Имею вопрос по системе отопления
12:49, 28.02.2024
Здравствуйте строители и ломатели! Вопрос такой.
Имеется дом с газовым котлом, все построено и работает 20 лет, но изначально сделано как то своеобразно и не очень удобно, хочется допилить минимальными телодвижениями.
Котел 40квт без электроники и электричества, запальник на 2 батарейках и механический термостат на воде, который меняет подачу газа. Его менять не имеет смысла, он за 20 лет не просил никакого ремонта и плюсом в гараже запасной новый такой же в упаковке лежит.
С котла выходит труба подачи и разделяется в 2 стороны, направо идет в теплообменник гвс и сразу возвращается обратно в котел, на обратке на входе перед котлом стоит циркуляционник непрерывно работающий.
Налево стоит большой шаровый кран и с него уходит на контур отопления, 2 этажа, штук 15 радиаторов, возвращается обратно к тому самому циркуляционнику перед котлом.
В холода все хорошо, термостат на 70, кран открыт, батареи греют, гвс работает.
Неудобства в межсезонье, батареи слишком горячие, убасляешь термостат, гвс становится еле-еле, пробуешь поток краном регулировать, сложно ловить нужный угол и батареи первые в контуре жарят, последние холодные.
Хотелось бы гвс оставить всегда 70, а отопление регулируемо подключать к котлу. Решение довольно очевидное, оставлять контур гвс как он есть и плюс ставить отдельный циркуляционник на контуре отопления в обход котла, чтоб гонял хороший поток и все батареи были одной температуры, а с котла ставить какой то управляемый термодатчиком отопления клапан или насос подмешивания теплоносителя из контура гвс.
Вопрос: что ставить и в каком месте?
Имеется дом с газовым котлом, все построено и работает 20 лет, но изначально сделано как то своеобразно и не очень удобно, хочется допилить минимальными телодвижениями.
Котел 40квт без электроники и электричества, запальник на 2 батарейках и механический термостат на воде, который меняет подачу газа. Его менять не имеет смысла, он за 20 лет не просил никакого ремонта и плюсом в гараже запасной новый такой же в упаковке лежит.
С котла выходит труба подачи и разделяется в 2 стороны, направо идет в теплообменник гвс и сразу возвращается обратно в котел, на обратке на входе перед котлом стоит циркуляционник непрерывно работающий.
Налево стоит большой шаровый кран и с него уходит на контур отопления, 2 этажа, штук 15 радиаторов, возвращается обратно к тому самому циркуляционнику перед котлом.
В холода все хорошо, термостат на 70, кран открыт, батареи греют, гвс работает.
Неудобства в межсезонье, батареи слишком горячие, убасляешь термостат, гвс становится еле-еле, пробуешь поток краном регулировать, сложно ловить нужный угол и батареи первые в контуре жарят, последние холодные.
Хотелось бы гвс оставить всегда 70, а отопление регулируемо подключать к котлу. Решение довольно очевидное, оставлять контур гвс как он есть и плюс ставить отдельный циркуляционник на контуре отопления в обход котла, чтоб гонял хороший поток и все батареи были одной температуры, а с котла ставить какой то управляемый термодатчиком отопления клапан или насос подмешивания теплоносителя из контура гвс.
Вопрос: что ставить и в каком месте?
13:30, 28.02.2024
Первая мысль которая пришла в голову, на обратке отопления перед котлом поставить 2 циркуляционника, один чтоб в котел гнать теплоноситель, другой мимо котла в контур отопления. И эти циркуляционники переключать термостатом прицепленым прямо тут же к трубе обратки, пока горячая вода в контуре гоняет
мимо котла, когда остывает начинает гонять через котел. Но будет ли так нормально поддерживать температуру батарей? Или там теплоноситель будет через выключенные насосы протекать и портить всю картину?
I
IrBiS1300
15:00, 28.02.2024
Вопрос: что ставить и в каком месте?
термостаты на радиаторы. Радиаторы само собой должны быть подключены параллельно, а не последовательно.
15:16, 28.02.2024
Радиаторы последовательно, термостаты на каждом не интересуют. Надо сделать только поддержание в контуре отопления произвольно задаваемой температуры, ниже чем в контуре гвс. Поэтому и вопрос про управляемое подмешивание.
А
Аморальный Философ
16:16, 28.02.2024
Радиаторы последовательно, термостаты на каждом не интересуют. Надо сделать только поддержание в контуре отопления произвольно задаваемой температуры, ниже чем в контуре гвс. Поэтому и вопрос про управляемое подмешивание.
Подмешивание чего к чему?
Если у вас радиаторы подключены последовательно - то при уменьшении температуры входа в последовательный контур будете всегда иметь картину:
первые в контуре жарят, последние холодные
Т.к. к 15 радиатору всегда будет приходить тепла меньше, чем заходит в 1-й.
Оно и сейчас так работает, просто с 70 не остывает до холодного состояния.
ИМХО самое простое - это на каждый радиатор ставить байпас + термоголовку, как делается в однотрубных системах (например, в квартирах)
Условно:
А
Аморальный Философ
16:19, 28.02.2024
большой шаровый кран и с него уходит на контур отопления
Можно здесь попробовать поставить термостат и им регулировать температуру подачи в контур, но имхо проблема холодных батарей сохранится
16:29, 28.02.2024
Подмешивание чего к чему?
Вроде старался понятно объяснить, может надо нарисовать будет.
Имеется ввиду сделать 2 контура с постоянно большим потоком теплоносителя, один контур гвс через котел с постоянной температурой 70. Второй контур - закольцевать теплоноситель через все батареи в обход котла с большим потоком жидкости, чтобы выровнять температуру батарей.
А подмешивать в батарейный контур при необходимости воду с контура гвс для поддержания заданной температуры батарей.
Немного порисовал, вверху как сделано изначально, внизу как придумывается, добавлен обход котла и 2 насоса, на трубу обратки батарей вешается термостат, при температуре ниже желаемой работает насос2, при достижении желаемой - насос3. Насос гвс работает непрерывно всегда. Это конструкция сильно бредовая? Сверху над насосом3 оже обратный клапан надо?
[Сообщение изменено пользователем 28.02.2024 18:06]
I
IrBiS1300
07:45, 29.02.2024
от термостата все равно ни куда не денешься в попытке сделать то, что ты хочешь. Тебе либо придется поставить термостаты (термостатические головки) на каждый радиатор, которые будут контролировать температуру в помещении и перекрывать радиатор по необходимости, либо придется в контур отопления вкорячить смесительный узел из 3-х ходового клапана, например Valtec, с термостатической головкой с выносным датчиком (который надо будет воткнуть в погружную гильзу в контуре отопления на подаче) и отдельным насосом на контур отопления. Вот только термостатическую головку с выносным датчиком с пределом регулирования 70 градусов заколебешься искать, так как они все поголовно для теплого пола и соответственно до +50 - +60 градусов. По деньгам выйдет одинаково. по трудозатратам - тоже
[Сообщение изменено пользователем 29.02.2024 09:54]
20:54, 29.02.2024
термостатическую головку с выносным датчиком с пределом регулирования 70 градусов заколебешься искать
Мне главное иметь электрически управляемый узел подмеса, а уж датчики подключу любые без проблем вообще.
20:55, 29.02.2024
смесительный узел из 3-х ходового клапана, например Valtec
Он электрически управляется?
I
IrBiS1300
07:35, 01.03.2024
он механический, точнее термостатический
I
IrBiS1300
07:36, 01.03.2024
только это с накладным датчиком, подходит только для стальных труб, тебе нужен с погружным. цена вопроса порядка 10 т.р. И да, трехходовые клапаны есть 3 видов, тебе нужен смесительный: горячая вода - с котла, холодная с обратки системы отопления, смешаная вода идет на подачу системы отопления. Насос при этом ставишь между батареями и трехходовым на подаче. Можно конечно и с разделительным систему собрать: смешанная - с обратки СО, горячую на подачу СО, холодную на обратку котла, насос при этом между радиаторами и трехходовым на обратке. Датчик в обоих случаях ставится на подаче перед первым радиатором.
Но судя по схемам, которые ты рисовал выше - термостатические головки на радиаторы установить будет проще
[Сообщение изменено пользователем 01.03.2024 07:47]
21:29, 01.03.2024
Посмотрел ассортимент, клапан с рабочей температурой 110 и потоком до 12 кубов в час порядка 8тр, сервопривод к нему 13тр. Ну а управление приводом и электронные термодатчики вопроса не вызывают совсем. При поломке электрики клапан легко крутится внешней ручкой. Спасибо за наводку.
https://www.duim24.ru/catalog/klapan_v_trekhkhodov...
https://www.duim24.ru/catalog/servoprivod_meibes_m...
Еще на озоне порылся, в 2 раза дешевле можно комплект купить.
[Сообщение изменено пользователем 01.03.2024 22:48]
https://www.duim24.ru/catalog/klapan_v_trekhkhodov...
https://www.duim24.ru/catalog/servoprivod_meibes_m...
Еще на озоне порылся, в 2 раза дешевле можно комплект купить.
[Сообщение изменено пользователем 01.03.2024 22:48]
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)

07:38, 02.03.2024
от термостата все равно ни куда не денешься
при однотрубной системе, близкой к самотечной-
без термостатирования каждого радиатора вполне можно обойтись.
(естессно, имхо, однако основанное на опыте монтажа СО)
кста, вопрос:
насколько эффективно / правильно работает термостат при "горизонтальном" расположении регулирующего вентиля?
ибо на твоем фото с обеих сторон ТРВ "американки",
т.е. смонтировать можно и вертикально .
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)

07:43, 02.03.2024
в межсезонье батареи слишком горячие, убасляешь термостат, гвс становится еле-еле, пробуешь поток краном регулировать, сложно ловить нужный угол и батареи первые в контуре жарят, последние холодные.
не пробовал заменить шаровые краны на буксовые?
буксовые регулируют поток точнее
11:53, 02.03.2024
буксовые регулируют поток точнее
Нет смысла регулировать потоком, возникает разница по батареям, надо поток всегда большой и регулировать температуру носителя, вся проблема именно в этом.
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)

18:53, 02.03.2024
От пользователя: @ndrew2709 (откубрячил шаурму)
буксовые регулируют поток точнее
Нет смысла регулировать потоком, возникает разница по батареям, надо поток всегда большой и регулировать температуру
Енот,
спроси у Белочки, как зависит ПОТОК от дельты
в почти-САМОТЕЧНОЙ ( теги = гравитационная и тд и тп) СО.
Опосля твоего само-ликбеза проконсультирую,
ПС:
ты не поверишь, но есть СО с циркуляционником, работающим ПРОТИВ направления потока,
причем сам насос находится в САМОЙ ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ КОНТУРА .
Однако понимание принципов фунциклирования таких СО значительно выше верхнего предела сообразительности как енота, так и белочки
[Сообщение изменено пользователем 02.03.2024 19:36]
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)

19:12, 02.03.2024
Нет смысла регулировать потоком, возникает разница по батареям, надо поток всегда большой и регулировать температуру носителя
ты пытаешься разобраться в классической ситуевине-
регулировка температуры по контурам ( всего трем) с минимумом исходных данных
с таким уровнем понимания процесса
ибо её тама и близко нету
ПС:
для справки_
самотечная (=типа-гравитационная) СО САМА регулирует температуру / поток через конкретный радиатор помещения.
причем без всякого ТРВ
А
Аморальный Философ
19:08, 03.03.2024
насколько эффективно / правильно работает термостат при "горизонтальном" расположении регулирующего вентиля?
ибо на твоем фото с обеих сторон ТРВ "американки",
т.е. смонтировать можно и вертикально .
Можно и вертикально, главное чтобы не вверх смотрела термоголовка - может глючить из-за нагрева элемента от трубы
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)

07:48, 04.03.2024
Можно и вертикально, главное чтобы не вверх смотрела термоголовка - может глючить из-за нагрева элемента от трубы
проблема скорее не в расположении терморегулирующего элемента по вертикали / горизонтали, а в геометрии самого "прохода" ТРВ,
ибо "буксовая" геометрия правильнее работает в "вертикали"
ПС:
ибо
шаровый крантик для точной регулировки потока просто не работает
( ПС специяльно для минусриста )
[Сообщение изменено пользователем 04.03.2024 16:52]
23:33, 06.03.2024
ибо её тама и близко нету
Вне зависимости от понимания/непонимания процесса и понтами удачи/неудачи, меня терзает смутная уверенность, что установка смешивающего клапана с сервоприводом + циркуляционника по рецепту
смесительный: горячая вода - с котла, холодная с обратки системы отопления, смешаная вода идет на подачу системы отопления. Насос при этом ставишь между батареями и
трехходовым на подаче
решит вопрос положительно.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.