Вопрос по электрике. Стабилизатор

Вроде и не совсем по теме форума, но другие от него ещё дальше.
Купили в позапрошлом году дом. Прежние хозяева установили после счётчика пару стабилизаторов. Недавно ан кухне стал пропадать свет, то есть, то нет.
На экране 240, а то и выше. Как достигает 250, свет вырубабется.
Звоним в местные электросети, нам говорят, мол протянуть всё надо. Вызвали электрика, всё сделал, а напряжение не спадет. Замерил входное: 235, 225, 222.
Звоним в электросети, нам опять - это мол стабилизатор портачит, напряжение нормальное, в пределах допустимого.
Кто в этом разбирается? реально стабилизатор менять надо или электрики лапшу на уши вешают, что делать?
0 / 1
Ms.Specht
На входе напряжение "плавает", обычное дело, но на выходе должно быть 220.
Если стаб рабочий.
3 / 1
От пользователя Ms.Specht

На мониторе стабилизатора показывается напряжение выхода? Потому что и на втором у нас не ровно 220, а может 223. 224, 225
0 / 1
Ms.Specht
Как правило-есть переключатель показаний "входное напряжение-выходное напряжение".
1 / 1
Ms.Specht
Почитайте мануал для своего прибора,это бывает полезно. Если нет на руках-в сети всё есть!
2 / 1
От пользователя Ms.Specht
Как правило-есть переключатель показаний "входное напряжение-выходное напряжение".

Понял. Под монитором два огонька - зелёный и красный. Как только напряжение достигает 250, зажигается красный и стаб отключается. По этой информации можно сказать, входное или выходное в окошке показывает?
0 / 1
Ms.Specht
Трудно судить по Вашему описанию,но скорее всего-входное,срабатывает защита. Руководство пользователя в помощь.

[Сообщение изменено пользователем 22.08.2024 20:18]
0 / 1
Скандинав
Какая модель стабилизатора ??
0 / 1
papec
Всех приветствую, у меня была ситуация когда 3-х фазный стабилизатор отключался если потребляемая нагрузка на одну из фаз превышала допустимую для этой модели. Условно говоря фаза может через себя пропустить 5 квт (на 15 квт приборе), при одновременном включении нескольких энергоемких приборов (духовка, варка, чайник...) суммарное потребление выходило за рамки отведенных 5 квт и срабатывала защита. Вылечилось заменой прибора на более мощный (30 квт). Но как сказано в одном из постов выходное напряжение не может скакать, оно должно быть 220В.
0 / 1
Есть возможность запитать розетки мимо стабилизатора? Получите ответ сразу. Продолжатся отключения или пропадут. Ну и чтобы было чем померять в розетке.
Соседи что говорят? Жалуются на свет?
Сам стаб по сути - коммутатор. Переключает на трансе нужную обмотку для повышения или понижения входного напряжения. Больное место - те самые силовые элементы, через которые идет нагрузка. Выгорают со временем. Это все ремонтируется. При превышении допустимого Входного напряжения стаб обязан отключать нагрузку. Это его обязанность, а не поломка. Но 250В это многовато. Обычно при плохом питании напряжение ниже нормы.

[Сообщение изменено пользователем 23.08.2024 10:39]
0 / 1
От пользователя Скандинав
Какая модель стабилизатора ??

энергия гибрид снвт-10000/1
Вчера отыскал инструкцию, стабилизаторы от прежнего хозяина остались, оказывается они только для тёплых помещений. А у нас в гараже две зимы простояли
И что для меня загадка - днём всё в порядке, а к ночи и ночью отключения.
0 / 1
От пользователя AKR_
Есть возможность запитать розетки мимо стабилизатора? Получите ответ сразу. Продолжатся отключения или пропадут. Ну и чтобы было чем померять в розетке.

Наверное нет. Провод идёт от счётчика к стабилизатору, а от него в комнаты. Отключается только кухня. Очевидно прежний хозяин кухню на один прибор, а весь остальной дом на второй.
С соседями даже не знаю, каждый за забором. И питание может зависеть от того места, откуда со столба запустили провод к твоему дому. Было такое, когда везде свет, а в трёх домах нет электричества. Вызвали электриков - на столб залезли, что-то подкрутили - зажглось.
ТО есть стабилизатор можно отремонтировать, рано новый покупать? Может подскажете, к кому обратиться?
0 / 1
Maple
В стабилизаторах, обычно, реле дохнут через 3-5 лет, при активном использовании и мощной нагрузке, у своего уже дважды менял.
0 / 1
Скандинав
От пользователя безе
энергия гибрид снвт-10000/1
Вчера отыскал инструкцию, стабилизаторы от прежнего хозяина остались, оказывается они только для тёплых помещений. А у нас в гараже две зимы простояли
И что для меня загадка - днём всё в порядке, а к ночи и ночью



Вот и причина )


В сервис его отвезите.
И потом дома в тепле держите.
0 / 1
Похоже, у вас наложение 2х проблем:
1) повышение напряжения до 250в и выше
Попробуйте найти вольтметр, зафиксировать факт фото и обращайтесь с этим в сетевую компанию. Напишите тип счетчика своего. Некоторые могут показывать напряжение.
2) стабилизатор кухни часто включался именно в этот диапазон (250в). Та релюшка выгорела. И при переключении на этот диапазон, на выходе нет напряжения, кухня гаснет. Гуглите сервисцентры этого производителя через его сайт или просто по городу.
Исправный стаб может работать до 280в
Предельный диапазон входных напряжений (В) 105-280

[Сообщение изменено пользователем 24.08.2024 09:04]
0 / 1
Еще момент. Измеряйте напряжение на входе второго стаба, когда первый отключится. Точно ли у вас именно от Сетей напряжение повышенное приходит?
Возможно дело именно в контакте на участке "счетчик-кухонный стаб". Нет ли там полуотгоревшего провода, ржавого или незатянутого контакта?
И только после этого вопрос можно передавать в Сетевую компанию.
Потому что, повторюсь, завышенное напряжение - редкость. Обычно оно ниже нормы.
0 / 1
От пользователя AKR_
Еще момент. Измеряйте напряжение на входе второго стаба, когда первый отключится. Точно ли у вас именно от Сетей напряжение повышенное приходит?

Электрик, который был замерил напряжение. 235/225/222
На втором стабе, который на остальной дом, напряжение показывает выше 220, но в пределах колебаний, 224 например
0 / 1
У вас трехфазное подключение? Стаб по названию - однофазный. Правильно понимаю, что через первый стаб , запитанный от одной фазы, подключена кухня? А второй стаб, от другой фазы - остальной дом? Вот электрик - он что намерял? 3 раза подряд одну фазу ,или три разных?
Если фазы разные ,проблемы у них не связаны друг с другом.
Все ваши вопросы сходятся на одной фазе с повышенным напряжением.
Далее, см выше мой ответ:
1) да, напряжение повышено на 1 фазе (235В во время прихода электрика и выше 250В - по ночам, когда отрубает). Это либо косяк Сетевой (меряйте U еще на входе, на клеммах счетчика). Либо в кабеле от счетчика до стаба. Осмотрите внимательно. Поменяйте для исключения этой версии.
2) На это повышенное напряжение стаб "выработал" ресурс релюшки, отвечающий за этот диапазон. Это лечится. Везите его в ремонт. После ремонта стаб будет питать кухню нормально. Пока снова релюшка не сгорит.

ЗЫ, кстати, 230В - это еще не повышенное:
В настоящее время в России стандартным напряжением в сети является напряжение 230В, но для поставщиков электроэнергии действует 220В. Действительно, ранее в Советском Союзе стандартным напряжением было 220В, однако в последствии были приняты решения о переходе на общеевропейский стандарт — 230В. Согласно требований межгосударственного стандарту ГОСТ 29322-92 сетевое напряжение должно составлять 230В при частоте 50 Гц.

[Сообщение изменено пользователем 26.08.2024 10:34]
0 / 1
Аморальный Философ
От пользователя безе
235, 225, 222

Это еще нормально
у меня так показывало до стабилизатора:
0 / 1
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.