Не греет полностью батарея
M
Maxim0868
19:02, 25.01.2026
Всем привет! Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой , до этого стояло в этой комнате 8 секций радиатор , грел но не хватало этого , из за того что 5 этаж и угловая квартира , решил взять радиатор подороже и больше секций (10) и плюсом добавил в угол 5 секций и после этого на
данный момент греет только первые 3 секции остальные по верху бывают теплые , бывают горячии , а низ радиаторов , ледяные! Воздух спускал , не помогло! А чем еще может быть причина ?

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Б
Бездельник
20:29, 25.01.2026
первые 3 секции остальные по верху бывают теплые , бывают горячии , а низ радиаторов , ледяные
Если горячие, то с температурой теплоносителя порядок. Почему не греет? Нет достаточного протока воды. Гидравлическое сопротивление первых трех секций меньше всей остальной системы и следовательно вода циркулирует преимущественно через них. Ваши установщики наверное могли знать об этом. Что делать? Изменить схему подключения. Кто за это заплатит? Понятия не имею
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.