут короткий всплеск напряжения. Ставь УЗИП на ввод обязательно если ввод воздушный
3 / 0
09:23, 06.08.2026
От пользователя ЭлектроСаня
Ставь УЗИП на ввод обязательно если ввод воздушный

Частный дом в деревне. Заземления нет никакого. Вы человеку расставьте правильно акценты. Сначала надо организовать контур заземления. Иначе смысла в УЗИП будет ноль.
1 / 0
Dmitrich_1
22:54, 06.08.2026
От пользователя Upjohn
Частный дом в деревне. Заземления нет никакого. Вы человеку расставьте правильно акценты. Сначала надо организовать контур заземления. Иначе смысла в УЗИП будет ноль.

Чтобы девайс не сгорел, надо не допустить напряжение на подающей линии более допустимых 270 - 280в. Это вполне обеспечит варистор (УЗИП) между фазой и нулем.
Наведенное напряжение на корпусе девайса (типа земля, которая висит в воздухе) убьет девайс, но если такового не будет, то он спасется.
Если нет земли, то можно, на худой конец, занулить. Тогда и стиральные машины и холодильники выживут. А хозяевам такого дома можно порекомендовать держаться подальше от электрооборудования во время грозы.
Короче, УЗИП воткнутый между фазой и нулем - спасет приборчики от выгорания. Лучше несколько Узипов. Первый с самым большим током и напряжением около счетчика. Второй с напряжением поменьше на входе в дом (расстояние между ними не меньше 15 метров или ставить дроссель) и третий уже на линии внутри дома с самым низким напряжением срабатывания.
0
ЭлектроСаня
00:02, 07.08.2026
Реально. У самого на даче стоит уже три года. Прошлым летом гроза была знатная, у соседей телик сгорел а у меня всё целое. Только индикатор на УЗИПе поменял цвет, значит отработал импульс
3 / 0
deveel
00:19, 07.08.2026
Согласен с предыдущими сообщениями. Не указано что и как заведено в дом. Возможно заведено три фазы и проводов, в результате, больше. Тогда и защиты нужно больше. На каждую фазу и между остальными проводами. УЗИП поближе ко вводу в дом. А внутри дома и фильтры с варисторами не помешают. Они смогут поглотить остатки, пробившиеся дальше УЗИП. Конечно лучше всё видеть вживую.
У нас МКД, но в квартире поставил Реле контроля напряжения и оно уже неоднократно спасало всё в квартире. Погоревшее оборудование из-за скачков напряжения у соседей есть.

[Сообщение изменено пользователем 07.08.2026 00:21]
1 / 0
АнтоH56
01:04, 07.08.2026
Я тоже за УЗИП. У IEK есть серия ОПС1, недорого и надёжно. На динрейку встаёт как обычный автомат, два или три модуля в зависимости от фазности. И индикатор состояния есть, сразу видно когда менять пора

[Сообщение изменено пользователем 07.08.2026 01:04]
2 / 0
Павелкрут
12:39, 07.08.2026
А сложно его подключить? Там наверное схема хитрая.
1 / 0
Maple
12:41, 07.08.2026
От пользователя Dmitrich_1
но оно будет нормально работать при наличии нормальной земли.
Чтобы защитится не на 100% - можно поставить что-то типа этого https://www.vseinstrumenti.ru/product/ogranichitel...

куда там землю подключать?
1 / 0
14:19, 07.08.2026
От пользователя Dmitrich_1
Чтобы девайс не сгорел, надо не допустить напряжение на подающей линии более допустимых 270 - 280в. Это вполне обеспечит варистор (УЗИП) между фазой и нулем.

А вы знаете что при ударе молнии, а на подстанциях в том числе при токах короткого замыкания (срабатывание защиты, например) ноль приподнимается и очень сильно даже не равен нулю?
Защиту варистор не обеспечит. УЗИП защиту не обеспечит. Защиту обеспечивает только защитное заземление, которое в частном доме надо изготавливать. Забивать три уголка в землю, проваривать полосу и заводить ее в дом.
Ну просто вариантов никаких других нет. Сначала заземление. Потом УЗИП 1 класса на вводном автомате и УЗИП 2 класса на автоматах распределения.

Дешевле в грозу отключать все электроприборы, как и делали раньше в деревнях. Просто выключать АВ не предлагайте, 1 кВ просекает расстояние в 1 мм. Достаточно пикового броска в 10кВ и молния прошьет автомат насквозь в сторону нагрузки.
1 / 1
АнтоH56
13:45, 08.08.2026
Ничего сложного. После вводного автомата ставится и подключается параллельно нагрузке. Главное чтобы заземление было нормальное, без контура заземления УЗИП работать не будет. И перед ним должен стоять автомат определённого номинала, в инструкции всё написано
0
Бездельник
17:48, 08.08.2026
От пользователя АнтоH56
Ничего сложного. После вводного автомата ставится и подключается параллельно нагрузке. Главное чтобы заземление было нормальное, без контура заземления УЗИП работать не будет. И перед ним должен стоять автомат определённого номинала, в инструкции всё написано

После вводного автомата параллельно нагрузке. То есть если моя квартира- это нагрузка, то нужно чтобы сосед подключился параллельно! К моему же вводнодному автомату. Главное номинал этого вводного автомата правильно выбрать! Супер. Гениальное предложение с вашей стороны. Но мне оно не нужно,- себе так сделайте!
0
Павелкрут
21:58, 08.08.2026
Ясно. А кроме УЗИП что ещё посоветуете для деревенского дома?
0
АнтоH56
23:42, 08.08.2026
Реле напряжения обязательно. В деревнях сеть старая, бывает и просадки до 160 вольт и скачки до 280. Холодильник и насос такое не любят. У IEK есть РНТ-Д, задержку можно выставить чтобы компрессор не угробить
0
Павелкрут
00:54, 09.08.2026
Спасибо мужики. Пошёл заказывать УЗИП и реле напряжения. А то хозяин уже готов был на всё махнуть рукой и жить без техники))
1 / 1
Maple
16:23, 11.08.2026
На холодильник с насосом можно стабилизатор поставить, насос сильно теряет в производительности при просадке напруги.
1 / 0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.
Регистрация